表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。

3.4本方案采用A/O法工艺

本处理方案从管理的易用性、出水水质、造价等因素,拟采用的是生物处理技术与物化处理技术相结合的工艺,处理工艺流程如下所示,有关技术特点将在工艺特点中作详细介绍。

3.5工艺流程图

来水

6 / 20 doc.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

7 / 20 doc.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

4. 工艺介绍

整个处理工艺布局紧凑、充分利用机房内面积,操作者只需在机房内便可完成操作和管理。

4.1格栅

中水处理系统应设置格栅。格栅按下列规定设计:

1设置一道格栅时,格栅条空隙宽度应小于10mm;设置粗细两道格栅时,粗○

格栅条空隙宽度为10~20mm,细格栅条空隙宽度为2.0mm。

2格栅装设在格栅槽内时,其倾角不得小于60°。格栅槽应设置工作台,其○

位置应高出格栅前设计最高水位0.5m,其宽度不宜小于0.7m,格栅槽设置活动盖板。

本方案采用一道平面格栅,人工定期清除杂物。倾角60°安装,栅间距2mm,栅条为不锈钢制造,格栅放置在格栅槽中,格栅槽和进水槽合建,采用碳钢焊接内衬防腐,进水槽尺寸1600×800×800mm。

4.2调节池

生活污水的特点是水质水量不均衡,日变化较大。为保持生物处理的稳定运行和处理效率,特设调节池。

调节池按下列规定设计:

○1调节池内设置预曝气装置,曝气量为0.6~0.9m3/m3·h;

2调节池底部设有排泄管,池壁设置爬梯和溢水管。 ○

规范要求调节池容积大于日处理量的35%~50%,针对本项目的特点及中

8 / 20 doc.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

水水源的峰值时间,调节池选用较大容积,能避免调节池溢流外排,有利于中水的稳定运行,更好达到节约用水的目的。根据用户提供数据以及相关规范计算可知:

1、调节池参数如下:

材质 尺寸 有效水深 有效容积 数量

2、调节池鼓风机:

型 号: 风 量: 水 深: 功 率: 数 量: GRB-40 1.4m3/min 3.0m 1.5kw 1台 碳钢 5.5m×8.5m×3.5m 3.0m 140m3 1座 4.3一级提升泵

型 号: 流 量: TD40-18/2 17m3/h 9 / 20 doc.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................

扬 程: 功 率: 数 量:

15m 2.2kw 2台 4.4 毛发聚集器

毛发聚集器为快开式圆柱型容器,用于去除洗浴水中人体毛发、纸张等固型物。保证水泵运行正常,减轻后续处理设备负担。SMF系列毛发聚集器具有截污容量大,易拆装、具有反洗功能等特点,过滤筛网为不锈钢制,孔眼为2.5mm。本方案选择规格MF-350的毛发聚集器,数量2台,一备一用运行。

4.5缺氧池

根据用户所提供数据及相关工程成功案例可知,该生活污水需经过厌氧处理后,进入好氧处理才能得到更好的处理效果。

本设计方案设计生活污水在缺氧池内停留时间应为3小时,即缺氧池有效容积为54m3,有效水深为3.0m,内添半软性填料,缺氧池参数如下:

材质 尺寸 有效水深 有效容积 数量 碳钢 2.0m×9.0m×3.5m 3.0m 54m3 1座 10 / 20 doc.. .. ..... ........................................................................................................................................................................................