运行时功率损耗亦较小。维护也较方便。

5.为什么说电力系统的运行电压水平取决于无功功率的供需平衡?

负荷和系统的特性是:当系统的无功电源已不能满足在正常电压下无功平衡的需要,就只好降低电压运行,以取得在较低电压下的无功平衡。所以,如果系统的无功电源比较充足,能满足较高电压水平下的无功平衡的需要,系统就有较高的运行电压水平;反之,无功不足就反映为运行电压水平偏低。所以,电力系统的运行电压水平取决于在额定电压下的无功功率的供需平衡。

6.在现代电力系统中,一方面要装设并联电抗器以吸收超高压线路的充电功率,另一方面又要在较低电压等级的配电网络中配置补偿设备以满足无功功率需求,为什么不宜进行无功功率的调余补缺?

在现代大型电力系统中,从系统安全运行考虑,需要装设并联电抗器予以吸收,根据我国有关技术导则,330-500电网应按无功分层就地平衡的基本要求配置高、低压并联电抗器。一般情况下,高、低压并联电抗器的总容量应达到超高压线路充电功率的90%以上。在超高压电网配置并联电抗补偿的同时,较低电压等级的配电网络也许要配置必要的并联电容补偿,这种情况是正常的。

11 / 31

拥有大量超高压线路的大型电力系统在低谷负荷时,无功功率往往过剩,导致电压升高超出容许范围,如不装设并联电抗器吸收过剩的无功功率,将危及系统及用户的用电设备的安全运行。 7.电压偏移过大对系统和用户各有什么害处?我国电力系统对于供电电压的允许偏移有什么具体的规定?

异步电动机电压降低时,电动机的定子电流增大,发热增加,加速绝缘老化,影响电动机的使用寿命。当端电压太低时,电动机可能由于转矩太小而失速甚至停转。电炉等电热设备电压降低就会延长电炉的冶炼时间,降低生产率。

电压降低时,照明灯发光不足,影响人的视力和工作效率。电压偏高时,照明设备的寿命将要缩短。

电压降低,会使网络中的功率损耗和能量损耗加大,危及电力系统运行的稳定性;而电压过高时,各种电气设备的绝缘可能受到损害,在超高压网络中还将增加电晕损耗等。

我国规定的在正常运行情况下供电电压的允许偏移如下: 35 及以上供电电压正、负偏移的绝对值之和不超过额定电压的10%;10及以下三相供电电压允许偏移为额定电压的7% ; 220V单相供电电压允许偏移为额定电压的+7%和-10%。

8.何谓顺调压、逆调压和常调压?这些调压方式各适用于哪些情况?

在大负荷时升高中枢点电压(最高比线路额定电压高5%),小

12 / 31

负荷时降低电压(最低保持为线路额定电压)、的调压方式称为“逆调压”。供电线路较长、负荷变动较大的中枢点往往要求采用这种调压方式。

“顺调压”方式,这就是:在大负荷时允许中枢点电压低一些(不低于线路额定电压的102.5%);小负荷时允许其电压高一些(不超过线路额定电压107.5%)。对某些供电距离较近,或者负荷变动不大的变电所,可以采用“顺调压”的方式。 任何负荷下,中枢点电压保持为大约恒定的数值(一般较线路额定电压高 2%~5)%的调压方式是“恒调压”(常调压)。介于上述两种情况之间可以采用“恒调压”的方式。

9.何谓中枢点?怎样确定中枢点电压的允许变化范围? 系统中的负荷点总是通过一些主要的供电点供应电力的,例如:(1)区域性水、火电厂的高压母线;(2)枢纽变电所的二次母线;(3)有大量地方负荷的发电机电压母线。这些供电点称为中枢点。 中枢点电压允许变化范围可按两种极端情况确定:在地区负荷最大时,电压最低的负荷点的允许电压下限加上到中枢点的电压损耗等于中枢点的最低电压;在地区负荷最小时,电压最高负荷点的允许电压上限加上到中枢点的电压损耗等于中枢点的最高电压。

10.调整电压可以采取哪些技术措施?你能从原理上做简要的说

13 / 31

明吗?

采取以下的措施: (l)调节励磁电流以改变发电机端电压 ; (2)适当选择变压器的变比; (3)改变线路的参数; (4)改变无功功率的分布。

11.为什么在无功功率不足的条件下,不宜采取调整变压器分接头的办法来提高电压?

在系统无功不足的条件下,不宜采用调整变压器分接头的办法来提高电压。因为当某一地区的电压由于变压器分接头的改变而升一高后,该地区所需的无功功率也增大了,这就可能扩大系统的无功缺额,从而导致整个系统的电压水平更加下降。

12.用于调压目的的并联电容补偿和串联电容补偿各有什么特点?

从调压的角度看,并联电容补偿和串联电容补偿的作用都在于减少电压损耗中的 分量,并联补偿能减少Q,串联补偿则能减少X 。只有在电压损耗中分量占有较大比重时,其调压效果才明显。

在高压电力网中,电压损耗△V中无功功率引起的分量就占很

14 / 31

大的比重。在这种情况下,进行并联电容补偿,减少输送无功功率可以产生比较显著的调压效果。

对于35或10的较长线路,导线截面较大(在70平方以上),负荷波动大而频繁,功率因数又偏低时,采用串联补偿调压可能比较适宜。串联电容器的另一个显著优点是即调压效果随无功负荷大小而变,负荷大时增大,负荷小时减少,恰与调压的要求一致。

这两种调压措施都需要增加设备费用。

13. 我国有关技术导则规定, 35及以上电压等级直接供电的工业负荷,及其它要达到多少,或不低于多少?

为了减少输送无功功率引起的网损,我国有关技术导则规定,以35及以上电压等级直接供电的工业负荷,功率因数要达到0.90以上,对其他负荷,功率因数不低于0.85。

13章 有功平衡和频率调整

1. 频率偏离额定值对用户和系统各有什么害处?

频率变化时,电动机的转速变化,严重地影响到产品的质量。 系统频率不稳定,会影响这些电子设备的精确性。 频率变化,对汽轮发电机叶片都有不良的影响。 影响发电设备的正常工作。

频率降低时,使电力系统无功平衡和电压调整增加困难。