好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年二级建造师建筑工程考试真题及答案(官方版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

【参考答案】BDE

【解析】参见教材P80。(1)屋面防水应以防为主,以排为辅;(2)卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;(3)叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面与天沟侧面,不宜留在沟底。

28.关于建筑幕墙的防雷构造施工的做法,正确的是( )。 A.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接 B.每三层设一道均压环 C.每隔15m上下立柱有效连接

D.有镀膜层的构件,应除去其镀膜层后进行连接 E.防雷连接的钢构件在完成后都应该进行防锈油漆处理 【参考答案】ABDE

【解析】参见教材P106。幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。

29.关于施工现场环境保护做法,正确的是( )。

A夜间施工需办理夜间方施工许可证 B.现场土方应采取覆盖、绿化等措施 C.现场生活垃圾可作为回填土再利用 D.食堂应设置隔油池 E.厕所的化粪池应做抗渗处理 【参考答案】ABDE

【解析】参见教材P237。考查内容:施工现场环境保护实施要点。建筑垃圾和生活垃

圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议,及时清运处置。

30.受控制的室内环境空气污染物有( )。 A.氡 B.甲醛 C.氮气 D.苯

E.总挥发性有机物(TVOC) 【参考答案】ABDE

【解析】参见教材P7、P302、P318。受控制的室内环境污染物有氡、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)。

三、案例分析题(共4题,每题20分)。 (一)

【背景资料】

某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”,合同签订后,施工单位实施了项目进度策划,其中上部标准层结构工序安排如下:

上部标准层结构工序安排表

柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元,地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。

施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元。

装饰装修阶段,施工单位采取编制进度控制流程、建立协调机制等措施,保证合同约定工期目标的实现。

【问题】

1.根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图,找出关键线路,并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天?

2.本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不妥之处?并说明理由。 3.除采取组织措施外,施工进度控制措施还有哪几种措施? 4.施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由。

【参考答案】

1.(1)双代号网络图绘制如下:

(2)关键线路:工作A→工作B→工作C→工作E→工作G(或①→②→③→④→⑤→⑥)。 (3)工期8天。 2.(P49)

不妥之处一:施工单位自检合格后,项目负责人后立即组织验收不妥。 理由:施工单位自检合格后,应向监理单位申请验收。 不妥之处二:项目负责人组织地基基础分部验收不妥。 理由:应由总监理工程师组织验收

不妥之处三:组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行验收不妥。

理由:应组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行验收。

3.进度控制措施还应包括:①管理措施;②经济措施;③技术措施。

(施工管理:控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施,其中组织措施是最重要的措施。如果对一个建设工程的项目管理进行诊断,首先应分析其组织方面存在的问题)

4.(1)桩基施工:工期索赔20天;费用索赔20万。

理由:地下溶洞,不可探明的地质条件,建设单位的责任;按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,20×1=20万元。 (2)商品混凝土供应迟缓,工期和费用均不能索赔。 理由:商品混凝土供应,是施工单位的责任。

(3)施工至二十层结构时,工期索赔15天;费用索赔15万。

理由:结构设计变更,是建设单位的责任;按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,15×1=15万元。 工期总计索赔:35天,费用总计索赔35万。 (二)

【背景资料】

某写字楼工程,建筑面积8640m2,建筑高度40m,地下一层,基坑深度4.5m,地上11层,钢筋混凝土框架结构。

施工单位中标后组建了项目部,并与项目部签订了项目目标管理责任书。

基坑开挖前,施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测,监测单位编制了监测方案,经建设方、监理方认可后开始施工。

项目部进行质量检查时,发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑,责令项目部进行整改。

隐蔽工程验收合格后,施工单位填报了浇筑申请单,监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上,采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑,监理工程师发现后责令停工整改。

2018年二级建造师建筑工程考试真题及答案(官方版)

【参考答案】BDE【解析】参见教材P80。(1)屋面防水应以防为主,以排为辅;(2)卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;(3)叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面与天沟侧面,不宜留在沟底。28.关于建筑幕墙的防雷构造施工的做法,正确的是()。A.幕墙的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5rcbj40tew77t6k14pg60zn011oo6h01aly
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享