给排水工程施工方案

一、给排水工程概况

1、本工程主要是室内外给排水和消防系统,包括:给水系统、排水系统、消火栓给水和自动喷淋系统安装等。

2、各系统形式: (1)给水系统:

生活给水室外埋地部分管道采用给水铸铁管;室内给水管道立管采用钢塑管,丝扣连接;支管采用PE给水塑料管,卡套式连接。

(2)消火栓灭火系统:

消火栓系统管材采用镀锌钢管,当管径小于DN100时,管道采用丝扣连接;当管径等于或大于DN100时,采用卡箍沟槽式连接。

(3)自动喷淋灭火系统:

自动喷淋系统设置DN150湿式报警阀一个。每层设置一个水流指示器,水流指示器前采用带微动开关的阀门。在系统最高点屋面设置一个DN25自动排气阀,室外设置SQB100地上式水泵接合器两套。

自动喷淋灭火系统管材采用镀锌钢管,当管径小于DN100时,采用丝扣连接;当管径等于或大于DN100时,采用卡箍沟槽式连接。

(4)生活排水系统:

室内排水管道管材由于医院特殊要求,采用离心铸铁排水管,卡箍式连接;室外埋地排水管道管材当管径大于或等于200mm时采用混凝土管,水泥砂浆抹带接口。 二、施工措施

(一)管道施工方法与技术要求

施工前应认真熟悉图纸和设计文件,看懂设计图的内容,吃透设计意图,注意设计中对施工工艺的要求。统计本工程设计中需用的材料、设备、机具和工具,做出材料、设备、工具、机具的需用计划。

从项目总工开始到施工员、班组操作员进行施工技术和安全技术交底,特别要交待清楚技术要求、标准、施工方法、安全措施和有关技术规范。

对预埋件或套管等位置应符合设计要求,并应预埋牢固,浇灌砼时,应派员看守,防止移位和丢失。

1、给水管道安装 (1)施工工艺流程图:

施 工准明确施工项目 进入现场 技术、安全交底 测量放线 管沟开挖 审图编制方案 加工构件、预埋件、预留孔洞 施工预算 立管支架安装 配合土建预埋、预留、管道暗敷 备 现场准备 机具、材料准备 劳动力准备 构件除锈防腐 钢塑管(或PE管)安装 水冲洗 卫生洁具安装 试压检查 配合调试 系统油漆 交工验收 (2)管道选材:PE管道管材和管件应具有制造厂家的检验合格证明书,管材表面应光滑平整,无气泡、裂口和明显的痕纹、凹凸缺陷,色泽均匀一致,管材的轴向不得有异向弯曲。钢塑管道外表面应光滑平整,内层塑料应均匀一致,无起泡、裂纹、破损等缺陷,管件表面应完整,无缺损变形,丝扣良好无断丝。经验收后,管材、管件应存放在清洁、干燥和不受日晒雨淋的库房内。

(3)PE管道管材的切断宜用专用管剪或割刀进行,切割完毕后,应将管材的内外毛刺锉干净,并用中号砂纸砂磨光滑。钢塑管截管宜采用锯床,不得采用砂轮切割当采用盘锯切割时,其转速不得大于800r/min。钢塑管道切割完毕后,其端口应用细锉将金属管端的毛边 修光;并应用棉布碎和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑;最后还要将管道内塑料进行倒角。

(4)PE管道卡套式连接:在裁好管道后,将缩紧螺帽与不锈钢C型环依次套在管口外,将管件的全塑短管插入管口内;胶圈与锥形套依次平放在管件承口内,胶圈不得扭曲或斜置;将管口旋推入管件本体,管口必须推至管件本体根部;最后将缩紧螺帽旋紧到位,完成连接与密封。钢塑管道丝扣连接:在管端、管螺纹清理干净后,应进行防腐、密封处理,宜采用防锈密封胶和生料带缠绕螺纹,同时应用色笔在管壁上标记拧入深度。用手把管件上紧后,再用管扳手和管钳按以下表格拧紧。管与配件连接后,外露螺纹部分及所有钳痕和表面损伤的部位应涂防锈密封胶。

(5)管道穿墙或楼板时,必须加金属套管加以保护,金属套管

的型号比穿墙管大二号,安装完成后,用石棉绳将空隙填塞封闭。

(6)给水管道在支架安装完毕后进行,先按图纸确定管道的标高、位置、坡度、管径。

(7)立管的安装:按图先打通各层楼板,安装好套管,弹出立管的中心位置,装好管卡,再安装立管。立管上和装有三个或三个以上配水点的支管始端,应安装活接头。

(8)给水横管应有2‰—5‰的坡度坡向泄水装置。支管安装必须在卫生洁具定位后才可以连接,根据设计或标准图集的要求下料、接管,并随即用管堵或管帽将各管口堵好,以防杂物进入管内。

(9)室内给水管与排水管道平行敷设时,其水平间距应大于500mm,交叉敷设时,垂直间距应大于150mm,且给水管在上,排水管在下。如给水管必须敷设在排水管下面时,则在交叉点的给水管段应加设套管,套管长度为排水管管径的三倍,当管道需穿楼面和屋面时,应加设止水套管。

2、室内排水管和雨水管道安装 (1)排水管道安装工艺流程图:

施图纸 会审 配合土建底层土方管沟开挖 编制 方案 立管支架安装 底层管道敷设 预算 编制 立管 安装 灌水渗水试验 件宜采用同一厂家的产品,管道色泽均匀一致,表面无明显损坏。管道采用卡箍连接,卡箍质量应可靠,转动应灵活。

(3)管道在运输时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖、压,不要暴晒,并应分规格运输,存放在库房内,防止雨水锈蚀。

(4)管道连接采用卡箍式连接,连接前应保证两管口端平整无缝隙,沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍安装方向应一致。

(5)管道支架制作与安装:

按照标准图集采用角钢支架,各支、吊装要求统一加工,形式一致,焊接牢固且切口无卷边毛刺,无明显变形,各支架孔眼严禁气割

工准备 材料 准备 预制或组装支管 支管 安装 机具 准备 卫生洁具通水、通球劳动力 卫生洁具渗水试验 竣工 验收 (2)管道材料:管道必须是有合格证书的产品,且管道、连接