好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《电业安全操作规程》

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

页眉内容

《电业安全操作规程》

中华人民共和国行业标准 《电业安全工作规程》 发电厂和变电所电气部分 第一章 总 则 第1条 为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行结合电力生产多年来的实践经验制定本规程。 各单位的领导干部和电气工作人员必须严格执行本规程。 第2条 安全生产人人有责。各级领导必须以身作则要充分发动群众依靠群众要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用严格监督本规程的贯彻执行。 第3条 本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员包括基建安装人员。 各单位可根据现场情况制定补充条文经厂局主管生产的领导总工程师批准后执行。 所谓运用中的电气设备系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 第4条 电气设备分为高压和低压两种 高压设备对地电压在250V以上者 低压设备对地电压在250V及以下者。 第5条 电气工作人员必须具备下列条件 一、经医师鉴定无妨碍工作的病症体格检查约两年一次。 二、具备必要的电气知识且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分的有关部分并经考试合格。 三、学会紧急救护法附录G特别要学会触电急救。 第6条 电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者必须重新温习本规程并经考试合格后方能恢复工作。 参加带电作业人员应经专门培训并经考试合格、领导批准后方能参加工作。 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员干部、临时工等必须经过安全知识教育后方可下现场随同参加指定的工作但不得单独工作。 对外单位派来支援的电气工作人员工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。 第7条 任何工作人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 第8条 对认真遵守本规程者应给予表扬和奖励。对违反本规程者应认真分析加强教育分别情况严肃处理。对造成严重事故者应按情节轻重予以行政或刑事处分。 第9条 本规程所指的安全用具必须符合附录E、附录F的要求。 第二章 高压设备工作的基本要求 第一节 发电厂和变电所的值班工作 第10条 值班人员必须熟悉电气设备。单独值班人员或值班负责人还应有实际工 作经验。 第11条 高压设备符合下列条件者可由单人值班 一、室内高压设备的隔离室设有遮栏遮栏的高度在1.7m以上安装牢固并加锁 者 二、室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离或装有远方操作机构者。 单人值班不得单独从事修理工作。 第12条 不论高压设备带电与否值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作若有必要移开遮栏时必须有监护人在场并符合表1的安全距离。 表1 设备不停电时的安全距离 电 压 等 级 kV 安全距离 m 10及以下13.8 2035 44 60110 154 220 330 500 0.70

1.00 1.20 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00 第二节 高压设备的巡视 第13条 经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员巡视高压设备时不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。 第14条雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 第15条 高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以内室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。 第16条 巡视配电装置进出高压室必须随手将门锁好。 第17条 高压室的钥匙至少应有三把由配电值班人员负责保管按值移交。一把供紧急时使用一把专供值班员使用其他可以借给许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用但必须登记签名当日交回。 第三节 倒 闸 操 作 第18条 倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作

术语和设备双重名称即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前应先和受令人互报姓名。值班调度员发布命令的全过程包括对方复诵命令和听取命令的报告时都要作好记录。倒闸操作由操作人填写操作票见附录A。单人值班操作票由发令人用电话向值班员传达值班员应根据传达填写操作票复诵无误并在quot监护人quot签名处填入发令人的姓名。 每张操作票只能填写一个操作任务。 第19湖州方五

页眉内容

条 停电拉闸操作必须按照断路器开关--负荷侧隔离开关刀闸--母线侧隔?肟氐墩?乃承蛞来尾僮魉偷绾险?僮饔Π从肷鲜鱿喾吹乃承蚪小,戏来汉衫系墩??为防止误操作高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置少数特殊情况下经上级主管部门批准可加机械锁。闭锁装置的解锁用具包括钥匙应妥善保管按规定使用不许乱用。机械锁要一把钥匙开一把锁钥匙要编号并妥善保管方便使用。所有投运的闭锁装置包括机械锁不经值班调度员或值长同意不得退出或解锁。 第20条 下列项目应填入操作票内 应拉合的断路器开关和隔离开关刀闸检查断路器开关和隔离开关刀闸的位置检查接地线是否拆除检查负荷分配装拆接地线安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器保险切换保护回路和检验是否确无电压等。 操作票应填写设备的双重名称即设备名称和编号。 第21条 操作票应用钢笔或圆珠笔填写票面应清楚整洁不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名然后经值班负责人审核签名。特别重要和复杂的操作还应由值长审核签名。 第22条 开始操作前应先在模拟图板上进行核对性模拟预演无误后再进行设备操作。操作前应核对设备名称、编号和位置操作中应认真执行监护复诵制。发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真声音宏亮清晰。必须按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一项应检查无误后做一个quot?quot记号全部操作完毕后进行复查。 第23条 倒闸操作必须由两人执行其中一人对设备较为熟悉者作监护。单人值班的变电所倒闸操作可由一人执行。 特别重要和复杂的倒闸操作由熟练的值班员操作值班负责人或值长监护。 第24条 操作中发生疑问时应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告弄清问题后再进行操作。不准擅自更改操作票不准随意解除闭锁装置。 第25条 用绝缘棒拉合隔离开关刀闸或经传动机构拉合隔离开关刀闸和断路器开关均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 第26条 装卸高压熔断器保险应戴护目眼镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 第27条 断路器开关遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够必须将操作机构用墙或金属板与该断路器开关隔开并设远方控制重合闸装置必须停用。 第28条 电气设备停电后即使是事故停电在未拉开有关隔离开关刀闸和做好安全措施以前不得触及设备或进入遮栏以防突然来电。 第29条 在发生人身触电事故时为了解救触电人可以不经许可即行断开有关设备的电源但事后必须立即报告上级。 第30条 下列各项工作可以不用操作票 一、事故处理 二、拉合断路器开关的单一操作 三、拉开接地刀闸或拆除全厂所仅有的一组接地线。 上述操作应记入操作记录簿内。 第31条 操作票应先编号按照编号顺序使用。作废的操作票应注明quot作废quot字样已操作的注明quot已执行quot的字样。上述操作票保存三个月。 第四节 高压设备上工作的安全措施分类 第32条 在运用中的高压设备上工作分为三类 一、全部停电的工作系指室内高压设备全部停电包括架空线路与电缆引入线在内通至邻接高压室的门全部闭锁以及室外高压设备全部停电包括架空线路与电缆引入线在内。 二、部分停电的工作

系指高压设备部分停电或室内虽全部停电而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。 三、不停电工作系指 1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者 2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 第33条 在高压设备上工作必须遵守下列各项 一、填用工作票或口头、电话命令 二、至少应有两人在一起工作 三、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 第三章 保证安全的组织措施 第34条 在电气设备上工作保证安全的组织措施为 一、工作票制度 二、工作许可制度 三、工作监护制度 四、工作间断、转移和终结制度。 第一节工作票制度 第35条 在电气设备上工作应填用工作票或按命令执行其方式有下列三种 一、填用第一种工作票 见附录B 二、填用第二种工作票 见附录C 三、口头或电话命令。 第36条 填用第一种工作票的工作为 一、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者 二、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作需要将高压设备停电或做安全 措施湖州方五

页眉内容

者。 第37条 填用第二种工作票的工作为 一、带电作业和在带电设备外壳上的工作 二、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作 三、二次接线回路上的工作无需将高压设备停电者 四、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作 五、非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电 流。 第38条 其他工作用口头或电话命令。 口头或电话命令必须清楚正确值班员应将发令人、负责?思肮ぷ魅挝裣晗讣侨?操作记录簿中并向发令人复诵核对一遍。 第39条 工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份应正确清楚不得任意涂改如有个别错、漏字需要修改时应字迹清楚。 两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执另一份由值班员收执按值移交。值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录簿中。 在无人值班的设备上工作时第二份工作票由工作许可人收执。 第40条 一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点以一个电气连接部分为限。 如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电且不会触及带电导体时则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。 开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。 建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时工作票发给监护人。 第41条 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作可以发给一张第二种工作票。 第42条 若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电则所有不同地点的工作可以发给一张工作票但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时工作票可发给一个总的负责人在工作班成员栏内只填明各班的负责人不必填写全部工作人员名单。 若至预定时间一部分工作尚未完成仍须继续工作而不妨碍送电者在送电前应按照送电后现场设备带电情况办理新的工作票布置好安全措施后方可继续工作。 第43条 事故抢修工作可不用工作票但应记入操作记录簿内在开始工作前必须按本规程第4章的规定做好安全措施并应指定专人负责监护。 第44条 线路、用户检修班或基建施工单位在发电厂或变电所进行工作时必须由所在单位发电厂、变电所或工区签发工作票并履行工作许可手续。 第45条 第一种工作票应在工作前一日交给值班员。临时工作可在工作开始以前直接交给值班员。 第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。 第46条 若变电所距离工区较远或因故更换新工作票不能在工作前一日将工作票送到工作票签发人可根据自己填好的工作票用电话全文传达给变电所值班员传达必须清楚值班员应根据传达做好记录并复诵核对。若电话联系有困难也可在进行工作的当天预先将工作票交给值班员。 第47条 第一、二种工作票的有效时间以批准的检修 期为限。第一种工作票至预定时间工作尚未完成应由工作负责人办理延期手续。延期手续应由工作负责人向值班负责人申请办理主要设备检修延期要通过值长办理。工作票有破损不能继续使用时应补填新的工作票。 第48条 需要变更工作班中的成员时须经工作负责人同意。需要变更工作负责人时应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。若扩大工作任务必须由工作负责人通过工作许可人并在工作票上增填工作项目。若须变更或增设安全措施者必须填用新的工作票并重新履行工作许可手续。 第49条 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。 工作许可人不得签发工作票。 第50条 工作票签发人应由分场、工区所熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程的生产领导人、技术人员或经厂、局主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人员名单应书面公布。 工作负责人和允许办理工作票的值班员工作许可人应由分场或工区主管生产的领导书面批准。 第51条 工作票中所列人员的安全责任 一、 工作票签发人 1.工作必要性 2.工作是否安全 3.工作票上所填安全措施是否正确完备 4.所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够精神状态是否良好。 二、 工作负责人监护人 1.正确安全地组织工作 2.结合实际进行安全思想教育 3.督促、监护工作人员遵守本规程 4.负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件 5.工作前对工作人员交待安全事项 6.工作班人员变动是否合适。 三、 工作许可人 1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备是否符合现场条件 2.工作现场布置的安全措施是否完善 3.负责检查停电设备有无突然来电的危险 4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须向工作票签发人询问清楚必要 时应要求作详细补充。 四、 值长 负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施 是否正确完备。 五、 工作班成员 认真执行本规程和现场安湖州方五

页眉内容

全措施互相关心施工安全并监督本规程和现场安全措 施的实施。 第二节 工作许可制度 第52条 工作许可人值班员在完成施工现场的安全措施后还应 一、会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施以手触试证明检修设备确 无电压 二、对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项 三、和工作负责人在工作票上分别签名。 完成上述许可手续后工作班方可开始工作。 第53条 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施值班人员不 得?涓泄丶煨奚璞傅脑诵薪酉叻绞健,ぷ髦腥缬刑厥馇榭鲂枰涓庇κ孪热〉枚?方的同意。 第三节 工作监护制度 第54条 完成工作许可手续后工作负责人监护人应向工作班人员交待现场安 全措施、带电部位和其他注意事项。工作负责人监护人必须始终在工作现场对工作班人员的安全认真监护及时纠正违反安全的动作。 第55条 所有工作人员包括工作负责人不许单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内。 若工作需要如测量极性、回路导通试验等且现场设备具体情况允许时可以准许工作班中有实际经验的一人或几人同时在他室进行工作但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的指示。 第56条 工作负责人监护人在全部停电时可以参加工作班工作。在部分停电时只有在安全措施可靠人员集中在一个工作地点不致误碰导电部分的情况下方能参加工作。 工作票签发人或工作负责人应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体 情况增设专人监护和批准被监护的人数。 专责监护人不得兼做其他工作。 第57条 工作期间工作负责人若因故必须离开工作地点时应指定能胜任的人 员临时代替离开前应将工作现场交待清楚并告知工作班人员。原工作负责人返回工 作地点时也应履行同样的交接手续。

若工作负责人需要长时间离开现场应由原工作票签发人变更新工作负责人两工 作负责人应做好必要的交接。 第58条 值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况应向工作负责人提出改正意见必要时可暂时停止工作并立即报告上级。 第四节 工作间断、转移和终结制度 第59条 工作间断时工作班人员应从工作现场撤出所有安全措施保持不动工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作无需通过工作许可人。每日收工应清扫工作地点开放已封闭的通路并将工作票交回值班员。次日复工时应 得值班员许可取回工作票工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后 方可工作。若无工作负责人或监护人带领工作人员不得进入工作地点。 第60条 在未办理工作票终结手续以前值班员不准将施工设备合闸送电。 在工作间断期间若有紧急需要值班员可在工作票未交回的情况下合闸送电但应先将工作班全班人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人或电气分场负责人在得到他们可以送电的答复后方可执行并应采取下列措施 一、拆除临时遮栏、接地线和标示牌恢复常设遮栏换挂quot止步高压危险quot的标示牌 二、必须在所有通路派专人守候以便告诉工作班人员quot设备已经合闸送电不得继续工作quot守候人员在工作票未交回以前不得离开守候地点。 第61条 检修工作结束以前若需将设备试加工作电压可按下列条件进行 一、全体工作人员撤离工作地点 二、将该系统的所有工作票收回拆除临时遮栏、接地线和标示牌恢复常设遮栏 三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。 工作班若需继续工作时应重新履行工作许可手续。 第62条 在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时全 部安全措施由值班员在开工前一次做完不需再办理转移手续但工作负责人在转移工 作地点时应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。 第63条 全部工作完毕后工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密的检 查待全体工作人员撤离工作地点后再向值班人员讲清所修项目、发现的问题、试验 结果和存在问题等并与值班人员共同检查设备状况有无遗留物件是否清洁等然 后在工作票上填明工作终结时间经双方签名后工作票方告终结。 第64条 只有在同一停电系统的所有工作票结束拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌恢复常设遮栏并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后方可合闸送电。 第65条 已结束的工作票保存三个月。 第四章 保证安全的技术措施 第66条 在全

湖州方五

页眉内容

部停电或部分停电的电气设备上工作必须完成下列措施 一、停电 二、验电 三、装设接地线 四、悬挂标示牌和装设遮栏。 上述措施由值班员执行。对于无经常值班人员的电气设备由断开电源人执行并应有监护人在场两线一地制系统验电、装设接地线措施由局厂自行规定。 第一节 停 电 第67条 工作地点必须停电的设备如下 一、检修的设备 二、与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表2规定的设备 三、在44kV以下的设备上进行工作上述安全距离虽大于表2规定但小于表1 规定同时又无安全遮栏措施的设备 四、带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。 表2 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离 电 压 等 级 kV 安全距离 m 10及以下13.8 2035 44 60110 154 220 330 500 0.35 0.60 0.90 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00

第68条 将检修设备停电必须把各方面的电源完全断开任何运用中的星形接 线设备的中性点必须视为带电设备。禁止在只经断路器开关断开电源的设备上工 作。必须拉开隔离开关刀闸使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的 变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开防止向停电检修设备反送电。 第69条 断开断

路器开关和隔离开关刀闸的操作能源。隔离开关刀闸操作 把手必须锁住。 第二节 验 电 第70条 验电时必须用电压等级合适而且合格的验电器在检修设备进出线两 侧各相分别验电。验电前应先在有电设备上进行试验确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架构上验电不接地线不能指示者可在验电器上接地线但必须经值班负责人许可。 第71条 高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的专用验电器。330kV及以上的电气设备在没有相应电压等级的专用验电器的情况下可使用绝缘棒代替验电器根据绝缘棒端有无火花和放电噼啪声来判断有无电压。 第72条 表示设备断.

湖州方五

《电业安全操作规程》

页眉内容《电业安全操作规程》中华人民共和国行业标准《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分第一章总则第1条为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行结合电力生产多年来的实践经验制定本规程。各单位的领导干部和电气工作人员必须严格执行本规程。第2条安全生产人人有责。各级领导必须以身作则要充分发动群众依靠群众要发挥安
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5rcgd8p25v553973044s2xc786b4hd00ytb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享