为了缩短工期,加快工程进度,本工程主体施工预计12月20 日左右完成,此时已进入冬期。为了确保冬期施工质量,入冬前必须制定详尽、切实可行的技术方案,做好充分准备,做到外加剂、保温材料进场,锅炉具备点火条件,以防寒流突然袭击。建立健全各项检查,检验及管理制度,使每道工序都在可控中进行。外加剂的选用,要符合国家、省、市等有关规范、规定的要求。同时要经过公司技术部门审批,严格按配合比进行填加,并设专人负责。根据工程现有条件,结合工程冬期施工特点,本着质量第一,节约资金,注重经济效益的原则,因地制宜组织施工。

1.冬期施工准备

1.1 准备工作要纳入计划,设专人负责。

1.2 冬期施工用的锅炉、热源设施等,在施工前检修完毕,经过打压调试验收合格。

1.3 临时水管,供水装置,做好保温防冻工作。

1.4 关注天气预报,指定专人做好大气温度测量工作,每日三次:7:30、 14:00、21:00 做好记录。

1.5 做好搅拌棚、水泵房的防风保温工作。

1.6 按冬期施工要求,分批有序备足冬期施工所用的材料。 1.7 向职工做好冬期施工任务、特点、技术、质量、检测安全要求的教育。

1.8 做好司炉工、掺外加剂、看火人员的培训工作。

1.9 组织现场施工管理人员学习冬期施工方案,冬期施工方法,日常技术操作的要点,提高操作技术,加强质量意识。

1.10 上冻前,做好办公室、厨房、宿舍的保温,搭设取暖设备,保证职工工作生活正常运行。

2.施工过程中的管理

2.1 水泥、砂子、石子等原材料在室外保温棚中存放,砂、石入棚前,把冰雪清净,不得含有冰块和大于1 cm 的冻结块。

2.2 黏土空心砖砌筑前要清除上面的冰霜,不得浇水湿润,不得使用被水浸和受冻后的砌块。可适当加大砂浆稠度,一般控制在8~12cm。

2.3 施工现场设一台2t 锅炉,用来加热砂子和施工用水。 2.4 砂浆、混凝土的搅拌在搅拌棚中集中搅拌,同时在运输中对砂浆、混凝土加以保温,保证砂浆、混凝土的使用温度和入模温度。 2.5 拌制砂浆和混凝土时,水的温度不得超过80℃, 砂的温度不得超过40℃。

3.本工程采取特殊的技术措施

3.1 混凝土工程

(1)混凝土搅拌:搅拌前,用水或蒸汽冲洗搅拌机。搅拌时间比常温延长50%,且不得小于120s。掺防冻剂的混凝土拌合物的出机温度不得低于15℃。入模温度不得低于10℃。正温养护时间在24h 以上。 混凝土运输与浇筑:混凝土浇筑前,要清除模板与钢筋上的冰雪与污物,但不得用蒸汽直接融化冰雪,以免再度结冰。混凝土倾落的高度不得大于2m。在浇筑竖向结构时,要先在底部铺填-10cm 厚与混凝土同强度等级的砂浆。当浇筑高度超过2m 时,采用串筒,溜管下落混凝土。混凝土养护:负温下,混凝土浇筑完后,盖塑料布、草袋、岩棉等保温材料防冻。必须保证混凝土达到临界强度之前不遭受冻害。临界强度为3.5MPa。搞好混凝土的测温工作,临界强度以前每2h 测一次,以后每6h 测一次。试块做四组,一组标准养护,三组与结构同条件养护。

3.2 钢筋工程:钢筋冷拉、冷弯可在负温度下进行,但温度不宜低于-20℃。负温下钢筋冷拉后,要逐根检查,其表面不得有缺陷和局部颈缩。

当温度低于-20 ℃时,严禁对低合金钢筋进行冷弯。钢筋焊接,宜在室内进行。必须在室外施焊时,最低气温不宜低于-20,而且应采取防风雪措施。焊后的接头严禁立即碰到冰雪。气压焊不宜在-15 以下环境中进行焊接,焊接后未冷却的焊接接头应避免碰到冰雪。

3.3 空心砖砌筑工程:砌筑采用“三一砌砖法砌筑,即一铲灰,一块砖,一挤揉,一顺一丁砌筑。水平灰缝控制在10mm 以内。砌块堆放,必须采取防潮措施,以免堆放时相互冻结,无法分开,或由于砖的吸潮,冻结成霜,影响砌体的粘结强度。冬期砌砖,不采用浸水措施,采用防冻剂砂浆法,砂浆稠度可较常温下稍大,但不得超过13cm。

砂浆尽量采用热搅拌。运输过程中,采用保温措施,确保砂浆的可塑性。当气温低于-10℃或大风天气不得施工。试块预留,增加同条件养护两组。

4.越冬维护措施

本工程主体施工完毕后,就不再进行冬期施工,即进入越冬维护阶段。为了保证建筑物安全越冬,采取如下越冬维护措施:

4.1 编制切实可行的越冬维护方案,制定各项管理制度和岗位责任制。保证越冬工作有序进行。

4.2 做好现场材料的清理归堆码垛工作。

4.3 机械设备全部断电,采用现场封存或送库保管。

4.4 现场备用一套防火用具与修理防护工具,确保消防安全与现场围护设施的完整。

4.5 建立健全值班责任制度,做好各项检查记录,交接班记录,遇事向上级报告。