序号 5 6 7 8 设备型号名称 平板振捣器 木工多用机具 砂轮切割机 高压水泵 数量 1 2 1 1 11台 单机功率KW 1.2 4 3 7.5 — 总功率KW 1.2 8 3 7.5 294KW 备注 1#总配电箱电动机合计(∑P1) <2> 2#总配电箱 1 2 3 4 5 6 7 3#塔吊 3#、4#施工电梯 插入振捣器 平板振捣器 木工多用机具 砂轮切割机 高压水泵 1 2 3 1 2 1 1 11台 45 66 1.1 1.2 4 3 7.5 — 45 132 3.3 1.2 8 3 7.5 200KW 2#总配电箱电动机合计(∑P1) <3> 3#总配电箱 1 2 3 4 5 6 2#塔吊 2#施工电梯 钢筋调直机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 电动切管套丝机 1 1 1 2 4 2 11台 4 4台 45 66 7.5 4 4 0.75 — 10 — 45 66 7.5 8 16 1.5 144KW 40 40KVA 单位为KVA 3#总配电箱电动机合计(∑P1) 7 电焊机 3#总配电箱电焊机合计(∑P2) 建筑现场临时供电,包括动力用电和照明用电两部分,共用电量可按下式计算: Pc=(1.05~1.1)(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

公式(4-1)

一般建筑现场多采用一班制,少数采用两班制,因此综合考虑动力用电约占总用电量的90%,室内外照明用电约占10%,则公式(4-1)可简化为:

Pc=1.1(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+0.1Pc)=1.24(K1∑P1/cosφ+K2∑P2)

广东永盛建筑工程有限公司

公式(4-2)

第 5 页

建筑

式中:Pc——施工现场总用电量(kW); 1.05~1.1——用电不均衡系数,取1.1;

∑P1──全部施工动力用电设备额定用电量之和; ∑P2──电焊机额定容量之和(kVA); ∑P3──室内照明设备额定用电量之和; ∑P4──室外照明设备额定用电量之和;

K1——全部施工动力用电设备同时使用系数,3~10台取0.7,11~30台取

0.6,30台以上取0.5;

K2——电焊机同时使用系数,3~10台取0.6,10台以上取0.5; K3——室内照明设备同时使用系数,取0.8; K4——室外照明设备同时使用系数,取1.0;

cosφ──用电设备功率因数,施工最高取0.75~0.85,一般为0.65~0.75。 根据现场情况,取K1=0.5,cosφ=0.75,K2=0.6 考虑室内、外照明用电后,按公式(4-2)得: 1#总配电箱:PC1=1.24(K1∑P1/cosφ+K2∑P2)

=1.24*(0.5*294/0.75+0)=243.04KVA

2#总配电箱:PC2=1.24(K1∑P1/cosφ+K2∑P2)

=1.24*(0.5*200/0.75+0)≈165.33KVA

3#总配电箱:PC3=1.24(K1∑P1/cosφ+K2∑P2)

=1.24*(0.5*144/0.75+0.6*40)=148.8KVA

故知,本工程总用电量PC总=PC1+PC2+PC3=557.17KVA。 2、变压器容量计算

施工现场需要的变压器容量,可按下式计算: P变=1.05Pc

式中:P变——变压器容易(KVA);

1.05——功率损失系数;

Pc——施工现场总用电量,Pc=PC总=557.17KVA。

变压器容量由公式(4-3)得: P变=1.05*557.17≈585.03KVA

故知,本工程变压器容量为800KVA>585.03KVA,满足施工用电要求。

广东永盛建筑工程有限公司

第 6 页

公式(4-3)

建筑

五、配电导线的选择

由于本工程主配电线路负荷量较大,其主要矛盾表现在导线的容许电流方面,因此主配电线路截面按导线允许电流来进行选择。现场采用三相四线制低压线路,其电流计算可按下式计算:

I总=1000Pc/(3·U·cosφ)≈2Pc 式中:I总——总线路工作电流值(A);

Pc——施工现场总用电量(KVA);

U——总线路工作电压(V),三相四线制低压时,取U=380V; cosφ——用电设备功率因数,一般建筑工地取0.75。

橡皮或塑料绝缘电线明设在绝缘支柱上时的持续容许电流表表5-1

(空气温度为25℃,单芯500V)

导线标称截面 (mm2) 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 导线的持续容许电流(A) BX、BXR型(铜芯橡皮线) BV、BVR型(铜芯塑料线) 35 32 45 42 58 55 85 75 110 105 145 138 180 170 230 215 285 265 345 325 400 375 470 430 540 490 660 - 公式(5-1)

(1)1路(1#总配电箱)导线截面的选择:

根据负荷计算,1#总配电箱PC1≈243.04KVA,由公式(5-1)得: I1=2PC1=2*243.04=486.08KVA

由表5-1,选用单线185mm2的铜芯橡皮绝缘线,故采用BXR3×150+2×95电缆由变压器引至1#总配电箱满足施工用电要求,其余分线按照此公式(5-1)和表5-1选用电线、电缆。

(2)2路(2#总配电箱)导线截面的选择:

广东永盛建筑工程有限公司

第 7 页

建筑

根据负荷计算,2#总配电箱PC2≈165.33KVA,由公式(5-1)得: I2=2PC2=2*165.33=330.67A

由表5-1,选用单线95mm2的铜芯橡皮绝缘线,故采用BXR3×120+2×95电缆由变压器引至2#总配电箱满足施工用电要求,其余分线按照此公式(5-1)和表5-1选用电线、电缆。

(3)3路(3#总配电箱)导线截面的选择:

根据负荷计算,3#总配电箱PC3≈148.8KVA,由公式(5-1)得: I3=2PC3=2*148.8=297.6A

由表5-1,选用单线95mm2的铜芯橡皮绝缘线,故采用BXR3×95+2×70电缆由变压器引至3#总配电箱满足施工用电要求,其余分线按照此公式(5-1)和表5-1选用电线、电缆。

六、安全用电组织措施

1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以 监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

5、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

6、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

7、建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

广东永盛建筑工程有限公司

第 8 页

建筑

8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

七、安全用电技术措施

1、供电系统

本工程选择TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。

2、设置漏电保护器

1)施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器,而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合,使之具有分级保护的功能。

2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3)漏电保护器应安装在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

5)使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小与0.1s。

3、电气设备的设置应符和下列要求

1)配电系统应设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱应“一机一闸一箱”,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。

广东永盛建筑工程有限公司

第 9 页

施工现场临时用电安全专项施工方案

建筑序号5678设备型号名称平板振捣器木工多用机具砂轮切割机高压水泵数量121111台单机功率KW1.2437.5—总功率KW1.2837.5294KW备注1#总配电箱电动机合计(∑P1)2#总配电箱12345673#塔吊3#、4#施工电梯插入振捣器平板振捣器