好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

污染源自动监测设备比对监测技术规定试行.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

污染源自动监测设备比对监测技术规定

(试行)

中国环境监测总站 2010年8月

1

目 录

1 适用范围............................................................ 1 2 引用标准............................................................ 1 3 术语和定义.......................................................... 2

3.1 水污染源自动监测设备.......................................... 2 3.2 固定污染源自动监测设备........................................ 2 3.3 参比方法...................................................... 2 3.4 比对监测...................................................... 2 4 比对监测条件........................................................ 2 5 水污染源自动监测设备比对监测........................................ 2

5.1比对监测内容 .................................................. 2 5.2 比对监测频次.................................................. 2 5.3 比对监测方法.................................................. 3 5.4 比对监测结果评价.............................................. 5 5.5 质量保证...................................................... 6 5.6 比对监测报告格式及内容........................................ 7 6 固定污染源烟气自动监测设备比对监测.................................. 8

6.1 比对监测内容.................................................. 8 6.2 比对监测频次.................................................. 8 6.3 比对监测方法.................................................. 8 6.4 比对测试...................................................... 9 6.5 核查参数...................................................... 9 6.6 比对监测结果评价............................................. 11 6.7 质量保证..................................................... 14 6.8 比对监测报告内容及格式....................................... 15 附录1(资料性附录) ................................................. 17 附录2(资料性附录) ................................................. 21 附录3(资料性附录) ................................................. 23

1

污染源自动监测设备比对监测是指采用参比(标准)方法,与自动监测法在企业正常生产工况下实施同步采样分析,验证自动监测设备监测结果准确性的监测行为。

比对监测是判断自动监测数据准确性和有效性的重要依据。为进一步规范污染源自动监测设备比对监测,统一比对监测技术要求,依据《主要污染物总量减排监测办法》(国发[2007]36号)、《污染源自动监控管理办法》(环保总局令第28号)、《国家重点监控企业自动监测数据有效性审核办法》(环发[2009]88号)等有关规定制定本技术规定。 1 适用范围

本技术规定规定了废水自动监测设备、固定污染源烟气连自动监测设备(CEMS)比对监测的内容、频次、方法、结果评价以及质量保证和质量控制等,适用于环境监测部门对废水污染源、烟气污染源自动监测设备的日常比对监测。污染源自动监测设备的验收监测仍按有关规定和技术规范执行。 2 引用标准

GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 HJT353-2007 《水污染源在线监测系统安装技术规范试行》 HJ/T354-2007 《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》 HJ/T355-2007 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》 HJ/T356-2007 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》 HJ/T 91-2002 《地表水和污水监测技术规范》 HJ 494-2009 《水质-采样技术指导》

HJ/T75-2007 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》

HJ/T76-2007 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》 HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》

HJ/T 373-2007 《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范(试行)》