工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程 施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司 检查 人员 姓 名 部 门 职务(职称) 陈玉安 项目部 项目经理 常思满 项目部 安全总监 方雨田 项目部 总工 吴二 工程部 安质员 检查情况及存在的隐患: 安全: 有个别工人未戴安全帽进入现场。 现场未做宣传栏及宣传标语、安全警示牌不齐全。 建设物四周未做排水沟系统。 文明施工: 施工道路未硬地化;杂草未清除; 整改要求: 安全: 进入现场必须戴安全帽。 现场宣传栏及宣传标语、安全警示牌必须尽快投入。 建筑物四周立即完善排水系统。 文明施工: 施工道路及时硬地化;并将场地四周杂草清除。 检查日期:2012年 8月 3日 整改期限 整改责任人签字 复 查 意 见 复查人签名: 复查日期: 年 月 日 填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

整改班组(部门) 任正友班组

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程 施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司 检查 人员 姓 名 部 门 职务(职称) 陈玉安 项目部 项目经理 常思满 项目部 安全总监 方雨田 项目部 总工 梁钟华 工程部 工程部长 吴二 工程部 安质员 检查情况及存在的隐患: 安全: 环湖大桥Y1墩挖孔桩孔口未做防护栏杆。 部分挖孔用卷扬机吊装架安装不牢固 文明施工 施工材料堆码混乱,施工现场文明施工差。 整改要求: 安全: 1、立即在孔口安设不低于米的防护栏杆,确保施工安全。 2、对卷扬机吊装架进行锚固或加重卷扬机端配重(使用沙、土袋加重)。 文明施工: 做到“工完场清”每日定人定时对现场进行清理。对各类材料进行合理码放。 检查日期:2012年 8月 10日 整改期限 整改责任人签字 复 查 意 见 复查人签名: 复查日期: 年 月 日 填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

整改班组(部门) 任正友班组

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程 施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司 检查 人员 姓 名 部 门 职务(职称) 陈玉安 项目部 项目经理 梁钟华 工程部 工程部长 吴二 工程部 安质员 检查情况及存在的隐患: 安全: 个别卷扬机钢丝绳存有断丝、断股、生锈、缺油、变形现象。 部分孔口没有井盖防护,存在安全隐患。 质量: 1、个别孔桩挖孔的垂直度不够,存在欠挖现象。 文明施工: 环湖大桥Y2#孔桩挖出来的土随意倒进东风水库,对环境造成污染。 整改要求: 安全: 1、对卷扬机所用钢丝绳进行全面检查,对上述不符合要求的钢丝绳进行更换 2、对没有井盖的孔立即配置井盖,停止作业后必须将孔口用井盖覆盖好。 质量: 1、立即对欠挖的孔桩进行返工处理,现场管理人员加强现场施工过程控制,严格按设计规范要求施工。 文明施工: 严禁将土渣随意倒入东风水库, 检查日期:2012年 8月 17日 整改期限 整改责任人签字 复 查 意 见 复查人签名: 复查日期: 年 月 日 填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

整改班组(部门) 任正友班组

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程 施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司 检查 人员 安全: 挖孔桩孔口个别作业人员未按要求配备安全带。 环湖大桥Y2墩作业人员随意挪开孔口防护栏杆,存在安全隐患。 3、个别孔桩开挖时护壁厚度不足, 文明施工: 施工现场材料。极具堆码换乱,文明施工差。 整改要求: 安全: 1、孔口作业人员必须规范佩戴好安全带。 2、立即将防护栏杆放置回孔口,并严禁在施工中随意挪动孔口防护栏杆,违者将重罚。 3、现场安全管理人员加强安全监督,孔桩护壁厚度必须达到设计规范要求。 文明施工: 1、立即派人将材料、机具等堆码整齐。加强现场文明施工 检查日期:2012年 8月24日 整改期限 整改责任人签字 复 查 意 见 复查人签名: 复查日期: 年 月 日 填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

姓 名 部 门 职务(职称) 陈睿 项目部 项目书记 方雨田 项目部 总工 梁钟华 工程部 工程部长 吴二 工程部 安质员 检查情况及存在的隐患: 整改班组(部门) 任正友班组

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程 施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司 检查 人员 安全: 环湖大桥钢筋棚配电箱门未锁,存在安全隐患。 个别作业人员进入施工现场未佩戴好安全帽。 质量: 1、孔桩钢筋笼制作时,个别钢筋笼的定位钢筋未按设计要求做够数量。 整改要求: 安全: 1、当班电工立即将钢筋棚配电箱上锁。严禁随意打开配电箱。 1、安全员加强现场管理监督,进入施工现场作业必须佩戴好安全防护用品。 质量: 对相关班组做出处罚,并立即要求对不合格钢筋笼返工处理。避免出现类似行为。 检查日期:2012年 8月31日 整改期限 整改责任人签字 复 查 意 见 复查人签名: 复查日期: 年 月 日 填表说明: