一、编制依据
1 GB3811-83 中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2 GB6067-85 中华人民共和国《起重机安全规程》 3 JG/T5032-93 《高处作业吊蓝》
4 JG5027-92 《高处作业吊蓝安全规则》
5 JG5034-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6 JG5033-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7 GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 8 JG/T5025-1992 《高处作业吊蓝性能试验方法》
9 GB19155-2003 中华人民共和国《高处作业吊篮》 10 北京市建筑工程施工安全操作规程
二、工程概况
中华人民共和国北京市朝阳区中国国际贸易中心三期A阶段工程之设计、供应及安装玻璃幕墙工程专业分包工程。
本项目位于北京市朝阳区CBD核心区域;工程现场位于建国门外大街光华路及三环路交界处;东至东三环中路西侧,西至光华机电大厦东侧,南至国贸大厦2座北侧,北至光华路南侧。
国贸三期主楼部分的建筑高度约330米,共74层,其中69-74为塔冠(上图所示),高度为-330米,
本工程吊篮的使用是为了塔冠单元体两侧收口铝板的安装,其使用高度为295-330米范围内。
三、选用电动吊篮的型号及组成部件说明:
我公司准备在塔冠铝板收口施工过程中根据需要共设置长度为1米的电动吊篮13部,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:
型号: ZLD63 长度:1 m
ZLD63型吊篮后支架安装40块配重(1000 kg)。 额定载重为:ZLD63为630 kg。
ZLD63型吊篮组成部件: 提升机()2台; 安全锁(LS30)2把; 电控箱 1套; 屋顶吊架 2付; 工作平台 1套;
钢丝绳(直径8.3 mm) 4根; 极限开关(JLXK1-111) 2个; 手控手柄(COBB1) 1只; 电缆(3× + 2×) 1根; 安全绳1根;
自锁器1把。
吊篮自重约为200kg,篮体长度约为1m,规格:1000×700×1185 1、悬挂机构 2、限位板 3 、安全钢丝绳 4、工作钢丝绳
5、安全锁 6、提升机 7、单层平台(ZLD63)8、电控箱 9、连接架 10、 重锤 11、护墙轮(选用)
ZLD63型吊篮由提升机为单层平台,安全锁(两个),悬挂机构和电控箱等组成。
(一)平台
平台主要由围栏、底板、提升架、挡板等组成,平台长度为1m。 提升机、安装在提升架上,电控箱固定在平台的围栏上。 (二)悬挂机构
吊篮有两套相同的悬挂机构,悬挂机构架设于建筑物或构物上,通过钢丝绳悬挂平台。
悬挂机构伸出量(A)通常为1.3m---1.5m通过前、中、后梁调节确定所要求的伸出量(A)前、后支座间距(B)标准为4.3m时,吊篮的悬挂机构应配置足够质量的配套重,配重力臂应是前倾力臂的两倍以上,按下式计算所需配重:
G≥N·T
A· A·F·K N= B·T F——额定载荷(包括人、平台、钢丝绳等自重); T——每块配重铁重量; K——安全系数(K=2); N——配重铁数量; A——伸出量; B——前、后支座间距; G——配重铁总重。
安装时,首先,将前梁1装入前支座4的套管中,后梁6装入后支座7的套管中,中间用中梁5进行连接,根据屋面情况选定前梁1的伸出量及中梁5、后梁6的长度.装上支柱3和连板9,然后用螺栓将所有连接点联接牢固,最后用紧线器8锁紧加强钢丝绳2,不得有松弛现象。钢丝绳有一定的预紧力,当伸出1.5m时其端点向上挠度约30mm。在前梁上挂机构定位。
(三)提升机
提升机由电磁制动电机,离心限速装置,一套两级减速机构及钢丝绳输
送机构等组成,整个机构结构紧凑、性能先进。
(四)安全锁
安全锁固定在平台两端的提升架上,当平台倾斜角度达到锁绳角度时,能自动锁住安全钢丝绳,使平台立即停止下行。
(五)钢丝绳
将工作钢丝绳先穿过安全锁滚轮有提升架导绳轮,再插入提升机入绳口
内,启动提升机,工作钢丝绳自动卷绕,从另一出口处伸出。
将安全钢丝绳在安全锁处于非夹紧状态下直接插入即可。 整机安装完毕后,需检查各连接处是否可靠。
四、吊篮安装施工准备工作:
1、技术准备:
(1)吊篮安装施工方案已经编制,并经监理审批合格。