注册消防工程师考试练习试题—《消防安全技术实务》(三十六)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

注册消防工程师考试练习试题

《消防安全技术实务》(三十六) 1751-1800题

1751.地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于_________ 。(A) A.乙级的防火门 B.甲级的防火门 C.丙级的防火门

1752.地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于_________h的隔墙和 的防火门隔开,并应有明显标志。(C) A.2.00,甲级 B.1.50,乙级 C.2.00,乙级

1753.每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每 人不小于 m计算,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。(B) A.100,0.80 B.100,1.00 C.120,1.00

1754.高层医院病房楼疏散楼梯的最小净宽不应小于_________m。(B) A.1.00 B.1.30 C.1.20

1755.高层居住建筑疏散楼梯的最小净宽不应小于_________m。(A) A.1.10 B.1.30 C.1.20

1756.除医院病房楼及居住建筑外的其他高层建筑疏散楼梯的最小净宽不应小于_________m。(C) A.1.10 B.1.30 C.1.20

1757.室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于_________m。当倾斜角度不大于45度,栏杆扶手的高度不小于_________m时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内。(B) A.0.90,0.90 B.0.90,1.10 C.1.00,1.10

1758.室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。 疏散门应采用_________、且不应正对梯段。(A)

A.乙级防火门 B.甲级防火门 C.丙级防火门 1759.下列高层建筑应设消防电梯的描述 是对的。(A)

A.一类公共建筑 B.十二层及十二层以上的住宅 C. 高度超过30m的其它二类公共建筑 1760.高层建筑消防电梯当每层建筑面积不大于________㎡时,应设1台。(A) A.1500 B.2000 C.2500 D.3000

1761.消防电梯间应设前室,其面积.居住建筑不应小于____㎡;公共建筑不应小于_____ ㎡。(C) A.4.50, 10.00 B.6.00, 10.00 C.4.50,6.00

1762.当与防烟楼梯间合用前室时,其面积.居住建筑不应小于___㎡;公共建筑不应小于___㎡。(B) A.4.50, 10.00 B.6.00, 10.00 C.4.50, 20.00

1763.消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设_________ 。(B)

A.乙级防火门 B.甲级防火门 C.丙级防火门

1764.高层建筑的消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按_______要求供电,二类高层建筑应按_______要求供电。(B) A.一级负荷,一级负荷 B.一级负荷,二级负荷 C.二级负荷,一级负荷 D.一级负荷,二级负荷

1765.一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在_______内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。(D) A.5s B.10s C.15s D.30s

1766.高层建筑的下列 应设置应急照明.(D)

1)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。

2)配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。

3)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。 4)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。

A.1)、2)、3) B.1)、3) C.2)、4) D.1)、2)、3)、4) 1767.疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于_____。(A) A.0.5 lx B.1 lx C.5 lx D.正常照明的照度

1768.消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,其照度应不低于______。(D)

A.0.5 lx B.正常照明照度的10% C.正常照明照度的50% D.正常照明照度的100% 1769.疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.OOm以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于______。(C)

A.5m B.10m C. 20m D.30m

1770.高层建筑的应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于_______min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于_______min。(A) A.20,30 B.60,60 C.60,90 D.90,90

1771.开关、插座和照明器靠近可燃物时,应采取隔热、散热等保护措施。卤钨灯和超过_______的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采取保护措施。(B) A.60W B.100W C.150W D.200W

1772.二类高层建筑中面积大于___ ____的可燃物品库房应设火灾自动报警系统。(C) A.20㎡ B.30㎡ C.50㎡ D.100㎡

1773. 二类高层建筑中面积大于_____的营业厅应设火灾自动报警系统。(C) A.200㎡ B.300㎡ C. 500㎡ D.1000㎡

1774.一级负荷供电的建筑,当采用自备发电机设备作备用电源时,自备发电设备设置的自动启动装置应能在 内启动(D)

A. 15s B. 20s C. 25s D. 30s

1775.消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于 min 。(B) A.15 B.30 C.60 D.90

1776.消防用电设备应采用专用的供电回路,配电设备_ __明显标志。(C) A. 宜有 B. 可有 C. 应有 D. 禁有

1777.众厅,建筑面积大于__ _的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积大于__ _的演播厅应设置消防应急照明灯具。(C)

A. 300㎡、200㎡ B. 400㎡ 、300㎡ C. 400㎡、200㎡ D. 400㎡、 300㎡

1778.建筑面积大于__ _的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置应急照明灯具。(B)

A. 200㎡ B. 300㎡ C. 400㎡ D. 500㎡

1779.建筑内疏散走道、人员密集场所、楼梯间消防应急照明灯具的地面最低水平照度分别不应低于_ __lx 。(C)

A. 0.5 、1.0 、1.5 B. 0.5、0.5 、 5.0 C. 0.5 、1.0 、5.0 D. 0.5 、1.0、 1.0

1780.沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在距地面高度_ _以下的墙面。 (C) A. 0.5m B. 0.8m C. 1.0m D. 1.5m

1781.沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,间距不应大于_ _,对于袋形走道,不应大于_ _,走道转角处不应大于_ _。(C)

A. 20m 15m 0.5m B. 15m 10m 1m C. 20m 10m 1m D. 20m 10m 0.5m

1782.任一建筑面积大于_ _㎡的棉、毛、私、化纤及其织物库房,占地面积超过_ _㎡或总建筑面积超过 _ _㎡的卷烟库房应设置火灾报警系统。(D)

A. 1000、 1000、1000 B. 500、 500、 500 C. 1000、 500、 500 D. 1000、 500、 1000

1783.商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等任一层建筑面积大于 ㎡或总面积大于 ㎡,应设火灾报警系统。(C)

A. 2000、 5000 B. 3000、 5000 C. 3000、 6000 D. 2000、 6000 1784.图书、文物珍藏库,每座藏书超过_ _万册的图书馆、重要的档案馆应设应设火灾报警系统。(B)

A. 50 B. 100 C. 200 D. 150

1785.大于等于_ _床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等应设置火灾报警系统。(D) A. 500 B. 400 C. 300 D. 200

1786.净高大于2.6m且 _ _较多的技术夹层,净高大于0.8m且有__ 的闷顶或吊顶内应设置火灾报警系统。(C)

A. 难燃物 B. 易燃物 C. 可燃物 D. 不燃物

1787.建筑面积大于_ _㎡的地下、半地下商店应设火灾报警系统。(D) A.2000 B.1500 C.1000 D.500

1788.设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置 。(B)

A. 消防值班室 B. 消防控制室 C. 消防设备机房 D. 消防站

1789.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于 。(C) A. 一级 B. 甲级 C. 二级 D. 乙级 1790.严禁与消防控制室无关的_ _穿过。( B )

A. 消防线路 B. 电气线路和管路 C. 控制线路 D. 弱电线路

1791.隧道入口外_ _ 处,应设置火灾事故发生后提示车辆禁入隧道的报警信号装置。(C) A. 50~100m B. 100~150m C. 150~200m D. 200~250m 1792.设置火灾自动报警系统的隧道封闭长度超过__ ,应设置消防控制中心。 (D) A. 100m B. 200m C. 500m D.1000m

1793.设置火灾自动报警系统,未设置应急广播的隧道,每隔100.~150M处应设置__。(D) A. 报警电话 B. 声控报警装置 C. 报警按钮 D. 发光报警装置

1794.一、二类隧道的消防用电应按____要求供电;三类隧道的消防用电应按__ _负荷要求供电。 (B)

A. 一级 一级 B. 一级 二级 C. 二级 二级 D. 一级 三级 1795.隧道两侧应设置消防应急照明灯具和疏散指示标志,高度不宜大于__ _。(B) A 1m B 1.5m C 2m D 2.5m

1796.隧道内应急照明灯具和疏散指示标志的连续供电时间一二类不应小于_ __,三类不应小于___ 。(D)

A 2h、1h B 3h、2h C 2h、1h D 3h、1.5h

1797.火灾报警系统中报警区域指将火灾自动报警系统的警戒范围按_____划分的单元。(C) A.房间 B.功能分区 C. 防火分区或楼层 D.以上都是 1798.火灾报警系统中保护面积指一只火灾探测器______。(B)

A.能探测的最大面积 B. 能有效探测的面积 C.保护半径内的面积 D.以上都不对 1799.火灾报警系统中保护半径指一只火灾探测器______。(B) A.能探测的最大距离 B. 能有效探测的单向最大水平距离 C. 能探测的最大垂直距离 D. 以上都不对 1800.区域报警系统指______。(A)

A.由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。

B.由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。

C. 由区域显示器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。

D.由火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。