好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防爆六十条

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第二十九条 密封圈尺寸应符合以下规定,如有一项达 不到均为失爆。

1 、密封圈外径与进线装臵内径差应符合表

3 规定值。

表3密封圈外径与进线装置内径差 D(mm) D0 ----- D(mm) DK 20 20 v D< 60 D> 60 备注:D:表示密封圈外径, < 1 < 1.5 < 2 D0表示进线装置内径 2、密封圈内径与电缆外径差不超过 1mm芯线截面积

4mm及以下电缆密封圈内径不应大于电缆外径。

3、 密封圈的宽度不小于电缆外径的 4、 密封圈的厚度不得小于电缆外径的 的电缆除外),且不得小于4mm

第三十条

密封圈修整后应整齐圆滑,不得出现锯齿

0.7倍,且不小于 10mm 0.3倍(70 mm及以上

2

状,锯齿大于等于 2mm为失爆,小于2mm为不完好。

第三十一条 密封圈的同心槽线应朝内,否则为失爆。 第三十二条 电缆与密封圈之间不得包扎其它物体或涂 润滑类油脂,否则为失爆。密封圈的单孔内穿进多根电缆时 为失爆。

第三十三条 密封圈分层严重内凸达宽度的

1/3以上者

(或挤入腔内3mm以上)为失爆。使用的密封圈内分层破损 或密封圈老化均属失爆。

第六章 紧固件

6

第三十四条 隔爆面紧固件应完整、齐全、可靠,否则

为失爆

第三十五条 紧固隔爆面螺栓的螺母必须上满扣,否则 为失爆;同一紧固部位螺母、螺栓其规格应一致,螺纹裸露 部分为 1 至 3扣,否则为不完好。

第三十六条 紧固螺钉深入螺孔长度应不小于螺纹直 径的尺寸(铸铁、铜、铝件等不小于螺纹直径的 1.5 倍), 如螺孔深度不够螺纹直径尺寸,则螺钉必须拧满螺孔,否则 为失爆。

第三十七条 隔爆面紧固螺栓应加装弹簧垫圈或背帽 (弹簧垫圈与螺栓规格一致,弹簧垫应压平) ,螺栓松动, 无弹簧垫(或背帽)和弹簧垫圈不合格均属失爆。

第七章 电缆与连接工艺

第三十八条 电气设备的进出线电缆不得有破口、羊尾 巴、鸡爪子、明接头, 10 米范围内两台电气设备的连接电缆 不得出现中间接头,否则均属失爆。

第三十九条 接线咀电缆出口处应平滑,出现死弯致使 橡套电缆(包括控制线、信号线)绝缘外护套与相线的绝缘 橡胶分层为失爆。

第四十条 所有电缆的连接应采用合格的连接装臵(或 有国家级合格证明的材料) ,否则为失爆。

第四十一条 接线应采用卡爪或专用的接线头连接导 线,螺母下应有弹簧垫或采用双螺母, 不得压芯线绝缘外皮, 芯线压紧后裸露部分距卡爪(或平垫圈)的最近端不得大于 5mm否则为

7

不完好。芯线未压紧为失爆。

第四十二条 高压铠装电缆的连接有连接器未灌注绝 缘充填物或充填不严密的接头为失爆。高压电缆的连接,一 律采用压接技术,接线柱使用压线板压线时,压板凹面一律 朝下,否则为不完好。

第四十三条 井下使用带有屏蔽层的电缆接线时,必须 将屏蔽层处理干净,否则为失爆。

第四十四条 电气设备内保护接地线未接为失爆。接线 腔内地线长度应适宜,以松开线咀卡兰拉动电缆后,三相火 线拉紧或松脱时,地线不脱为宜,否则为失爆。接地螺栓、 螺母、垫圈不允许涂绝缘物,否则为不完好。

第四十五条 接线腔应保持干净,无杂物和水珠,使用 铠装电缆的接线腔内不允许有油,否则为不完好。

第四十六条 隔爆接线腔内导线的电气间隙应符合表

4

规定值,否则为失爆。隔爆电动机斜面接线盒(端盖)严禁 反装,否则为失爆。

表4隔爆腔内导线的电气间隙

额定电压(V) 380V及以下 660 1140 3300 6000

电气间隙(mm 6 10 18 36 60 100 10000 8

第八章 其它

第四十七条

所有开关的闭锁装臵必须能可靠的防止

擅自送电,防止擅自开盖操作,保证非专用工具不能轻易解 除它的作用,否则为失爆。

第四十八条 开关内隔离开关应与负荷断路器、接触器

在电气或机械上联锁,否则为失爆

第四十九条 插接装臵的电源侧应接插座、负荷侧应接 插销,当断开时插销不得带电,否则为失爆。

第五十条 各种防爆电气设备的保护装臵和影响防爆 性能的附属元件必须齐全、完整、可靠,损坏、拆除或失效 均为失爆。

第五十一条

电动机无风叶, 风叶损坏, 外壳变形严重,

通风孔被杂物堵塞 1/2 及其以上者按失爆论处。

第五十二条 使用未经国家授权的安全生产检测检验

机构进行安全联检的监测监控设备按失爆论处。 第五十三条 井下电气设备及设施显示系统应准确无

误,不能显示或显示不完整的为不完好 第五十四条 电气设备的按钮松脱弹簧外露为失爆;各

类触摸按钮外皮破损为不完好。 第五十五条 对井下防爆柴油机无轨胶轮车的防爆检

查按《晋煤集团煤矿井下防爆柴油机无轨胶轮车防爆检查标 准》执行。

第五十六条 进口电气设备必须取得“煤矿矿用产品安 全标志(MA)”方可下井使用,否则为失爆。其接线咀、密

封圈等若不符合本标准规定,但能保持其设备原有性能者, 检查中不按失爆论处;其它仍执行本标准规定。

9

第五十七条 本安型电气设备必须保持其出厂原有性 能。 第五十八条 在矿井井下和地面具有瓦斯、煤尘爆炸环 境中试验新型电气设备设施时,必须符合《国家安全监管总 局办公厅关于加强矿用新产品安全标志管理的通知》的有关 规定,否则按失爆论处。

第五十九条 隔爆电气设备应符合《煤矿安全规程》 、

GB3836.1、 GB3836.2、 GB3836.13、 GB50417-2007 及其它法 规条款要求。

第六十条 本规定自下发之日起执行,解释权属集团公 司机电处, 《晋城煤业集团矿用电气防爆检查暂行规定》 (晋 煤集机【 2009】 57 号)同时废止。

10

防爆六十条

第二十九条密封圈尺寸应符合以下规定,如有一项达不到均为失爆。1、密封圈外径与进线装臵内径差应符合表3规定值。表3密封圈外径与进线装置内径差D(mm)D0-----D(mm)DK2020vD60备注:D:表示密封圈外径,<1<1.5<2D0表示进线装置内径2、密封圈内径与电缆外径差不超过
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5rbab4xmia1wxgu8k8be9y6ym8c7oz00mu6