六、建筑电气设计说明

1.设计范围

怡中豪苑变配电所和设备用房的动力配电、建筑物照明、建筑物的防雷接地。电视、语音及数据配线系统、火灾自动报警及联动控制系统。

2.用电负荷等级估算

(1)怡中豪苑为一类防火建筑,消防用电设备应按一级负荷的要求供电。

(2)经估算:总设备安装容量为7900千瓦,有功计算功率3000千瓦,主变容量为2×1000+2×1250千伏安,消防用电安装容量约为470千瓦。

(3)供电方案:根据本建筑用电负荷性质,变电所按两回独立10KV电源进线。

3.低压配电系统及配电方式 (1)低压配电系统

变电所的380/220伏配电系统为“TN—S”三相五线制,即为工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开方式。

(2)配电方式

建筑消防用电设备由Ⅰ、Ⅱ段母线引双回路供电,并在最未端电箱处进行自动切换。

对于一般负荷(如照明)采用从电缆井以树干式配电方式向各层配电箱配电。

4.建筑物防雷及接地

32

(1)怡中豪苑按照第二类防雷建筑物设置整体防雷保护装置,并利用结构砼内的钢筋做接闪器引至线。

(2)利用结构的基础地梁承台内的钢筋做接地装置。 (3)整个建筑设三级电涌保护(SPD) (4)等电位联接:

变电所及外网入户的电缆外皮和所有金属构架均应与接地装置作等电位联结。卫生间作局部等电位联结。

5.电缆电视系统、语音及数据配线系统、火灾自动报警及联动控制系统。

(1)电缆电视系统

本建筑的电费电视前端直接从城市有线电视网配接。用户系统采用并联接线方式。

(2)语音及数据配线系统

为满足现代通信多功能要求,采用光缆和大对数话缆直接从市网配接。

(3)火灾自动联动控制系统 火灾自动报警系统

本建筑属一类防火建筑,火灾自动报警系统选用控制中心报警系统。火灾事故照明和疏散标志灯。

在楼梯间、电梯前室、大堂、消防控制和地下车库等地设置一定数量的事故应急照明灯,并在建筑物内的疏散走走道和地下车场公共出入口处设置安全疏散标志灯。

消防电源及配电

33

消防用电设置由变电所的Ⅰ、Ⅱ段母线引双回路供电,并在最未端电箱处进行自动切换。 七、暖通设计说明

该大数舒适性中央空调设计,通风及防排烟设计。 (1)室内设计参数:

商场夏季温度t=27℃,冬季温度t=18-20℃

(2)空调设计负荷估算,商场空调面积约为5600平方米,夏季冷负荷1500kw,冬季热负荷600 kw。

(3)通风及防排烟设计

地下车库按防火分区划分,排风(烟)系统,消防电梯前室及防烟楼间设正压送风系统,公共卫生间设排风系统,商场设通风换气系统。

八、消防工程

本项目消防工程的设计和建设严格按照《中华人民共和国消防法》和国家有关建筑防火规范条例执行。项目总平面图已考虑消防通道和消防设施的建设,在项目场地内部形成环形消防通道,宽度大于4米,与周围建筑保留一定的防火间距,以确保消防车在紧急状态下可通畅地到扑救面。

本项目按规范应设室内消火栓和自动喷洒灭火系统。消火栓用水定额为40L/s,自动喷洒用水定额为30L/s。消火栓系统火灾延续时间按3h计,自动喷洒系统火灾延续时间按1h计。

34

事故照明:在消防控制中心、变电所、柴油发电机房、消防电梯前室、消防泵房等处装设事故照明,其照度为正常照明的照度。在楼梯间、前室、走廊等处设事帮照明,最低照明度不低于0.5Lx。

疏散指示照明:在疏散楼梯、走道、疏散出入口、消防楼梯前室等处设置有疏散诱导灯。疏散批示安装在距地0.8米的墙面上或疏散门的门上,疏散指示间距不超过20米。

此外在重点部位,如疏散出口、走道、楼梯、消防控制室、变电所、柴油发电机房等处装设应急照明灯。 九、燃气管网设置

根据项目要求和本地燃料供应情况,采用管道液化气,与未来天然气接入兼容。每栋住宅都统一安装煤气管道,室外主管道由市煤气公司统一埋设,在埋设时要适当与道路、其他管道保持距离,每户设一煤气计量表。

35

第七章 环境保护及节能

一、环境保护

环境保护是我国一项基本国策,该项目应严格按照《中华人民共和国环境我我保护法》有关规定制订具体的环保方案,并报环保管理部门审定。

1.建设地点环境现状

本工程建设场地位于隆回县城西320国道旁, 西邻方大公园,花瑶印象星级酒店,方大广场,北邻隆回二中,南接繁华闹市区,九龙学校,汽车总站,高速出口,根据城市发展规划及当前的实际情况来看,附近无对本工程造成污染的污染源,周围环境状况良好。

2.施工中的环境保护

本项目施工过程中,机械设备噪声及施工中粉尘对周围环境会造成污染。因此施工中对产生噪音较大的机械设备加装隔音装置,对粉尘拟采用喷水除尘。

3.主要污染源、污染物及治理方案 (1)污水

小区内产生的污水主要为生活污水,其中包括生活废水、粪便污水及厨房餐厅的含油废水等。

生活废水及粪便污水经化粪池处理,达到二级排放标准后排入城市污水管网,含油废水经隔油处理后排入城市污水管网。

(2)废气

小区内产生的大气污染物主要有厨房生的油烟气及卫生间内废气,