一、工程概况

菜市口东片危改区4#楼,为全现浇钢筋混凝土框支剪力墙结构。地下两层,其地下二层层高为3.6米,地下一层层高为4.0米,地上 14层,一层层高4.5米,二、三层层高4.2米,转换层层高2.2米,以上标准层层高3.0米,建筑物全长131.9米,宽30.1米,基底标高-9.1M,地上总高54.4M。。建筑面积39567.8米。

本工程为80抗震设防,在转换层以上为剪力墙结构,二级抗震等级;转换层及其以下为框支结构,剪力墙和框架抗震等级为一级(地下一层至四层、顶层为抗震加强层)。 二、施工部署 1.施工段面的划分:

本分项工程施工,按照工程总体部署而划分的三个施工段面,组织流水作业。 2.劳动力组织:

根据施工工作量的大小、工作进度的安排和工程质量的要求组织成立施工班组如下:

班组组成 钢筋班长 副 班 长 专业绑扎工 专业电焊工 杂务人员 人数 2 2 60 4 8 说明 兼职质量员 兼职安全员 两班 持证上岗 两班劳力 三、施工准备工作 1.机械设备配置:

设 备 名 称 钢筋电焊机(A500) 数 量 (台) 2 功 率(KW) 21 - 1 – 菜市口工程项目部

菜市口东片危改区一期4#楼钢筋工程施工方案

电渣压力焊机(GZH-36C) 2 钢筋滚压直螺纹机械(GYZL-40) 8 钢筋弯曲机(GT7-40) 1 钢筋切断机(GQ40-2) 1 卷 扬 机(Y1601) 1 砂轮切割机(SN-200) 4 38 32 4 4 7.5 4.4

2.材料准备:

按照钢筋的计划单(附页),组织好钢筋的采购供应工作。 钢筋进场时应带有产品质量证明书或原材料试验报告单,现场按其炉罐(批)号、品种和规格组织验收,然后分类整齐堆放。 钢筋进场后,及时报检。 并做好有见证取样检测工作。按规范规定抽样复试:按同一批号(或炉号),同一品种,同一规格,不超过60t为一批抽一组(四根)试件。复试合格后,方可进行钢筋的下料和加工。

3.钢筋加工场地的准备:

按施工组织设计的规划,钢筋进场后堆放在西大门南侧的钢筋专用制作场地上。地表用混凝土做硬化处理,地面上搭设钢管支架或垫方木,使钢筋架空大于200mm高,且四周设排水明沟。条件许可,上部搭设 防护棚,以防止其浸水后锈蚀而影响材料的质量。 四、钢筋工程的工艺流程

施工工艺流程:

钢筋下料 钢筋加工 钢筋绑扎 保护层设置 钢筋验收 成品保护。

- 2 – 菜市口工程项目部

菜市口东片危改区一期4#楼钢筋工程施工方案

五、施工技术 1.钢筋下料:

1.1在钢筋下料前,先由两位专业工程师按照设计和规范要求对钢筋进行翻样,然后再彼此对下料单做相互检查复核。之后与钢筋工长进行交接,做好交底和交接检查记录。 1.2钢筋翻样的依据:

1.2.1钢筋的搭接接头设置位置和数量:

○1对一、二级抗震等级的结构钢筋接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围之内。

○2焊接接头和绑扎接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10d,且不宜位于构件的最大弯矩处。

3在同一构件内的钢筋焊接接头应相互错开。在任一根钢筋焊○

接接头中心至长度为钢筋35d且不小于500mm的区段ι1内,同一根钢筋不得有两根接头;在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率为:50%(在受拉区);受压区不限。同样,在任一根钢筋绑扎接头中心至搭接长度ι的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率为:25%(受拉区);50%(受压区)。

4按设计:基础底板下筋在跨中1/3L范围内搭接,上筋在支座○

0

处搭接;其他位置梁上筋在跨中1/3L0范围内搭接,下筋在支座处搭接。框架柱主筋、SW墙体端部、暗柱钢筋的焊接接头设置在基础和楼层面向上≥500~≥1000/500+35d范围内。其他部位钢筋按设计摘

- 3 – 菜市口工程项目部

菜市口东片危改区一期4#楼钢筋工程施工方案

要如下:

防震加强区部位 非防震加强区部位

1

2

3

1.2.2Ⅰ级元钢及Ⅱ级螺纹钢筋的锚固长度ιl(ι2、ι3)、搭接长度ι如下表:

- 4 – 菜市口工程项目部

○ 菜市口东片危改区一期4#楼钢筋工程施工方案

钢筋锚固:

一般 是否抗震设计 下端筋 30d ι1 是 否 40d ι3 ι4 大于等于150且大于等于5d 钢筋搭接

钢筋搭接长度L 焊接钢筋 是否抗震设计 是 45d 否 40d 36d 焊接接头的受力钢筋截面积占总面积的百分率不大于50%。焊接工艺详相关工艺要求。 大于500,且大于35d。 注:不与柱剪力墙相连的次梁的钢筋接头及现浇板钢筋接头按非抗震考虑。

1.2.3钢筋的保护层设置:

构件 环境条件 名称 板墙 室内正常环境 梁柱 室外或室内 高温环境 板墙 梁柱 基础 25 25 35 35 15 25 15 15 10 C20 混凝土强度等级 C25,C30 ≥C35 箍筋及构造筋 分布钢筋 15 10

1.3Ⅰ级元盘钢筋在冷拉调直时,其拉伸率不宜大于4%,且钢筋的冷