第一章编制说明

一、编制目的

根据甲方 要求,结合项目施工生产实际情况,为确保优质、安全的完成本项工程施工任务,特此编制此施工组织方案,用以明确指导此项工程的施工管理。 二、编制依据

、本工程设计图纸及相关技术资料。 、相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》()

《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》() 《建设电气安装工程施工质量验收规范》() 《管道工程施工及验收规范》() 三、计划目标

、质量标准:确保整个工程质量合格。 、安全目标:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故。

、工期目标:保证在整体工期内完成,对紧后工程及其他分项工程

无影响。

第二章工程概况和施工准备

一、基本信息

、工程名称:大连国际机场站坪保障部综合车库和修配厂工程 、甲方 :大连国际机场

、设计单位:大连城建设计研究院有限公司 、地理位置:大连国际机场 二、工程概况

1 / 9

施工技术文件

大连国际机场站坪保障部综合车库和修配厂工程施工,总建筑面积为:平方米,一层分为三个小型车库和一个修车库,建筑面积:平方米。二层为办公、更衣、洗浴区,建筑面积:平方米。

由现有物流园大门北侧变电所引出,沿原有电气管线敷设,并于混凝土面层停车场和沥青车道相接位置向东转弯,转弯位置设置新建电缆井,新建电气管线通入本工程施工区域,与指定地点接驳,为综合车库供电。

主要工程量:

电气管线敷设约米。电缆井一座。 现场平面图如下:

第三章施工准备

一、作业条件 、作业条件要求

()电缆线路的安装工程按施工图进行施工。

()与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量应符合

国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的相关规定。

()电缆安装前,土建工作应具备下列条件:

、电缆沟开挖前,土建应完成的工作必须完成、电缆沟槽线路无障

碍。

、有较宽的操作场地,施工现场干净,并备有交流电源。 、施工前准备

()各分项工程的技术准备已完成。

()敷设管、槽、电缆施工机具及施工用料已准备好,支架已搭设

完毕,且符合安全要求。

()电缆线路施工组织方案或施工组织设计已经编制,并已审批,

工程任务单已下达。

()电缆敷设前电缆型号、规格及长度与设计资料核对无误。 ()电缆敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验,并达到

合格要求。

()设置临时联络指挥系统。

2 / 9

施工技术文件

、在实施阶段,应对施工现场条件作业环境需作详细描述,并进一步识别危险源。 二、技术准备

、施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全。施工组织方案编制完毕并经审批,并进行安全、技术交底。

、施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引计算,用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 、电缆敷设前绝缘测试或耐压试验

()以下电缆,用兆欧表,侧线间及对地的绝缘电阻应不低于Ω。 ()施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级等均符合设计要求,外观无扭曲,损坏等现象。 三、材料准备

、所有电缆槽及保护管应达到使用标准,其规格型号及电压登记应符合设计要求。

、电缆采用 *,电缆必须具有合格证、生产许可证、“”认证标识,其规格型号及电压等级应符合设计要求。

、电缆外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤、无明显褶皱和扭曲现象,橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。

、电缆的其他附属材料:电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布带、电缆头附件等均应符合要求。 四、劳动力准备

、电缆挖沟、开槽、电缆敷设需要大量工作人员,要根据电缆的数量及电缆敷设进度提前安排人员,保证现场工作时人员满足施工要求,同时对进现场人员进行安全教育培训。

、在进入现场实施阶段应该附上具体施工作业人员清单。 五、机具准备

、根据确定的施工组织方案及施工进度计划,确定施工机具需用量。

3 / 9

施工技术文件

、组织施工机具设备的落实,保证按期进场。 六、过道位置施工措施

电缆管线需要横穿大连机场物流园大门内侧正在使用的道路,为保证物流园的正常运营,我单位将做以下措施。

、分段施工,将横穿道路区域分成两段施工,一区段施工,二区段保证使用,一区段施工完成并达到强度要求后,开放一区段投入使用,再进行二区段施工。

、过道位置采用混凝土包封处理。

、投入使用后,为保证混凝土强度的继续增长和成品保护,在电缆过道位置覆盖钢板,进行二次保护。

第三章施工技术措施

一、电缆沟槽挖土石方

、在平整完的场地,根据施工图纸及测量方案,用测量仪器测绘出电缆管线走向轨迹,电缆管线走向保证以后不影响其他项目施工。 、核实测量无误后开挖土石方,管槽开挖尺寸深米,下底宽米,上口宽米,挖方须保证沟槽的深度及宽度符合要求,先使用切割机切开原有道面,再使用小型挖掘机

挖排土方,人工配合清槽。挖出的垃圾土要堆放整齐,要保证以后敷设管、槽时无障碍。沟槽挖完要保证沟槽内平整干净无杂土。 本工程土质较好,故不考虑深度在以内的沟做放坡支撑处理,只按正常开挖放坡进行管沟开挖,施工中参照下表,按土质情况确定边坡处理。

、遇到障碍物(如水暖管路)时要和相关专业人员及甲方代表协商,沟通完毕后才可以施工。 二、电缆管槽敷设及电缆井安装

、敷设电缆管、槽前要核查所挖沟槽是否有缺陷,确定无误后开始敷设电缆管、槽。

、电缆管、槽进场地后,要堆放完好,以免破损造成后期重复施工。

、电缆管、槽敷设要按照图纸及施工工艺要求进行施工,管、槽接头要做好连接处理。

4 / 9

施工技术文件

、管、槽在沟内要摆放整齐,不允许有交叉堆积现象,坡度要掌握合适,以免以后断裂。

、电缆管槽敷设完毕后端口处要做好封口工作,以免雨季淤泥进入管、槽内。

、电缆井安装位置要选择合适,不要在道路及建筑物处,以免以后维修带来麻烦。

、电缆井要按照图纸要求及现行规范施工,电缆井深米,上口尺寸*,采用实心砖砌筑,做好井内防水防漏工作。

、电缆管、槽敷设完毕后,要经过甲方验收后方可回填,回填后要夯实,平整。 三、电缆敷设

、敷设电缆前复查敷设管线有无缺陷,确定无缺陷后方可施工。 、电缆敷设前,施工人员应认真阅读与电缆敷设有关的图纸,熟悉各种设备位号、电缆路径,防止错放电缆事故的发生。

、电缆敷设前,对敷设的电缆路径进行检验,确保敷设路径畅通,施工人员应实地认真测量长度,避免电缆余量过长或电缆不够长现象发生,对敷设完电缆应及时作好标记。

、电缆敷设前应检查好电缆有无破损现象,电缆有无扭曲、电缆铠有无暴漏。

、敷设时,应有专人仔细核对好电缆的型号、规格、电压等级和长度等,并作绝缘电阻测试,对敷设完电缆应及时作好标记。 、电缆井内电缆敷设弯曲半径应该达到施工规范要求(动力低压电缆最小弯曲半径:,到设备处预留长度不可过短,以免以后施工麻烦。

、电缆在管内、槽内应按要求和顺序摆放,无交叉,无弧度、无扭曲。

、电缆敷设完毕后应该把型号、回路编号做好标记。

、所有接线端子均采用紧压铜端子,端子需与电缆线蕊截面相匹配,铜端子的压接采用手动式液压压接钳,采用热缩头、热缩管作为电缆头绝缘保护。电缆终端制作好,与配电柜连接前要进行绝缘测试。以确认绝缘强度符合要求。同时电缆要做好回路标志和相色

5 / 9

5rb212nkad9jajr88ky455t2h95x5500we0
领取福利