好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

400t生活污水处理方案(优选.)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

(7) 调节池、清水池、一体化反应器均设溢流口及泄空口,排入污水沟。 (8) 过滤罐后出水设取样口一个,随时可检测出水水质。 (9) 过滤器反洗采用反洗水泵反洗,反洗彻底效果好。 (10)所有碳钢板焊接水箱均参照国标图集进行施工。

(11)中水供水管、自来水补水管、气管、污水管和加药管均用不同颜色面漆粉

刷,以示区分。

(12)设备安装完毕后,所有设备、管道阀门均按照规范及工艺要求,做好标牌、

标识及箭头等。

(13) 全系统具有自动、手动两种控制方式,在自动情况下无需人员操作,只

负责巡视及加药。自动控制的设计理念是最大限度地节省能源,且污水的溢流尽可能在最前级。

(14)絮凝剂和消毒剂加药设备使用进口计量泵精确加药。

5.电气自控

本工程的自控系统设计为全自动运行操作控制,由液位控制器、液压水位

控制阀、系统控制柜等部分组成。系统分为两种控制方式:单元联锁自动方式和手动操作方式。本系统可确保实现系统的参数化与无人值守,实现系统的智能化运行。

控制系统通过对主设备、水泵、加药计量泵、液压水位控制阀等进行控制,自动调整中水中水处理系统各应用设备的运行模式,在最经济的情况下给系统提供稳定的运行工况。根据运行情况,自控系统具备所有工况的转换功能。

在调节池设置一套液位控制器,其与一级提升泵、絮凝加药泵联动,高液位时传输高液位信号至系统控制柜,一级提升泵启动,同时絮凝加药泵启动,加

16 / 20 doc.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

入絮凝剂;低液位时传输低液位信号至系统控制柜,一级提升泵停止,同时絮凝加药泵停止。

在沉淀池处设置一套液位控制器,其与二级提升泵、消毒加药泵联动,高液位时传输高液位信号至系统控制柜,二级提升泵启动,同时消毒加药泵启动,加入消毒杀菌剂;低液位时传输低液位信号至系统控制柜,二级提升泵停止,同时消毒加药泵停止。

在中水池设置一套液位控制器,其与提升泵联锁,高液位时传输高液位信号至系统控制柜,提升泵停止,整套中水处理系统停止运行,最大化的降低处理费用。同时中水回用变频系统也可与液位控制器信号线相连接。在中水池还设置了一套液压水位控制阀,用于自来水补水,其可根据水池液位情况来确定是否补充自来水。该套装置使用安全、稳定、可靠,解决电磁阀控制不稳定的问题,优于电磁阀控制补水方式。

本套控制系统配置灵活的手动/自动转换功能:

手动操作方式:主要用于应急或检修,以保证中水处理的需要。

自动操作方式:正常工作时采用的方式,其主要工作过程不需要人员干预,故障自动切换,全自动运行,具备无人值守功能。

本套控制系统是集机械、电子等控制于一体的新型机电一体化控制系统。它根据中水水量变化,自动接收、传输信号,经过控制柜自动控制中水设备的运转,使中水处理系统始终保持正常、合理、经济的最优化运行状态。

本套控制系统结构紧凑、占地面积小、投资少、安装方便,有利于集中管理。而且由于其合理的设计,可大大延长设备的电器、机械寿命。本套控制系统功能齐全,设备具有手动、自动操纵方式,可实现水池高低水位报警、自动巡检、

17 / 20 doc.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

手动巡检等各种功能。并具有自检、故障保护功能和极强抗干扰能力。

6.主要设备明细表

序号 1 2 3 4 6 7 8 9 10 名 称 平面格栅 格栅槽 毛发过滤器 鼓风机 一级提升泵 二级提升泵 反洗泵 加药设备 转子流量计 规 格 B=2mm 1600×800×800mm MF-350(快开式,不锈钢网) GRB-40 Q=1.4 M3/MIN, N=1.5KW TD40-18/2,Q=17M3/H,H=15M,N=2.2KW TD40-18/2,Q=17M3/H,H=15M,N=2.2KW TD80-30/2 Q=87M3/H,H=30M,N=11KW AXS-603(3.8L/H, PE100) 0~16T/H 数量 1套 1台 2台 2台 2台 2台 2台 2套 2套 备 注 北京金凯达 不锈钢 北京金凯达 碳钢防腐 北京金凯达 (一用一备) 川源 (两用一备) 杭州南方 (一用一备) 杭州南方 (一用一备) 杭州南方 (一用一备) 意大利/ 适高计量泵 浙江/银环 18 / 20 doc.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 液位控制 电控柜 缺氧池填料 好氧池填料 石英砂过滤器 活性炭过滤器 调节池 一体化设备 中水池 室内管线管件 爬梯及操作平台 KEY GHDK-5 Φ1600 Φ1600 5.5×8.5×3.5M 6.0m×9.0m×3.5M 5.0M×7.0M×3.5M 工艺管道材质:UPVC,供水管道材质:镀锌钢管 花纹钢板及镀锌钢管焊接而成 8套 1台 18M2 24M2 1台 1台 1座 1座 1座 1套 1套 大连马赫 北京金凯达 江苏净宇 江苏净宇 北京金凯达 北京金凯达 北京金凯达 碳钢防腐 北京金凯达 碳钢防腐 北京金凯达 碳钢防腐 台塑华亚 北京金凯达 7. 运行费用估算

该中水处理装置运行费用主要包括:用电费,药剂费及人工费。

7.1 用电费

总装机容量数量 (kw) 2台 2台 3台 2台 2套 4.4 4.4 4.5 22.0 0.044 35.344 运行容量(kw) 2.2 2.2 3.0 11.0 0.022 18.422 运行时间(h) 24 24 24 0.2 12 总耗电(kwh) 96.8 96.8 72.0 2.2 0.264 268.064 序号 1 2 3 4 5 名称 一级提升泵 二级提升泵 鼓气机 反洗泵 加药装置 小计 注: 1、该费用电不包括中水回用泵耗电费用。

19 / 20 doc.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

2、不含设备间照明系统耗电费用。

中水站水处理部分合计用电量约为268.064kwh/d, 每度电按0.8元/度计,则

268.064×0.8=214.45元/天。

7.2 人工费

中水处理站稳定运行后,为全自动运行,设1人兼职管理运行,不设人工费

7.3 药剂费

药剂费主要是絮凝剂和消毒剂费用,处理每吨水约需0.15元,则:400×0.15 = 60元/天。

7.4 运行费

运行费用主要包括:用电费、人工费、药剂费。则:运行费为274.45元/天,运行费0.69元/