好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

幕墙施工验收标准 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

幕墙施工验收标准

19.1. 本工程验收以下列标准为依据:

GBJ16-87 GB191-91 GB/T5237-93

《建筑设计防火规范》 《包装储运图示标志》 《铝合金建筑型材》

GB/T5237.2-2000 《铝及铝合金阳极氧化 - 阳极氧化膜的总规范》 GB204204-207 GB/T8485-2002 GB/T14683-2003GB/T15255-94 GB/T15226-94 GB/T15227-94 GB/T152220-94 GB50057-94 GB50045-95 JGJ102-96 GB/T7106-2002

GB50210-2001

《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 《建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法》 《硅酮建筑密封胶》 《建筑幕墙物理性能分级》 《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 《建筑幕墙雨水渗透性能检测方法》 《建筑防雷设计规范》 《高层民用建筑设计防火规范》 《玻璃幕墙工程技术规范》

《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 《建筑装饰工程施工及质量验收规范》

幕墙材料及附件技术标准 序号 类别 技术标准号 常用材料及附件名称 幕墙配 1 套铝合 GB 20479 平开铝合金窗 金门窗 GB 92920 标准五 平开铝合金窗拉手 铝合金窗撑挡 铝合金窗不锈钢滑撑 铝合金窗锁 优质碳素结构钢技术条件 碳素结构钢 低合金高强度结构钢 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 不锈钢冷轧钢板 不锈钢加工钢棒 不锈钢热轧钢板 GB 9299 GB 92000 GB 9302 2 金件 GB 699 GB 700 3 钢材 GB 1579 GB 912 GB 3274 GB 32200 4 不锈钢 GB 4226 GB 4237 19.2. 玻璃幕墙工程验收主要的依据是《玻璃幕墙工程技术规范》 (JGJ 102-2002 )的规定 19.2.1. 玻璃幕墙工程验收前应将其表面擦洗干净。 19.2.2. 玻璃幕墙验收时应提交下列材料:

19.2.3. 19.2.4.

设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件; 材料出厂质量证书、结构硅铜密封胶相容性试验报告及幕墙物理性能检验报告; 预制构件出厂质量证书 隐蔽工程验收文件; 施工安装自检记录。

玻璃幕墙工程验收时,应按规范(JGJ102-2002)第7.3.10条的要求进行隐蔽验收。 玻璃幕墙工程质量检验应进行观感检验和抽样检验。并应以一幅玻璃幕墙为检验单 元,每幅玻璃幕墙均应检验。

玻璃幕墙观感检验应符合下列要求: 明框幕墙框料应竖直横平;单元式幕墙的单元拼缝火隐框幕墙分格玻璃拼缝应竖直 横平,缝宽应均匀,并符合设计要求;

玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符, 整幅幕墙玻璃的色泽应均匀; 不应有析碱、 发霉和镀膜脱落等现象;

玻璃的安装方向应正确; 幕墙材料的色彩应与设计相符,并应均匀,铝合金料不应有脱摸现象; 装饰压板表面应平整,不应有肉眼可察觉的变形、波纹或局部压砸等缺陷; 幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理,以及防雷体系应符合 设计要求; 幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观; 幕墙不得渗漏;

玻璃幕墙工程抽样检验应符合下列要求: 铝合金及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑和其他污垢; 玻璃应安装或粘结牢固,橡胶条和密封胶应镶嵌密实、填充平整; 钢化玻璃表面不得有伤痕;

每平方米玻璃的表面质量符合表( 1)的规定;

每平方米玻璃表面质量

表(1)

项目 质量 长度小于100mn允许20条 不大于500mm 0.1~0.3mm宽:划伤痕 擦伤 一个分格铝合金表面质量应符合表 6 (2)的规定;

一个分格铝合金料表面质量

表(2)

项目 擦伤,划伤深度 擦伤总面积(mm) 划分总长度(mm 擦伤和划伤处数 铝合金框架构件安装质量应符合表(3)的规定;

铝合金构件安装质量

表(3)

项 目 幕墙咼度不大丁 30m 幕墙垂 幕墙咼度人丁 30m,不大丁 60m 直度 幕墙咼度人丁 60nr,不大丁 90m 幕墙咼度大丁 90m 竖向构件直线度 横向构件水平度 不大于2000mm 允许偏 检查方法 质量 不大于氧化膜的2倍 不大于500 不大于150 不大于4 10mm 15mm 20mm 25mm 3mm 2mm 1mm 5mm 水平仪 激光仪或经纬 仪 3m靠尺,塞尺 水平仪 钢板尺、塞尺 同高度相邻两根横向构件高度差 幕墙横 幅宽不大于35m 向构件 水平度 分格框

幅宽大于35m 对角线长不大于2000mm 对角线长大于2000mm 7mm 3mm 3.5mm 3m钢卷尺 对角线 注:1.1~5项按抽样根数检查,6项按抽样分格数检查;

2. 垂直于地面的幕墙,竖向构件垂直度包括幕墙平面内及平面外的检查; 3. 竖向垂直度包括幕墙平面内及平面外的检查;

4. 在风力小于 4 级时测量检查。

玻璃幕墙工程抽样检验数量, 每幅幕墙的竖向构件或竖向拼缝和横向构件或横向拼缝 应各抽查

5%,并均不得少于 3 根;每幅幕墙分格应各抽查 5%,并不得少于 10个,所 抽检质量均应符

合本节的规定。

注: 1)抽样的样品, 1 根竖向构件或竖向拼缝指该幅幕墙全高的 1根构件或拼缝; 1 根横向构件或横向拼缝指该幅幕墙全宽的 1 根构件或拼缝。

2)凡幕墙上的开启部分,其抽样检验的工程验收按现行行业标准《建筑装饰工 程施工及

验收规范》 (JGJ 73)的规定执行。

玻璃幕墙风压变形、 雨水渗漏、空气渗透性检测, 保温性能检测,;隔声性能检测, 详见三性实验报告书。

玻璃幕墙工程质量检验评定标准 GBJ 301-2020

检查数量:

按自然楼层抽查 30%,且不少于 3 层,其中展厅、二层以下公共建筑应全数检查。 保证项目

玻璃幕墙骨架、附件、品种,及其玻璃品种、规格、色彩必须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查出厂合格证、产品验收凭证。

玻璃幕墙钢结构骨架必须防锈,铝合金骨架接触主体结构墙体部位必须防腐,并严 禁与非镀锌铁件接触,防止产生电化反应。

检验方法:观察检查。 玻璃幕墙骨架安装必须牢固,预埋件、牛腿和横梁的数量、位置、埋设连接节点及 防腐(锈)处理,必须符合设计和有关规定要求。

检验方法:观察和手扳检查。 采用膨胀螺栓紧固时,螺栓穿过幕墙螺孔内,必须垫好减震橡胶垫。 检查方法:观察检查。

基本项目 幕墙骨架与墙体、楼板间缝隙的填嵌质量,应符合下列规定: 合格:缝隙内应采用柔性防火、隔音填嵌材料,填嵌饱满密实,表面平整,预留 5~20mm 的槽口,嵌填防水性密封胶。

优良:在合格基础上,表面平整、光滑、无裂缝。 检验方法:观察检查。 幕墙玻璃安装质量应符合下列规定。

合格:玻璃裁割尺寸正确,橡皮垫与框口、玻璃及橡胶压条紧贴,平整、牢固、无 松动现象。玻璃边缘与框之间的间隙,应符合设计要求和国家有关标准的规定,不 得相互接触,橡皮胶垫上面注入的硅铜系列密封胶应均匀。