所有COM灯不亮,且卡件地址与组态不一检查地址设置及组态 FAIL灯均匀闪烁 致,存在地址冲突 FAIL灯常亮 1.卡件硬件故障 2.更换I/O卡件 2.某I/O卡件故障 1.更换数据转发卡 COM灯呈缓慢闪烁状态 通信不正常,属硬件故更换卡件 障 COM灯正常闪烁,I/O卡如果I/O卡件异常,为更换卡件 件COM灯不亮 正 常现象;如果I/O卡件完 好,则数据转发卡已出现 硬件故障 5.4 I/O卡件故障判断及处理 故障特征 FAIL灯常亮 COM灯暗 FAIL灯闪烁 某点信号显示不正 确 故障原因 排除方法 卡件硬件上有故障 更换卡件 I/O槽位没有组态或槽位对I/O槽位进行组态或有故障 者更换槽位 CPU芯片未插好 ①组态中信号量程设置不正确; ②配电跳线未设置正确;③信号的接线端子正负端接反; ④不配电的信号与配电的信号在一块卡件上; ⑤信号线路有问题; ⑥卡件本身硬件故障。 重插板卡CPU ① 重新设置; ②检查配电跳线; ③ 调线; ④ 重新组态,将配电与 不配电信号分开; ⑤检查仪表线路; ⑥ 更换卡件。 5.5 Scnet网络故障判断及处理

根据6.1、6.2中提到的各个故障判断方法,可以判断出Scnet网络的工作状态,根据不同的故障现象,可分别进行处理。 5.6 DCS的供电系统故障判断及处理

故障现象 故障原因 处理方法 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢11

精品资料

UPS自动切入电池供 电,系统工作正常 系统断电,UPS报警 某个操作站电脑断电 外部供电系统断电 UPS故障 切除UPS,恢复供电; 检查UPS 切除UPS,恢复供电; 检查UPS ① 空开额定电流太① 更换空开; 小,空开跳闸; ② 检查短路点 ② 电脑电源线路短路 5.7 检修质量标准

5.7.1 操作站、控制站清理干净无灰尘。

5.7.2 检修过的设备线缆规范整齐,标识牌字迹清晰。 5.7.3 接地线牢固可靠,无虚接。

5.7.4 系统上电后,各供电单位供电正常。

5.7.5 控制站上电后,各卡件指示灯运行正常,电源指示灯正常。 5.7.6 网络服务器运行正常,至各工控机网络指示正常。

5.7.7 操作站工控机上电后启动,进入监控画面,网络通讯正常,各数据参数指示正常。进入故障诊断,无故障报警。 6 设备的试车与验收 6.1 系统上电前准备工作

6.1.1 必须确认接地良好,包括接地端子接触、接地端对地电阻小于4Ω。 6.1.2 由负责人确认条件后方可上电,严格按照上电步骤进行。 6.2 系统上电步骤

6.2.1 首先合上配电箱的总断路器,检查输出电压是否符合220V±10%。 6.2.2 合上配电箱内的各支路断路器,分别检查输出电压。

6.2.3 检查UPS电源输出电压是否正常,不正常则查找原因,回复后才能继续以下上电步骤。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢12

精品资料

6.2.4 控制站上电。 6.2.5 操作站上电。 6.3 控制站上电

6.3.1 电源箱依次上电检查。 6.3.2 机笼配电检查。 6.3.3 卡件自检。 6.3.4 卡件冗余测试等。 6.4 操作站上电步骤

6.4.1 操作站的显示器、工控机等设备上电。

6.4.2 计算机自检通过,检查确认Windows 2000系统软件、JX-300X系统软件及应用软件的文件夹和文件是否正确。

6.4.3 硬盘剩余空间无较大的变化,并通过磁盘表面测试。 6.5 通讯系统冗余测试

6.5.1 检查网络线缆通断情况,确认连接处接触良好,并及时更换故障网线。

6.5.2 上电前检查确认双重化网络线的标记、确认网络接头部分,不得碰在一起。

6.5.3上电后做好网络冗余性能测试,测试方法如下:

① 主控卡断开1#通讯网线,维持2#通讯网线,利用下载组态功能测试是否正常。正常则表明2#通讯网络正常。

② 主控卡断开2#通讯网线,维持1#通讯网线,利用下载组态功能测试是否正常。正常则表明1#通讯网络正常。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢13

精品资料

③ 断开主控卡A网,应显示相应控制站的总线0故障。断开主控卡B网,应显示相应控制站的总线1故障。否则可能为主控卡某一接口有故障。 ④ 对每个机笼的数据转发卡进行冗余切换测试,数据转发卡工作是否正常,是否存在抢控制权现象。

⑤ 冗余卡件冗余切换测试。看互为冗余的两块卡件是否能正常工作。是否存在强控制权现象。 6.6 DCS系统验收投运

6.6.1 检查控制站、操作站、通讯网络检修正常情况。

6.6.2 操作站进入监控画面,投运控制回路,并做好记录,对相应的检测点进行设置,实验回路控制正常情况。

6.6.3 监控画面各级参数显示正常,通讯指示灯正常,组态指示灯正常。确认无误后通知工艺操作人员,可以操作使用。 6.6.4 检查检修后的记录档案资料是否完全、准确。 6.6.5 投运后运行24小时后,由技术主管签字验收。 7 维护及检修安全注意事项

7.1 维护及检修必须由两人以上作业。

7.2 对可能导致工艺参数波动的作业,必须事先取得工艺人员的认可,并采取相应的安全措施。

7.3 检修供电系统故障时,原则上应断电后作业,断电后UPS电池仍然会产生高电压,应注意安全。

7.4 拆卸及安装卡件时,必须配戴防静电腕带,防止静电损坏卡件。 7.5 拆除接线时,必须做好标识,并注意线头绝缘防护。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢14

精品资料

7.6 检修完成后,与工艺联系进行联动试验或投入联锁。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢15

浙大中控DCS系统的检修规程讲课稿

精品资料所有COM灯不亮,且卡件地址与组态不一检查地址设置及组态FAIL灯均匀闪烁致,存在地址冲突FAIL灯常亮1.卡件硬件故障2.更换I/O卡件2.某I/O卡件故障1.更换数据转发卡COM灯呈缓慢闪烁状态通信不正常,属硬件故更换卡件障COM灯正常闪烁,I/O卡如果I/O卡件异常,为更换卡件件COM灯不亮正常现象;如果I/O卡件完好,则数据转发