板材正面的外观缺陷应符合下表规定;
19.4.3.
名称 规定内容 优 等 等 品 品 缺棱 长度不超过10mm(长度小于5m以外),周边每米长(个) 1 缺角 面积不超过5mm*2mm小于2mm*2m不计),每块板(个) 裂纹 长度不超过两端顺延至板边总长度为 1/10 (长度小于20mm的 不计),每块板(条) 不 色斑 面积不超过20mm*30mm面积小于15mm*15mi不计),每块板 允 (个) 】色线 长度不超过两端正顺延至板边总长度为 1/10 (长度小于40mm 的不许 2 计),每块板(条) 坑窝 粗面板块的正面出现坑窝 不 明 显 石板连接部位无崩坏、暗裂等缺陷,其它部位崩边不天于5mm*20m或缺角不大于20mm 的可修补后使用,但每层修补的石板块数不应大于 20%且宜用于立面不明显部位。
石板编号应同设计一致,不得因加工造成混乱。
石材开通槽时,宽多宜为6~7mm不锈钢支撑板厚度不宜小于 3.0mm铝合金支撑板 厚高不宜小于4.0mm
石材开槽后不得有损坏或崩裂现象,槽口应打磨成 45°倒角,槽内应光滑、洁净; 针槽式石材的开槽位置按图纸加工,针平槽长度不应小于
10mm在有效长度内槽设
度不宜小于15mm槽宽度宜为6~7mm弧形槽的有效工度不应小于 200mm 钢锚的孔位应根据石板的大小按图纸加工,孔位距离边端不得小于石板厚高的 3位,
也不得大于1200mm钢锚间距不宜大于600mm钢锚孔的设度宜为22~23mm孔的直 径为7mn或20mm钢锚直径为5mn或6mm钢锚长度宜为20-30mm 石材与不锈钢或铝合金挂件应用环氧树脂型石材专用结构胶粘结,
粘结前将石屑冲洗
干净,干燥后方可进行粘结施工,并应按所选取胶的技术要求进行养护固化,石材结 构胶的施前厚度宜为2mm~3mm
幕墙预节点板安装验收标准 节点板抗拉强度必须满足设计要求。
19.4.4.
幕墙龙骨安装验收标准
幕墙龙骨(钢龙骨)符合设计及规范要求
立柱长高允许偏差为1.0mm,横梁长度允许偏差为 0.5mm ;端头斜度的允许偏差为
-15
截斜端头不得因加工而变形,不应有毛刺;
孔位的允许偏差为 0.5mm,孔距的允许偏差为 0.5mm,累计偏差不得大于1.0mm; 立柱、横梁装配时尺寸允许偏差符合下表规定:
项目 槽口尺寸 构件长度 允许偏差 2000 2000 2.0 2.5 2.0 3.0 3.0 3.5 构件对边尺寸差 2000 2000 构件对角尺寸差
2000 2000 立柱与预埋件通过转接件连接,转接件与预埋件及与立柱均采用焊接连接; 立柱与转接件间应加设防噪音尼龙垫片;
立柱与立柱间采用芯柱连接,并留有 15mn伸申缩缝;
横梁与立柱采用活动连接,以利于横梁伸缩变化,当采用钢横梁与钢立柱连接时,横 梁有一端焊接,一端螺栓连接,在横梁长度方面的螺孔应有长圆孔。 立柱与均压环应按图安装避雷连接片;
龙骨安装允许偏差符合下表要求(mm 序 项目 号 尺寸范围 允许偏差 检查方法 1 相邻两竖向构件间 距尺寸(固定端头) 2.0 用钢卷尺 2 相邻两横向构件间 距尺寸 间距w 2000时 1.5 间距>2000 用钢卷尺 用钢卷尺或伸缩 尺 2.0 3 分格对角线差 对角线长2000 时 对角线长2000 时 3.0 用经纬仪或激光 仪 3.5 用钢板尺或水平 仪 4 竖向构件垂直度 高度30m时 高度60m时 高度90m时 高度90m时 10 水平仪或水平尺 15 20 25 5 相邻两横向构件的 水平标高差 1 6 横向构件水平度 2 3 7 竖向构件外表面平 面度 2.5 用2.0m靠尺 2 竖向构件外表面平 相邻三立柱 2 用激光仪 0 面度 宽度20 5 宽度20 7 宽度20 9 宽度20 10 5 7 用水平仪 9 用咼度内主要横向
长度35 长度35 构件的咼度差
19.4.5.
石材幕墙防雷装置安装
幕墙避雷带应与主体结构均压环位于同层位置, 引下线按图纸安装, 并与均压环焊接。 焊接后对破
坏的镀锌表面应补刷富锋漆。
19.4.6.
石材幕墙防火带安装验收标准
防火带应采用不低于1.5mm厚镀锌钢板,上铺100厚防火岩棉; 防火带安装在天花顶处,将幕墙与结构梁间封堵; 防火带与其它结构体之间应用防火胶密封;
19.4.7.
石材幕墙板材安装验收标准 现场安装应按石材编号对照图纸编号安装; 对于安装上墙后远观和近观超出可接受范围的颜色和纹理应拆除更换; 保证直观和平整度和一致性; 采用小单元式和背栓式
安装时,在横梁上应安装防侧移档板; 面板下连接把板水平夹角允许向上倾向斜 20,不允许向下倾斜; 石板上连接板允许向下倾斜,允许偏差为 20
石板墙面允许误差符合下表规定:
项目 竖缝及墙面 垂直度 允许偏差(mr)i 幕墙壁度(H) m 10 检查方法 激光仪 H 15 20 25 幕墙平面度 竖缝直线度 横缝直线度 缝宽度(与设计值比较) 两相面板之间接缝咼纸差 19.4.8.
2.5 2.5 2.5 2 1.0 2M靠尺,钢板尺 2M靠尺,钢板尺 2M靠尺,钢板尺 游标卡尺 深度尺 注密封胶验收标准
石材密封胶注胶前必须进行相溶性试验和污染试验,合格后方可选用 注胶厚度不应小于缝宽度的一半和 4mm也不能超过缝宽度; 注胶前应用丙酮或二甲苯清洁注胶面; 进行剥离试验检验其粘结效果。