开孔。

支架采用膨胀螺栓或预埋铁件安装,安装位置应根据设计要求定位,排列整齐,横平竖直。各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm。支架应固定在承重结构上,固定间距:横管不大于2m,立管不大于3m,当楼层高度小于或等于4m,立管可安装一个固定件。

(6)立管安装:

立管在底层或楼层转弯应设置检查口,其安装高度是离地坪1m处,其检查口的位置方向应朝向检修门,便于检修,本工程立管检查口隔层设置,奇数层安装检查口。立管的垂直度每1m不允许超过3mm,全长15m以上,不允许超过15mm。

立管穿越楼板时应预留孔洞或预埋铁皮套管,安装完后封堵时,先用C20细石混凝土浇筑楼板厚度的2/3,待强度达到1.2Mpa以后,再进行第二次浇筑至与地面相平。

安装立管应先将管段吊正,打好支架,安装完后立即固定,然后与土建配合用C20细石混凝土分层将孔洞缝隙填实。

(7)横支管的安装:先将管道支架固定好,再将管道对好口后固定住,然后进行连接。按规定校正坡度,最后加以固定。横管的纵横方向弯曲每1m不得超过1.5mm,全长25m以上,不得超过38mm。

(8)管道安装的质量标准:整个管道无论立管、干管、横管、支管,均应先弹出中心线,要求管道与连接管同心,肉眼外观无明显偏差、偏斜,中心线偏差不得大于20mm,坡向正确。

4、消防给水系统的安装 (1)消防工程施工工艺流程图: 消防给水系统的安装施工工艺流程图

明确工程项目 进现场开工 技术、安全交底 加工构件预埋件 审图编制方案 测量放线 配合土建管道敷设 立管支架安装 施编制施工预算 试压 构件除锈防腐 时,采用卡箍沟槽式连接。

①丝扣连接:被破坏的镀锌层,应立即作防腐处理,丝扣的加工应光滑,无烂丝,丝扣连接后,螺纹应露出二到三牙,且应将露在外

工准备 现场准备 水冲洗 消火箱安装 劳动力准备 机具材料准备 系统油漆标色漆 质量自检 配合调试 系统接驳 竣工验收 (2)管道安装: 镀锌钢管小于DN100时,采用丝扣连接,当管径等于或大于DN100

面的麻丝清除干净,不将落入管口内。

②卡箍沟槽式连接:先测量好需下料的长度,要求长度必须准确,管道切割必须采用切割机或套丝机,严禁气割。然后把下好的管道切口擦拭干净,加工好沟槽,装上橡胶圈,吊装好管道,最后用管箍将管道连接好并最终固定好。管道连接的两管口端应平整无缝隙,加工的沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍安装方向应一致。

③消防干管一般在支架安装完毕后进行,先按图纸确定干管的标高、位置、管径等,钢管道支架的最大间距按下表执行。 管道支架间距表 单位:mm

公称直径 15 20 25 32 40 50 70 80 100 150 DN(mm) 支架最大间距2.5 3 3.5 4 4.5 5 (m)

在干管的中心线上定出各分支管的位置,并标出中心线,实测各管的长度。安装时,要求在现场先预组装各段(长度以方便吊装为宜),再用手拉葫芦将管段上吊至支架上,调整方位后用U型卡将管段固定;随后精确校正、调直,保证整个管线的水平面和垂直面均在同一直线上,经确认后再予固定。其偏差要求如下表:

④消火栓箱进水管设于底部左侧,明装消火栓箱采用预埋螺栓墙上留洞或凿孔C15混凝土堵塞。消火栓箱内设DN65消火栓,25m长DN65衬胶水带以及一支19mm的消防水枪和一套直接起动消火栓水泵

6 6 6.5 8 的按钮。消火栓为单出口,栓口中心距地1.1m,允许偏差20mm,设减压孔板。

⑤消防泵结合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。其方向应使消防用水能丛消防泵结合器进入系统。其安装应符合下列二个规定:

第一、应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车道上; 第二、地上消防水泵结合器应设置与消火栓区别明显的固定标法。 5、自动喷淋管道系统安装: (1)工艺流程:

审图 进入现场开工 安全技术交底 加工构件 支、吊架间距位置 施编制预算 支架安装 编制方案 支管吊装 支管预制、组装 立管吊装 工准备 材料准备 试压 冲洗 机具准备 系统油漆 喷头安装 劳动力准备 系统调试 竣工验收 (2)管道安装:

自动喷淋系统管段的变径采用大小头,不得采用补芯。喷头动作温度68℃,直径DN15,干管安装同消火栓管道的安装。

①配水支管上每一段相邻两喷头之间的管段设置的吊架不应少于1个;

当喷头之间的距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。

②喷头的安装宜在管道试压合格后进行,且必须要用专用扳手进行,不得对喷头进行拆装改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头安装的水平间距见下表:

喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离

水平距离150 225 300 375 450 600 750 >900 (mm) 最小垂直 75 距离(mm) ③湿式报警阀安装时,应先安装水源控制阀、报警阀,然后再连接辅助管道。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致,安装标高应符合设计要求。当无设计要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距地面1.2m。

④水流指示器安装应在管道试压冲洗后进行,并竖直安装在水平管道上侧,动作方向与水流方向一致。安装后,指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生摩擦。

7、热水系统安装:

100 150 200 236 313 336 450

给排水安装施工方案 - 图文

开孔。支架采用膨胀螺栓或预埋铁件安装,安装位置应根据设计要求定位,排列整齐,横平竖直。各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm。支架应固定在承重结构上,固定间距:横管不大于2m,立管不大于3m,当楼层高度小于或等于4m,立管可安装一个固定件。(6)立管安装:立管在底层或楼层转弯应设置检查口,其安装高度是离地坪1m处,其检查口的