...
(3)设置袋装砂井或塑料排水板,消除部分超孔隙水压力,减少挤土现象;设置隔离板桩或地下连续墙;开挖地面排土沟,消除挤土效应。
(4)沉桩过程中应加强临近建筑物、地下管线的观测、监护,对靠近特别重要的管线及建筑物处可改其它桩型。
(5)控制施工过程中停歇时间,避免由于停歇时间过程,摩阻力增大影响桩机施工,造成沉桩困难。同时,应避免在砂质粉土、砂土等硬土层中焊接,制定合理的桩长组合。桩机施工时应注意同一承台内的群桩,需接桩的接头不宜在同一截面内,应相互错开,避免产生土压力以及水压力效应较大时,对整体桩身产生剪切破坏;同时应认真查看地质报告,了解土层分布情况,合理确定桩体组合长度,避免接头处于土层分界处及土层活动较多处,以防土层活动时对桩身的破坏。 2.沉桩时遇到浅层障碍无法继续沉桩
原因分析:由于地质勘察报告中未能特别强调浅层障碍物及局部的土层分布深度和性质,导致沉桩时遇到浅部(3~4M)的老基础、大孤石,较深部(20M左右)的硬塑老粘土和非常密实砂层、沙砾石层等情况无法施工。 防治办法:
(1)打桩前应对场地原有建筑情况进行详细了解,并安排进行探桩施工;对浅层障碍物可采用挖土机挖除,当无法操作施工时,可采用钻机将障碍物钻穿,然后在孔内插桩后沉桩,严禁移动桩架等强行回扳的的方法纠偏。 (2)当桩已入土较深,桩无法拔出时,可采用小型钻机将钻具放入管桩中间的空洞中钻孔,将障碍物钻穿后继续沉桩。
(3)选用的桩机能量大小应与设计要求、桩径、桩长及地质条件相匹配,即桩机选型、配重应符合施工要求。 3.斜桩 原因分析:
(1)静压桩机机械维修不及时,如液压系统漏油导致桩机支撑下滑;
(2)静压桩机自重加配重总重量大,桩机基础如不平整坚硬,沉桩过程中,桩机容易产生不均匀沉降,桩身极易发生偏移;
(3)施工中桩身不垂直,桩帽、桩身不在同一直线上; (4)接桩时桩身、桩帽不在同一直线上; (5)施工顺序不当,导致应力扩散不均匀; (6)沉桩过程中遇到大块坚硬物,把桩挤向一侧;
(7)采用预钻孔法时,钻孔垂直度偏差较大,沉桩过程桩又沿着钻孔倾斜方向发生偏移; (8)桩布置过多过密,沉桩时发生挤土效应;
...
...
(9)基坑开挖方法不当,一次性开挖深度太深,使桩的一侧承受很大的土压力,使桩身弯曲变形。 防治方法:
(1)静压桩桩机施工前注意机械设备的检查维修,以避免影响施工质量;
(2)场地要平整坚硬,在较软的场地中适当铺设碎石,不能使桩机在打桩过程中产生不均匀沉降,静压桩桩机对施工场地要求较高,由于桩机及配重达200吨以上,为防止桩机下陷而造成桩身倾斜、桩机挤压对桩位的影响,影响施工质量及施工安全,必须对施工场地进行局部回填平整,采取必要的措施提高地基承载力,使其达到静压桩施工要求。
(3)施工过程中要严格控制好桩身垂直度,重点应放在第一节桩上,垂直度偏差不得超过桩长的0.5%,桩帽、桩身及送桩杆应在同一直线上,沉桩时宜设置经纬仪在两个方向上进行校准。
(4)尽量减少接桩,预制管桩接头不宜超过3个,接桩宜在桩尖进入硬土层后进行。接桩时上、下段桩的中心线偏差不宜大于2mm,节点弯曲矢高不得大于桩段的0.1%。
(5)制定合理的施工顺序,桩基施工后的孔洞应及时回填,施工过程中加强对垂直度的控制。
(6)当遇到障碍物时应及时排除后再进行沉桩;沉桩时发现不垂直应及时纠正,必要时应把桩拔出重打,桩进入一定深度后,不宜采用移动机架进行校正,以免发生断桩,应采取其他措施。 (7)采用预钻孔法时,严格控制钻孔垂直度。 (8)合理布置桩位,桩与桩的中心距不小于3倍桩径。
(9)桩基施工后应在停歇期后再进行基坑开挖施工,基坑开挖应分层均匀进行,必须加强围护措施,防止土体对桩的侧压力在桩身上产生附加弯矩,以确保桩基工程的桩身结构的完整性。 4、桩身破坏: 原因分析:
(1)施工过程中由于斜桩现象的出现或桩端、送桩杆不平整导致桩端应力集中,使桩帽滑落或桩头爆裂。 (2) 桩机施工压力值超高。
(3) 桩机施工过程中桩机擅自移动机架进行校正桩位、桩身垂直度,导致桩身断裂;施工结束后人工凿桩野蛮施工以及桩机施工后不合理的土方开挖。 (4) 桩身材料质量; 防治方法:
(1)选用桩机合理有效的施工方法,控制桩身的垂直度,避免斜桩的发生。
(2)控制好桩机施工终止条件,对纯摩擦桩,终止条件宜以设计桩长为控制条件;对长度大于21m的端承摩擦桩,宜以设计桩长控制为主,终压力值作对照;对长14~21m静压桩,应以终压力达满载值为控制条件,开挖后采用截桩处理;当压力值未能达到设计要求,但桩顶标高已达到设计标高,宜继续送桩(1m范围内),直至
...
...
压力值达到设计要求,施工结束后及时与设计单位联系,出具处理方案。
(3)桩机施工结束后合理的进行土方开挖以及凿桩施工,必须强调土方开挖过程中的施工质量与水平,将直接关系到桩基成功的关键,施工过程中要慎之又慎。 (4)施工过程中应加强对桩身原材料的检查验收。
施工中发生桩身破坏,宜采用小应变等有效的手段检测桩身情况,确定处理方法。 5、桩身抬高 原因分析:
施工过程中由于挤土效应可能引起局部桩身抬高,尤其是端承桩或端承摩擦桩会由此引起基础不均匀沉降。 防治方法:
(1) 桩基完成后宜对桩身进行复压1~2次,甚至多次,即所谓“跑机”。同时,桩基完成以后应在嵌固期后才能进行土方施工,嵌固期根据土质有不同要求,一般7~21天。
(2) 桩基施工完成后宜进行必要的静载检测,以检验是否达到设计要求。 六、质量检验: 1、原始报表检查:
施工原始报表应详尽、完整、如实地记录施工时间和工艺参数,完整的反映施工全过程。 2、工程质量控制指标及检验频率与方法: 表4 PHC桩的施工质量及检验要求
检查项目 质量要求和允许偏差 检查规定 备注 检查频率 检查方法
1.桩位 ±10cm 2% 全站仪检查 纵横方向
2.第一节桩垂直度 ≤0.5% 查施工和监理记录 经纬仪测量 3.后续桩垂直度 ≤1% 查施工和监理记录 经纬仪测量 4.接桩时错位偏差 ≤2mm 全部 尺量 5.焊接层数 ≥2层 全部 目测
6.焊接点数 ≥6点 全部 目测 对称位置 7.桩长度 ≥设计深度 全部 锤球法测量 8.桩头标高 ±5cm 2% 水准仪测量
9.桩身完整性 符合设计要求 100% 低应变检测 表5 PHC桩帽的施工质量及检验要求
检查项目 质量要求和允许偏差 检查规定 备注
...
...
检查频率 检查方法
1.轴线偏位 ±15mm 2% 经纬仪检查 纵横方向 2.平面尺寸 ±30mm 2% 皮尺量测 3.帽顶标高 ±20mm 2% 水准仪测量 4.砼强度 符合设计要求 2% 取样试验 表6 碎石垫层和加筋网的施工质量及检验要求 检查项目 质量要求和允许偏差 检查规定 备注 检查频率 检查方法
1.固体体积率 ≥80% 4处/2000m2 灌砂法 2.垫层平整度 12mm 4处/200m 3m直尺测量
3.垫层纵断面高程 +5,-15mm 4断面/200m 水准仪测量 4.垫层强度 大于设计 4断面/200m 皮尺测量 5.垫层厚度 +10,-25mm 4处/2000m2 尺量
6.钢塑格栅 搭接长度≥设计长度 4处/2000m2 尺量 双向80KN/m 3、成桩检测
压桩结束后,需要对桩基进行检测,桩基检测依据设计要求采用《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)及《基桩低应变动力检测规程》(JGJ/T93-95)进行。检测的项目主要有桩身的完整性质量检测、单桩竖向抗压极限承载力检测。
桩身质量检测,主要通过现场低应变反射波法进行,目的是对桩身缺陷进行判定,对桩身质量进行分级。根据规范分为四个等级,分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类桩。其中Ⅰ类桩为桩身质量优良桩;Ⅱ类桩为合格桩;Ⅲ类桩为明显质量缺陷桩,需要与相关单位研究,确定处理方案或继续使用,按要求修补后或经研究可继续使用的视为合格桩;Ⅳ类为不合格桩。小应变动力检测数量,按规范要求抽检不少于20%且不少于10根。
单桩承载力检测,主要通过现场静荷载试验以及高应变动力检测进行,主要检测单桩承载力是否满足设计要求。静荷载试验检测数量,按规范要求随机抽检总桩数的1%且不少于3根,因为是破坏性试验一般静载试验对施工前的试桩进行;对正式工程桩采取高应变动测,检测数量为总桩数的2%,且不少于10根。
由于管桩施工完毕后,单桩承载力没有完全达到设计承载力强度,需要7天以上的嵌固期,故单桩承载力检测宜在成桩后10~20天范围内进行。 七、质量、工期保证措施
1、做好施工全过程的质量控制工作 (1)配齐满足工程施工需要的人力资源。
...
...
(2)配齐满足工程施工需要的各类机械设备。
(3)组织技术精湛、责任心强的测量人员,进行测量放样。
(4)对已经批复的施工方案、方法和指标进行严密的监视和控制,并加强监督的力度和控制的手段,使工程的每个工序均达到优良标准。 (5)严把过程检验和试验关。
2、加强施工过程中的试验与检验,做好施工材料的质量控制,坚决杜绝不合格材料进场,不合格材料不得用于工程施工。
3、分项工程验收合格后,及时将资料整理完善并及时签认归档。资料整理必须严格按总监处要求进行,做到资料的真实、清晰、齐全。
4、强调计划的严肃性。根据总体工期目标,项目部编制月度计划,施工分部要编制旬计划、作业班组计划。做到日保旬,旬保月,确保总体目标的实现。 八、安全施工保证措施
1、本着以人为本,安全生产的原则,建立以分部经理为首的安全组织机构,对各分项工作由具有丰富经验的专业人员担任安全负责人,同时各施工队队长为安全工作第一责任人。安全员必须每日巡查施工现场、拌和站,及时处理各种安全隐患,确保安全生产。
2、实行每周安全生产例会制度,针对施工中的安全隐患及时整改,所有参与工程施工的人员必须时刻绷紧思想中的安全弦,牢固树立管生产必须管安全、安全无小事的施工理念,同时加强安全教育,提高生产人员的安全意识,切实做到防患于未然,确保安全、优质、高效施工。
3、做好安全生产的宣传,施工现场设安全标语和针对性醒目标牌,时刻提醒生产人员的安全意识,坚决杜绝酒后上岗,对违反者给予严肃处罚。
4、静压机械进场前,需要对场地土进行预压,确保桩机平稳施工,避免发生桩机倾斜。 5、桩机手等相关操作人员必须持证上岗,进行安全教育培训与班前安全教育。
6、静压桩机入场后,需提供桩机配套相关合格证明文件及年检报告,每天上班前需要对钢丝绳及液压轮轴等易磨损部分加强检查,确保制动灵活,试机正常后方能施工。施工过程中加强对桩机各部件的日常检查与维修保养。
7、吊装运输及起吊喂桩时,需要专人指挥及监护,隔离操作,严禁人员通行。 8、送桩完毕后,遗留下的孔洞上面要加盖或回填,以防人员掉陷。 9、为避免挤土效应对周围建筑物的影响,需在建筑物边开挖土排沟。 10、机电设备维修时必须要切断电源后无电方能操作。
11、加强安全用电防护,实行三相五线制,做好机械漏电保护,防潮防雨设施,一机一闸,闸箱上锁。确保
...
...
用电作业安全;
九、文明施工和环境保护措施 1、文明施工措施
现场文明施工的好坏直接关系到企业形象,为保证工程施工文明有序,采取以下措施: (1)料场材料必须分类堆放整齐,工完料尽,清理恢复不留尾巴。 (2)料场、施工场地、施工道路作到布置合理,场地平整,排水畅通。
(3)工地生活设施按平面布置图,安排合理,清洁文明,环境卫生,施工区和生活区应有明确划分。工地食堂、厕所和饮用水供应,制订相应的卫生制度。
(4)对施工生产的废弃物、建筑垃圾等及时清理,集中运至指定地点,创建一个爽心悦目的施工环境。 (5)实行岗位责任制,上岗前,职工进行岗前培训,持证上岗。施工中,实行挂牌施工。
(6)加强施工管理,保证当地居民的正常生活,不干扰其正常生活、生产。尊重当地风俗,遵守社会公德。 (7)加强施工便道的整修工作,经常洒水湿润,避免灰尘污染,同时加强便道的交通疏导,减少堵车情况的发生,保证施工用料的正常供应。 2、环境保护措施
首先随时控制污染源,其次是采取有效的防污染措施。 (1)由施工引起的道路尘土飞扬,定期进行洒水压尘。
(2)施工临时设施,如便道、料场、生产房屋、要贯彻少占农田耕地,防止水土流失,注意保护环境的原则。
(3)所有的施工垃圾和污水都要选择合适的地点进行掩埋或燃烧后进行处理。 (4)对生活用水及施工用水的水源要分别管理,不得混用。
(5)积极与所在乡(镇)村联成环境保护网络,认真听取地方环保部门的意见,接受监督和检查,并对所提问题认真加以改正。
附件:1、PHC预应力管桩工工艺流程图
2、人员组织、质量管理、安全生产组织机构 3、质量措施保证框图 4、安全生产保证体系
5、文明施工和环境保护保证体系
...