表14.2.5静力压桩质量检验标准

项 序 主 控 项 目 允许偏差或允许值 检 查 方 法 单位 数值 按基桩检测技术规按基桩检测技术规1 桩体质量检验 范 范 2 桩位偏差 见本交底表14.1.1 用钢尺量 按基桩检测技术规按基桩检测技术规3 承载力 范 范 成品桩质量: 表面平整,颜色均直观见本交底表外观 匀,掉角深度<10mm,14.3.5 外形尺寸 蜂窝面积小于总面查产品合格证书或1 强度 积0.5% 钻芯试压 见本交底表14.3.5 满足设计要求 硫磺胶泥质量(半成查产品合格证书或2 设 计 要 求 品) 抽样送检 电焊接桩:焊缝质见本交底表14.1.1 见本交底表14.1.1 量 min >1.0 秒表测定 电焊结束后停歇时3 间 硫磺胶泥接桩: min <2 秒表测定 胶泥浇注时间 min >7 秒表测定 浇注后停歇时间 4 电焊条质量 设计要求 查产品合格证书 压桩压力(设计有要求5 % ±5 查压力表读数 时) 接桩时上下节平面偏用钢尺量 <10 6 差 mm 用钢尺量,l为两节<1/1000l 接桩时节点弯曲矢高 桩长 7 桩顶标高 mm ±50 水准仪 检 查 项 目 一 般 项 目

14.3 混凝土预制桩

14.3.1 桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架(见表14.3.1)、混凝土强度进行检查;采用工厂生产的成品桩时,桩进场后应进行外观及尺寸检查。 14.3.2 施工中应对桩体垂直度、沉桩情况、桩顶完整状况、接桩质量等进

行检查,对电焊接桩,重要工程应做10%的焊缝探伤检查。 14.3.3 施工结束后,应对承载力及桩体质量做检验。

14.3.4 对长桩或总锤击数超过500击的锤击桩,应符合桩体强度及28d龄期的两项条件才能锤击。

14.3.5 钢筋混凝土预制桩的质量检验标准应符合表14.3.5的规定。

表14.3.1 预制桩钢筋骨架质量检验标准(mm) 允许偏差 检 查 项 目 检查方法 或允许值 主筋距桩顶距离 ±5 用钢尺量 多节桩锚固钢筋位置 5 用钢尺量 多节桩预埋铁件 ±3 用钢尺量 主筋保护层厚度 ±5 用钢尺量 主筋间距 ±5 用钢尺量 桩尖中心线 10 用钢尺量 箍筋间距 ±20 用钢尺量 桩顶钢筋网片 ±10 用钢尺量 多节桩锚固钢筋长度 ±10 用钢尺量

项 序 主 1 控 2 项 3 目 4 1 一 2 般 3 项 4 目 5 表14.3.5钢筋混凝土预制桩的质量检验标准 允许偏差或允许值 项 序 检 查 项 目 检 查 方 法 单 位 数 值 按基桩检测技术1 桩体质量检验 按基桩检测技术规范 主 规范 控 2 桩位偏差 见本交底表14.1.1 用钢尺量 项 按基桩检测技术目 3 承载力 按基桩检测技术规范 规范 砂、石、水泥、钢材等原查出厂质保文件1 符合设计要求 材料(现场预制时) 或抽样送检 混凝土配合比及强度(现检查称量及查试2 符合设计要求 场预制时) 块记录 表面平整,颜色均匀,3 成品桩外形 掉角深度<10mm,蜂窝直观 面积小于总面积0.5% 裂缝测定仪,该项成品桩裂缝(收缩裂缝或深度<20mm,宽度在地下水有侵蚀4 起吊、装运、堆放引起的<0.25mm,横向裂缝不地区及锤击数超裂缝) 超过边长的一半 过500击的长桩不适用 成品桩尺寸:横截面边长 用钢尺量 桩顶对角线mm ±5 用钢尺量 差 mm <10 一 用钢尺量 5 桩尖中心线 mm <10 般 用钢尺量,L为桩<1?1000L 项 桩身弯曲矢 长 mm <2 目 高 用水平尺量 桩顶平整度 电焊接桩:焊缝质量 见规范表5.5.4-2 见规范表5.5.4-2 电焊结束后停秒表测定 歇时间 min >1.0 6 用钢尺量 上下节平面偏min <10 用钢尺量,L为两差 <1?1000L 节桩长 节点弯曲矢高 硫磺胶泥接桩:胶泥浇注时间 min <2 秒表测定 7 浇注后停歇min >7 秒表测定 时间 8 桩顶标高 mm ±50 水准仪 现场实测或查沉9 停锤标准 设计要求 桩记录 15.盾构法隧道技术交底 技术交底内容:

15.1主 控 项 目

15.1.1盾构法隧道采用防水材料的品种、规格、性能必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。 15.1.2 钢筋混凝土管片的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告和单块管片检漏测试报

告。

15.2一 般 项 目

15.2.1 隧道的渗漏水量应控制在设计的防水等级要求范围内。衬砌接缝不得有线流和漏泥砂现象。

检验方法:观察检查和渗漏水量测。 15.2.2 管片拼装接缝防水应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

15.2.3 环向及纵向螺栓应全部穿进并拧紧,衬砌内表面的外露铁件防腐处理应符合设计要求。

检验方法:观察检查。

16.渗排水、盲沟排水技术交底卡 技术交底内容:

16.1 主 控 项 目

16.1.1 反滤层的砂、石粒径和含泥量必须符合设计要求。 检验方法:检查砂、石试验报告。

16.1.2 集水管的埋设深度及坡度必须符合设计要求。 检验方法:观察和尺量检查。

16.2 一 般 项 目

16.2.1 渗排水层的构造应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 16.2.2 渗排水层的铺设应分层、铺平、拍实。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 16.2.3 盲沟的构造应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。