施工组织设计/方案报审表
工程名称:南京工程学院教职工住宅80~88栋编号:A3.1— 致:江苏省经纬建设监理中心(监理单位) 兹报验: □1单位工程施工组织设计 □2分部(子分部)/分项工程施工方案 □3特殊工程专项施工方案 □4施工用大型机械设备 □5厨房和卫生间防水施工方案本次申报内容系第 1 次申报,申报内容工程经理部/公司技术负责人已批准。 附件: 施工组织设计/方案。 承包单位工程经理部(章): 工程经理:日期:2008年月日 工程经理机构签承包单位签收 收人姓名及时间 人姓名及时间 专业监理工程师审查意见: 总监理工程师审核意见: 工程监理机构(章): 专业监理工程师:总监理工程师:日期: 注:承包单位工程经理部应提前7日提出本报审表。 南京工程学院教职工住宅80-88栋
厨房和卫生间
防
水 施 工 方 案
编制人: 审核人: 审批人:
江苏武进建筑安装工程有限公司
1 0 6工程部
厨房和卫生间防水施工方案
一、编制依据及其说明
由我单位承建的南京工程学院教职工住宅楼80-88栋,为了满足防水施工要求,特编写本施工方案。
根据《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001)和《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关规范的要求,结合工程实际情况,本施工技术方案的主要任务是安排合理的施工组织程序,应用先进的施工工艺,提供完善的质量保证措施,本材料耐用年限为十五年以上.
本工程根据设计的需要及业主要求并结合实际情况,厨房、卫生间宜采用JS复合防水涂料效果较好。
JS复合防水涂料的优点: 1. 冷施工,无毒、无味、无污染。
2. 可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工。 3. 可厚涂,施工简单方便,干燥固化速度快。
4. 涂层具有一定的透气性,即使基层潮湿也不会发生防水层起鼓现象。
5. 与基层具有良好的粘结性。 6. 优良的耐候性。
在施工过程中采用我单位以往工程的质量反馈信息,减少施工差错,严格按照工艺流程进行施工,现场负责人、质检员、施工员现场跟班作业,互相监督,严格自检制度,精细管理,自检合格后报监理单位验收,确保工程质量合格率100%;
二、施工方法
(1) JS防水涂料施工工艺流程
清理基层→涂刷JS复合防水涂料结合层→特殊部位的处理→涂刷第一道JS复合防水涂料→干燥→涂刷第二道JS复合防水涂料→干燥后做蓄水实验
1)基层处理:先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,泛水坡度是否符合设计要求,面层有坑凹处时,用水泥砂浆找平,用钢
丝刷扁铲将粘结在面层上的浆皮铲掉,最后用扫帚将尘土扫干净。
2)涂刷结合层JS复合防水涂料,为增强JS复合防水涂料与基层的粘接,将JS复合涂料按照10:10:14(液料:粉料:水)的比例搅拌均匀后进行涂刷,涂层的薄厚要均匀一致。 3)待结合层涂料干燥后,开始做特殊部位的增强处理,所有与基层连接的管件、砌体的根部都要按10:10:10(液料:粉料:水)的比例增涂1-2遍JS复合防水涂料。特殊部位处理底涂料固化4h(表干)后,对突出墙体的管子根或墙体的根部、阴阳角等部位要增涂1-2遍。有漏水或渗水部位应先清理干净,然后用水不漏及时堵住。对漏水部位比较严重的部位,须另行处理。
4)然后大面积涂刷第一遍JS复合防水涂料,涂刷前要搅拌均匀后再进行涂刷,待第一遍涂刷干燥3-4小时后,开始涂刷第二遍JS复合防水涂料。
5)防水施工完毕后应及时检查,观察涂层是否有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象,如有应及时修补。最后做蓄水实验。 6)蓄水实验:防水层涂刷验收合格后,将地漏堵塞,蓄水2cm高,时间不少于24小时,若无渗漏为合格。 三、质量标准 (1)保证工程
1)所用JS防水材料的品种、牌号及配合比,应符合设计
要求和国家现行有关标准的规定。对防水涂料技术性能四项指标必须经实验室进行复验合格后,方可使用。
2)涂膜防水层与预埋管件、表面坡度等细部做法,应符合设计要求和施工规范的规定,不得有渗漏现象(蓄水24小时观察无渗漏)。
3)找平层含水率低于9%,并经检查合格后,方可进行防水层施工。 (2)基本工程
1)涂膜层涂刷均匀,厚度满足设计要求,不露底。保护层和防水层粘结牢固,紧密结合,不得有损伤。
2)底胶和涂料附加层的涂刷方法、搭接收头,应符合施工规范要求,粘结牢固、紧密,接缝封严,无空鼓。
3)表层如发现有不合格之处,应按规范要求重新涂刷搭接,并经有关人员认证。
4)涂膜层不起泡、不流淌,平整无凹凸,颜色亮度一致,与管件、地漏、排水口等接缝严密,收头圆滑。 四、成品保护
(1)涂膜防水层操作过程中,不得污染已做好饰面的墙壁、、门窗等。
(2)涂膜防水层做完之后,要严格加以保护,在保护层未做之前,任何人员不得进入,也不得在卫生间内堆积杂物,以免损坏防水层。