行停送电操作,用电完毕后,恢复供电设施原样。

第三十条 对于井上下低压供电系统,机运科要存放相应的低压供电系统图(纸质版或电子版)。供电系统图按规范要求进行绘制,标明电缆、设备的技术数据,并妥善保管。

第三十一条 低压供电系统图由机运科按照机电处下发的供电系统图标准绘制,经区队机电负责人核对后在现场张挂,因供电系统发生变化,区队应及时与机运科联系修改供电系统图纸,并对负荷重新整定计算。

第三十二条 井下低压防爆开关要根据设计和低压供电系统图中标定的整定值进行过流整定,做到图纸、标志牌、实际整定值三对照。不经机运科批准,不得任意改动。各种保护由井下各区队专职电工负责每周检查核对一次。

第三十三条 所有高突地区的局部通风机供电电源必须分列运行到地面变电站。

第三十四条 移动变电站(变压器)的管理

(一)移动变电站(变压器)的安装地点应无淋水、通风良好,移动变电站应水平放置,不能水平放置时,其放置倾角不得超过10°。

(二)移动变电站短路保护、过负荷保护、漏电保护必须齐全可靠,由专人每天检查试验一次,并填写记录。

(三)使用单位每月应将高、低压接线腔打开检查一次,查看触头接触情况、瓷瓶绝缘情况,并对连接螺栓紧固、除尘,

检查处理结果应填写记录。

第三十五条 井下低压供电,严格执行“十不准”:1.不准带电检修、搬迁、移动电气设备和电缆。2.不准甩保护运行。3.不准甩掉漏电继电器、信号照明综合保护和局部通风机风电、瓦斯电闭锁装置。4.不准明火操作、明火打点、明火放炮。5.不准使用不合格的保险。6.停风、停电的采掘工作面,未经检查瓦斯,不准送电。7.有故障的供电线路或故障不清除,不准强行送电。8.电气设备的保护装置失灵后,不准送电。9.失爆电气,不准使用。10.不准在井下拆卸矿灯。

第四章 停送电管理制度

第三十六条 高压停(送)电必须严格按《焦煤集团矿井供电工作票及操作票实施细则》的要求执行。

第三十七条 任何单位不得无计划停电,紧急情况下需停电的,需按照以下规定执行停送电:

(一)若需紧急停电的,停电前需征得影响区队同意,并通知调度室、机运科值班人员,方可停电。

若需要紧急送电的,送电前需征得负荷区队同意,确认下级负荷上无检修、施工人员后,通知调度室、机运科值班人员,方可送电。

(二)紧急情况下,需停重要负荷(包含主通风机、主排水泵、局部通风机)某一回路电源时,需经调度室、机运科、值班矿领导同意,方可停电。

(三)停(送)电操作时,必须填写操作票(高压)或停送电操作记录(高压、低压),操作完毕后须立即向调度室和单位值班人员汇报。

第三十八条 有计划停(送)电,责任区队必须提前一天写出停(送)电联系票,并在计划会上通知影响单位,内容包括:申请区队、申请时间、停(送)电原因、停电范围、影响区域和区队等,报机运科供电管理人员审批,经影响区队同意、调度室批准后方可进行停(送)电作业。

停(送)电审批:机运科负责停(送)电安全技术措施和影响范围的审核,调度室根据停电申请及具体生产情况安排具体作业时间。审批后的停(送)电联系票,交机运科、调度室、有关被影响区队各一份,停(送)电单位保留一份。

第三十九条 用电区队在井下临时需要到变电所内停、送电时,必须到变电所填写停(送)电联系票(停送电记录),详细填写停(送)电原因、影响范围等,否则,变电所值班电工有权拒绝停(送)电。

第四十条 停(送)电操作单位根据联系票填写工作票,一式两份,机运科存档一份,操作单位存档一份。

第四十一条 填写联系票、工作票、操作票的规定: (一)若需停高压开关,需填写联系票、工作票、操作票,停电前需向调度室汇报,征得调度室同意。

(二)若需停低压开关(影响到其他区队),需填写联系

票,停电前需向调度室汇报,征得调度室同意。

(三)若需停井下变配电硐室低压开关,需填写停送电操作记录。

(四)若其他区队检修需停高压开关时,必须提前两天填写联系票,并通知运转队,由运转队填写高压工作票,变电所配电工填写操作票后进行高压停(送)电操作。

(五)若需停风机开关导致单风机运行时,施工区队必须在前一天的计划会上填写停电联系票通知通风队、通防科。检修开关时必须做到一人操作一人监护,监护人必须认真监护检修及风机运行情况,确保单风机运行期间风机正常运转。停其它关系到通风、瓦斯抽放等重要负荷也按此执行。

第四十二条 变电所值班电工应根据工作票内容,严格按照操作规程填写操作票(高压)或停送电操作记录(低压),填写完毕后向队长或值班队长口述操作票相关内容,待队长或值班队长确认无误下达操作许可命令后,方可进行相关操作(《焦煤集团矿井供电工作票及操作票实施细则》第11条)。

第四十三条 执行停电作业的配电工或电工,严格按照操作规程进行操作。停电检修必须严格按照检查瓦斯浓度、停电、闭锁后加机械锁、挂警示牌、验电、放电、打短路接地线的操作程序进行操作,在确认无电后要向检修人员指明不带电部位和带电部位,带电部位应用栅栏或警示牌标识,然后协助停电申请区队完成检修或安装任务。

第四十四条 在无人值守的变配电点进行停电作业时,应安排专人在现场看护,不准离开现场。停电后将开关进行机械闭锁、加锁后挂上“有人工作,禁止送电”的警示牌,只有执行这项工作的人员才能取下此牌并送电。

第四十五条 停(送)电工作必须严格遵守专人专职联系和“谁停电、谁送电”的原则进行,严禁约时停送电。

第四十六条 操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。

第四十七条 停电检修时应对开关闭锁并加机械锁,具体要求如下:

(一)高、低压电气设备停送电操作、检修,由专职电工负责,应严格遵守操作规程。要将停电开关的把手闭锁,并对最上一级停电开关停送电机构进行“加锁”,若多家单位同时需要停一台开关进行检修时,由最先停电的电工在开关上加装自己的机械锁,后来停电的电工把自己的机械锁锁在第一把机械锁环上。同时悬挂“有人工作,禁止送电”的警示牌,由最先停电的电工保管停电牌。严格执行“检修必须停电,谁检修谁停电,谁停电谁加锁,钥匙随身携带,谁加锁谁开锁,谁开锁谁送电”的停送电管理制度。

(二)每个值班检修电钳工要随身携带机械锁,设备停电后要挂牌上锁,真正做到谁停电、谁上锁,保证人身安全。

(三)严禁线路停电时,其他单位无计划趁时间检修电气

煤矿供电管理制度

行停送电操作,用电完毕后,恢复供电设施原样。第三十条对于井上下低压供电系统,机运科要存放相应的低压供电系统图(纸质版或电子版)。供电系统图按规范要求进行绘制,标明电缆、设备的技术数据,并妥善保管。第三十一条低压供电系统图由机运科按照机电处下发的供电系统图标准绘制,经区队机电负责人核对后在现场张挂,因供电系统发生变化,区队应及时与机运科联系修改供电系统图纸,
推荐度: