新建商住楼(颐和雅轩)工程 节能检测方案

建筑节能检测方案

编制依据

1、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)“3.3.1建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工”的要求。

2、广东名都设计有限公司“新建商住楼(颐和雅轩)工程”中“建筑节能设计说明专篇”设计图纸。精品文档,超值下载

第一章 工程概况

新建商住楼(颐和雅轩)工程位于广州市越秀区应元路洪桂新街,建筑耐久年限3类(50)年;建筑类别为高层住宅;耐火等级为一级;抗震设防烈度为7度;屋面防水等级2级;主体结构为现浇混凝土框架结构、框剪结构,地下3层,地上25层;建筑高度为89.9m,本工程总建筑面积为29775m2,地下室建筑面积为5505m2;建筑物基底面积1835m2.

本工程外墙采用600*200*200mm加气混凝土砌体,传热系数为0.22w/m2K、8mm厚釉面砖,纯水泥浆擦缝。外窗采用普通铝合金窗+6mm高透光热反射镀膜玻璃,6mm透光热反射镀膜玻璃导热系数为5.7w/m2K东南西北窗各朝向窗墙面积比系数分别为:0.28、0.25、0.28、0.21,平均窗墙面积比Cm=0.25,外墙气密性要求达到4级。屋面采用挤塑聚苯保温板+陶粒混凝土30+钢筋混凝土100mm;传热系数0.97w/m2K,

建筑节能设计综合评价:空调年耗电指米为54.07Kwh/m2,符合标准规定限值。

第二章 建筑节能材料进场复验

(一)建筑节能工程使用的材料,必须符合设计要求及国家有关标准的规定,并按规范要求进行进场见证取样复验,送至有相应资质的检测单位进行检测,未按规范检测或检测不合格的材料不准使用。

(二)附表1:建筑节能分部工程进场材料复验项目

茂名市电白建筑工程总公司 第 1 页 共 5页

新建商住楼(颐和雅轩)工程 节能检测方案

序号 1 墙体节能 工程 分项工程 检测项目 1、保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度; 2、粘结材料的粘结强度; 3、增强网的力学性能、抗腐蚀性能; 抽样数量 同一厂家同一品种的产品,当单位工2程建筑面积有20000m,以下时各抽查不少于3次,当单位工程建筑面积2在20000m以上时各抽查不少于6次; 2 幕墙节能 工程 1、气密性; 2、保温材料;导热系数、密度; 3、幕墙玻璃;可见光透射比、同一厂家同一种产品检查不少于一传热系数、遮阳系数、中空玻璃组。 露点; 4、隔热型材;抗拉强度、抗剪强度; 气密性,玻璃遮阳系数、可见光同一厂家同一品种同一类型的产品透射比、中空玻璃露点 各抽查下少于3樘(件) 保温隔热材料的导热系数、密同一厂家同一品种的产品各抽查不度、抗压强度或压缩强度、燃烧少于3组 性能 保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能 1、风机盘管机组的供冷量、风量、出口静压、噪声及功率; 2、绝缘材料的导热系数、密度、吸水率。 同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组 同一厂家的风机盘管机组按数量复验2‰,但不得少于2台;同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。 3 4 5 6 门窗节能 工程 屋面节能 工程 地面节能 工程 透风与空调 工程 7 空调与采暖统绝缘材料的导热系数、密度、吸同一厂家同材质的绝热材料复验次冷、热源及管网水率。 数不得少于2次。 节能工程 配电与照明节能工程 电缆、电线截面和筒芯导体电阻同厂家各种规格总数的10﹪,且不少值。 于2个规格。 8 第三章 建筑节能现场检验

(一)围护结构现场实体检验 建筑围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造进行现场实体检。

1、外墙节能构造的现场实体检验在监理人员见证下实施。 2、对围护结构的传热系数检测时,由建设单位委托具备有检测资质的检测机构进行。

3、当外墙节能构造现场实体验出现不符合设计要求或标准规定的情况时,应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样,对不符合要

茂名市电白建筑工程总公司 第 1 页 共 5页

新建商住楼(颐和雅轩)工程 节能检测方案

求的项目或参数再次检验。

(二)系统节能性能检测

通风与空调、配电与照明工程安装完毕后,应进行系统节能性能的检测,且由建设单位委托且有相应检测资质的检测机构检测判出具报告。

附表2:系统节能性能检测主要项目及要求 序号 1 2 3 4 5 6 检测项目 抽样数量 允许偏差或规定值 居住建筑每户抽测卧冬季不得低于设计计算温度2℃,且舒适性中央空调系统的室或起居室1间,其不应高于1℃,夏季不得高于设计计室内内保温 他建筑按房间总数抽算温度2℃,且不应低于1℃. 测10﹪ 按风管系统数量抽查10﹪,且不得少于一各风口的风景 ≤15﹪ 个系统 按风管系统数量抽查通风与空调系统的总风10﹪,且不得少于一≤10﹪ 量 个系统 按系统数量抽查10空调系统的水流量 ﹪,且不得少于一个≤20﹪ 系统。 空调系统冷热水、冷却全数 ≤10﹪ 水总流量 平均照度与照明功率密按同一功能区不少于度 2处 精品文档,超值下载 ≤10﹪