一、 适用范围 ....................................................................................... 1 二、 编制依据 ....................................................................................... 1 三、 工程概况 ....................................................................................... 1 四、 施工流程 ....................................................................................... 2 五、 施工准备 ....................................................................................... 8 六、 人员要求 ....................................................................................... 8 七、 主要质量控制措施 ........................................................................ 9 八、 安全措施 ..................................................................................... 10 九、 文明施工及环境保护 .................................................................. 11 十、 危险源预防及控制措施 .............................................................. 12 十一、强制性条文 ............................................................................... 12 十二、主要施工工序工艺标准及施工要点 ......................................... 16

一、 适用范围

本作业指导书适用于110kV电压等级及以下各变电站防雷接地的施工 二、 编制依据

1、《110kV化工变电站新建工程建设管理纲要》

2、《国家电网公司基建质量管理规定》 国网(基建/2)112-2015 3、《国家电网公司输变电工程标准工艺施工工艺示范手册》 2011版 4、《国家电网公司输变电工程标准工艺标准库》 2012版 5、《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》

国网(基建/3)182-2015

6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》

国网(基建/3)176-2015

7、《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》

Q/GDW1799.1-2013

8、《国家电网公司输变电工程施工现场安全通病及防治措施》

基建安全〔2010〕270号

9、关于印发《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 的通知

国家电网科〔2009〕642 号

10、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/5161.1-5161.7-2002 11、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169—2006 12、《交流电气装置的接地》 (DL/T-621-1997) 13、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作求》 基建质量〔2010〕322号 14、《江苏省电力公司“绿色环保示范工程建设”专项行动方案》 (苏电建【2015】15号) 15、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》

国网(基建/3)187-2015

16、防雷接地设计图纸

三、 工程概况

3.1 本站远景110kV母线远景单相接地短路电流为40kA分流系数取0.6,以20kA作为本站接地装置的入地电流。本工程接地网电阻计算值为0.44Ω(土

0

壤电阻率值50Ω*m),接地网敷设完毕后,接地电阻的实测值不应大于0.5Ω。

3.2 本变电站主接地网采用网格布置,以水平接地体为主,垂直接地体为辅的人工接地装置。主接地网及设备接地引下线,根据流过单相短路电流热稳定进行计算,主接地网考虑75%的分流系数,采用Φ14镀铜圆钢(铜层厚度不小于0.8mm;垂直接地极采用5/8”(Φ14.2mm)×2.5m镀铜钢棒;设备接地引下采用-80×8镀铜扁钢(铜层厚度不小于0.8mm);水平接地体埋深均为0.7m;垂直接地极顶部埋深均为0.8m。接地网与围墙敷设距离宜取0.5~1m,四缘拐角部分做成圆弧状,圆弧半径不宜小于6m.

四、 施工流程 4.1施工工艺流程 材料报验 4.2主网放线及沟槽开挖 4.2.1主网放线机沟槽开挖

根据设计接地网位置,顺围墙用钢卷尺逐个将主网在地面撒上灰线。在此线路上挖掘深为1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,人工配合清底,用水准仪进行标高抄测。

开挖时注意地下电缆,防止挖断,必须找电工了解地下电缆走向,并在电缆线位上设置标记。

雨期在坑(槽)外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤进行检查,发现问题要及时处理。

4.2.2土方回填

填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;基槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

4.3接地极安装

按设计图纸标明位置打入垂直接地体,其顶面埋入地下深度0.8m,相邻两接地极间距大于5米,接地极与接地母线间的连接采用热熔焊接。

合格 挖沟 引下线 制作 合格 主网敷设 合格 地下支线 合格 回填