生产培训教案
主 讲 人:马铭志 技 术 职 称:工程师 所在生产岗位:配电班技术员
讲课时间: 2007年 1 月 5日
生 产 培 训 教 案
培训题目:500KV GIS 气室SF6气体更换方法 培训目的:
了解SF6气体的特性、熟悉500KVGIS SF6气体更换方法。
内容摘要: 1、SF6气体的特性;
2、台山电厂500KVGIS运行情况; 3、500KVGIS SF6气体更换方法; 4、气体更换的风险分析及控制措施。
培训内容:
一、SF6气体的特性
SF6气体是无色、无味、无毒、非燃烧性、亦不助燃的非金属合物,在常温常压下,其密度均为空气的五倍。它具有很高的电气绝缘特性和灭弧能力。 1. SF6气体的绝缘性能
SF6的分子结构呈八面体,属于完全对称型,硫原子被六个氟原子浓密包围,呈强电负极,体积较大。
当电场具有一定能量的散射电子时,它可能导致碰撞游离,但SF6呈强烈的电负性,而且体积较大,对电子捕获较易,并吸收其能量生成活动性的稳定负离子。这种直径更大的负离子在电场中自由行程很短,难以积累发生碰撞游离的能量;同时,正负离子的质量都较大,行动迟缓,再结合的几率将大为增加。因此,在1个大气压下,
SF6的绝缘能力超过空气的2倍;当压力为3个大气压时,其绝缘能力就和变压器油相当。 2.SF6的灭弧性能
SF6在电弧作用下接受电能而分解成低氟化合物,但电弧电流过零时,低氟化合物则急速再结合成SF6,故弧隙介质强度恢复过程极快。所以,SF6的灭弧能力相当于同等条件下空气的100倍;此外,电弧弧柱的电导率高、燃弧电压低、弧柱能量小。 3、水份对SF6气体的影响
SF6气体在电力设备中起绝缘介质的作用。在标准情况下SF6气体是不活泼的。但在高温高压的气室中还有少量的水蒸汽,遇设备正常动作而产生拉弧放电或异常局部放电时SF6会分解,其分解物(HF和SO2、SOF2、SOF4、SO2F4等)中有剧毒和强腐蚀性物质,这些物质会腐蚀设备内部金属元件。水分还会在其表面产生凝结水并附着在绝缘件表面,造成延面闪络。进一步使SF6分解,如此形成恶性循环。SF6的绝缘性能随之下降。 二、台山电厂500KVGIS运行情况
台电500KVGIS是瑞士ABB公司生产全套GIS室内配电装置。05年12月投入运行。
06年9月16日,500KV I母母差保护动作,5011、5021、5031开关跳闸,500kV I母失电。检查500KV一次系统, GIS室内有SF6气体泄漏,泄漏点位于50111刀闸A相。50111刀闸操作不到位,经内窥镜检查该刀闸的A相气室内不可见。解体检查发现50111刀闸放
电烧损,在厂家人员的协助下06年9月30日故障已经处理完成,恢复正常运行。
06年10月17日对各气室进行微水含量测试时,测得3、4、5号主变进线A、B、C三相以及500KVI母、II母PT气室的微水含量超标,06年10月至11月先后对上述PT的气室的SF6气体进行更换处理,06年11月21号测量其微水含量还是超标:测试结果如下:
设备名称 3号主变进线 4号主变进线 5号主变进线 A相 B相 C相 A相 B相 C相 A相 B相 C相 时间 10月17日 10月17日 10月17日 10月17日 10月17日 10月17日 10月17日 10月17日 10月17日 10月17日 10月17日 湿度值μL/L(20℃) 1354 1587 1617 1558 1280 1543 521 571 476 718 481 时间 11月21 11月21 11月21 11月24 11月24 11月24 11月21 11月21 11月21 11月21 11月21 修正后湿度值μL/L(20℃) 755 777 639 821 653 850 508 559 682 457 457 500kV I母 500kV II母 测得PT气室的水份含量均已超出《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》(GB/T 8905—1996)中的水份含量标准:
大修后≤250μL/L; 运行中≤500μL/L
跟据化验结果,必须再次对各相PT气室中的SF6气体更换并加装干燥剂处理。
三、500KVGIS SF6气体更换方法
以3号主变进线为例,说明SF6气体回收更换方法 1、安全隔离措施
以3号主变进线为例,需要对以下开关或刀闸进行隔离: 1.1 断开500VK GIS第一串Ⅰ母5011断路器; 1.2 断开500KV GIS第一串50111隔离开关; 1.3 断开500KV GIS第一串50112隔离开关; 1.4 合上500KV GIS第一串501117检修接地开关; 1.5 合上500KV GIS第一串501127接地开关; 1.6 断开500KV GIS第一串中间5012断路器; 1.7 断开500KV GIS第一串50121隔离开关; 1.8 断开500KV GIS第一串50122隔离开关; 1.9 合上500KV GIS第一串501217接地开关; 1.10 合上500KV GIS第一串501227接地开关; 1.11 断开500KV GIS第一串50116隔离开关; 1.12 合上500KV GIS第一串501167接地开关; 1.13 合上500KV GIS第一串5011617检修接地开关;
1.14 断开3号发电机出口断路器(803);断开3号发电机出口断路器隔
离刀闸(8030);合上3号发电机出口断路器的接地刀(80310);
附系统图: