六、平台制作
(一)制作流程
下料→平台外框两侧吊环焊接、限位焊接→平台底盘骨架焊接→围护栏杆焊接→底盘花纹钢板面层焊接→踢脚板焊接→除锈→刷防锈漆→刷面漆。 (二)平台底盘制作
1、底盘骨架各杆件间采用焊接连接,底盘外框45°对口焊接,底盘内龙骨与外框在冀缘接触处焊接,施焊时先点焊定位,校验尺寸无误后再行焊接。
2、为便于吊环及限位焊接,以保证吊环及限位的焊接质量,在底盘骨架未连接前,先行焊接吊环和限位。
3、底盘骨架各焊接点均为满焊。角焊缝焊脚高度hf=6㎜。
4、花纹钢板顺底盘横向龙骨铺设,与边框搭接宽度不小于15㎜,与中间龙骨搭接宽度不小于25㎜。钢板与骨架点焊焊接,焊点间距不大于200㎜。 (三)平台围护制作
1、平台围护立杆与平台底盘外框采用焊接连接,焊脚高度hf=3.5㎜。 2、平台水平围护杆亦与立杆焊接连接。踢脚板点焊于第一道水平杆与底盘花纹钢板上,点焊间距不大于300㎜。
3、围护钢板网先焊在∟30等边角钢框上,在平台吊装就位安装完成后,再绑在围护栏杆上。 (四)平台支撑制作
1、平台吊环及楼层上锚环均用钢筋弯曲机弯制,不准用乙炔焰烧烤弯制。 2、钢丝绳须与花蓝螺栓匹配使用。
3、如围护网与栏杆为焊接连接,吊装用吊环应焊在围护栏杆里侧。如为
绑接时,吊环可焊在围护栏杆外侧,但要在吊装后再绑护网。
4、钢丝绳吊环是按住宅楼2.9m层高设置的,如建筑层高有变化,应相应调整吊环倾角。
5、钢丝绳选择¢17,6×19钢丝绳,吊环用¢18圆钢制作,吊环焊接焊缝长度大于160㎜,焊脚高度hf=6㎜。 (五)防腐、饰面
1、平台的所有钢构件表面均刷两遍红丹防锈漆.
2、平台底盘及钢板防护网刷黄色调合漆,栏杆和踢脚板刷红白相间调合漆。
七、平台安装
(一)安装流程
将拉结钢丝绳(包括保险绳)拴在平台前端吊环上→吊装就位→拴钢丝绳于楼层预埋锚环上→调节花蓝螺栓使钢丝绳绷紧→楼层固定端用木契卡紧嵌牢→验收
(二)平台吊装时,钢丝绳锚环所在楼层的混凝土强度必 须达到设计强度的75%。
(三)吊装时必须四点起吊,将平台吊平、吊稳,当吊至
安装位置时,由人工牵拉,将平台锚固端送入楼层锚环内,并用绳索临时拉结固定。
(四)吊装时,在地面及安装楼层都要安排塔吊指挥员。 (五)钢丝绳的拴结采用专用卡具,每个拴接点使用三个
卡具。卡具间距为6d,(d为钢丝绳直径),钢丝绳甩出卡具的自由端长度≥12d。 (六)平台牵拉好后,楼层固定端要用木契子契紧。
八、平台力学计算
(一)荷载计算
1、荷载标准值
1)平台自重
a、底盘[16槽钢
23.49×0.17=3.99KN b、花纹钢板
4×2.2×0.005×78.5=3.45KN c、¢48×3.5钢管
43.6×0.038=1.66KN d、3㎜厚踢脚板
10.2×0.3×0.003×78.5=0.72KN e、2㎜厚钢板网 8.34×0.04=0.33KN
合 计 10.15KN
按平台面积计 1.15KN/㎡
2) 施工人员及施工设备 2.5KN/㎡
2、 荷载设计值
恒载分项系数 γi=1.2 活载分项系数 γi=1.4
(二)钢丝绳选择
钢丝绳按38°倾角计算,每根钢丝绳承受的拉力为: P=(1.15×1.2+2.5×1.4)×2.2×2.09÷sin38° ÷2=18.1KN
将该拉力值作为钢丝绳的允许拉力[Fg]计算钢丝绳的破断拉力:
Fg= K[Fg]/α
式中:α—钢丝绳荷载不均匀系数,按6×19钢丝绳考虑,取
α=0.85
[Fg]—钢丝绳的允许拉力,按上面计算的钢丝绳承受
拉力值计算
K—钢丝绳使用安全系数,取K=6
则:Fg= K[Fg]/α=6×18.1÷0.85=127.8 KN 选择¢17,6×19钢丝绳,其破断拉力为151.5KN (三)吊环计算
按抗剪切计算,圆钢的剪切强度设计值为120N/㎜2, 则,吊环截面为:
S=P/f=18100÷120=150.8㎜2
选¢18圆钢作吊环,其截面面积为254.5㎜2。
(四)吊环焊缝计算
焊缝长度按下式计算:
LW=N/h e ffw
式中:N—作用于焊缝的轴力
h e—焊缝的有效截面宽度,按焊脚高度hf=6㎜计算,he=0.7
hf =0.7×6=4.2㎜ ffw—焊缝抗剪强度设计值
则,LW=N/h e f fw =18100÷(4.2×160)=27㎜此为焊缝的有效长度,
实际焊缝长度加10㎜,为37㎜。同时考虑构造要求及钢丝绳与焊缝不平行等不利因素,吊环焊缝应大于160mm。
九、平台拆卸
(一)拆卸流程,用塔吊原位吊住平台→拆拉结钢丝绳、保险绳→松开楼面搁置端紧固木契→吊离平台。
(二)平台吊运同安装时要求,必须四点起吊,并在地面及安装楼层同时安排塔吊指挥员指挥。
(三)平台拆卸时,其立面上、下作业暂停。
十、质量验收标准
悬挑转料平台焊接质量应满足国家行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81—2002)第七节的要求。
十一、环境安全措施
(一)制作用电动机械和设备均须可靠接地,严禁使用破损的电线、电缆,严防设备漏电。 (二)切割、焊接等制作作业时要注意防火,制作场地要配备必须的灭火设备。 (三)氧气瓶、乙炔瓶间距应大于5m。
(四)防腐、油漆作业时,应避开生活区,并防止污染地面等。 (五)平台吊装拆卸时,同一垂直立面上的作业暂停。 (六)当风速为10m/s时,如未采取措施吊装工作应该停止,当风速达到15m/s时,严禁吊装。
(七)拉结钢丝绳及保险绳要避免与脚手架相接触,与楼 面接触处要铺垫毛毡或橡胶等,以防钢丝绳损坏。 (八)钢丝绳要定期检查,发现隐患及时处置。
(九)平台每次转料的重量不得超过平台限载额(限载额2t),除转料外,不应长时间堆放材料。
(十)楼层内垃圾应封闭装运,以防粉尘污染空气。
十二、卸料平台的限载设置:
卸料平台上设限重为1t 的限定荷载标记牌,并根据堆放料具的类别,不得超过下列标明数据之一堆放料具的数量:
料具名称 木方 木方 多层板 竹胶板 钢管 钢管 规 格 50×100×4000 100×100×4000 1220×2440×15 1220×2440×10 A48×3.5 l=3000 A48×3.5 l=4000 密 度 0.625g/cm3 0.625kg/cm3 0.8g/cm3 1g/cm3 3.84kg/m 3.84kg/m 单位重量 12.5kg 25kg 35.72kg 29.8kg 11.52kg 15.32kg 堆放数量 80根 40根 26张 33张 86根 63根 碗扣管 碗扣管 A48×3.5 l=1200 A48×3.5 l=2400 200至300宽,厚度:4.27kg/m 4.27kg/m 5.124kg 10.24kg 186根 93根 脚手板 50mm,长度=4000 0.35kn/㎡ 35kg 28块 十三、安全技术措施
1、 平台吊装过程中划出工作标志区,禁止行人进入、统一指挥、上下呼
应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。
2、 在搭设过程中由项目部安全员、技术员进行检查,验收和签证。吊装
完毕后,经项目部验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意变更平台的组件。
3、 严格控制平台上的荷载,不得超过上述设限要求值。堆料荷载不得靠
边、要集中堆放在平台中部。
4、 定期检查卸料平台,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,
以达到坚固稳定,确保施工安全。
5、 拆卸平台时地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。拆卸时要统一
指挥,上下呼应,动作协调,以防坠落。
6、 卸料平台的上部位结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施
工设备上。
7、 卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系
钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口。 8、 卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏。
9、 卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验才
能松卸起重吊钩。