1. 机房供电系统施工技术方案 1.1. 概述 1.1.1. 工程内容

本工程电气系统的施工包括UPS及电池系统、配电柜的安装、电缆梯架的安装、母线槽的安装、电缆的敷设及端接、机房接地系统的安装。

本工程UPS及电池系统的安装主要包括:一层和地下夹层安装的UPS系统1-4共计16台500KVA的UPS和3264块1200AH2V的免维护阀控铅酸蓄电池;8层、9层安装的UPS系统5-7和测试UPS系统一共计15台500KVA的UPS和3060块1200AH 2V的免维护阀控铅酸蓄电池。

本工程配电柜的安装主要包括UPS输入输出配电柜(共210台(含有源滤波器))、精密配电柜(共128台)、电池开关柜(共31台)的安装。其中UPS输入输出配电柜均为联体柜:1-7套UPS输入配电柜均为9个柜体相连、输出柜为6个柜体相连;测试UPS系统一输入配电柜为11个柜体相连、输出柜为7个柜体相连。联体柜安装时均为铜排相连,对柜体的安装精度要求较高。而精密配电柜本身为精密设备,且设备自带隔离变压器,柜体质量较大,安装技术要求较高。电池开关柜不仅带有直流开关,且有些UPS设备还需要在开关柜内安装电池采样控制模块,需要与UPS厂家和电池厂家进行紧密配合。

本工程的电缆桥架及电缆敷设主要包括UPS输入、输出电缆和至各精密配电柜上口的电缆、桥架,以及机房配电柜接至空调设备(室内机、室外机)电缆、桥架的安装。

本工程母线槽的安装主要包括从地下一层配电室至1层、8、9层UPS输入柜共计38条母线槽的安装(其中UPS系统8和测试UPS系统2的母线槽仅安装到相应UPS楼层配电间。

本工程接地系统共包括地下夹层、一到十层和十三层接地系统的安装。 1.1.2. 工程特点

本工程工程量大、安装技术要求高、需要配合的设备厂家较多、工期要求较短、安装位置紧促,因此需要统筹合理安排施工界面。为此我们将UPS系统1、2、3、4分为一个施工段,即在地下夹层、1层-5层共6个层面的所有配电系统均在一个施工段内,共有UPS 16台、电池3264块、UPS输入输出配电柜104台、精密配电柜64台、电池开关柜16台;而UPS系统5、6、7和测试UPS系统1分为另一个施工段,即6-10层、13层共6个层面的所有配电柜均在一个施工段内,共有UPS 15台、电池3060块、UPS输入输出配电柜96台、精密配电柜64台、电池开关柜15台;并将母线的安装和其它非UPS配电楼层做为一个施工段。 1.2. 施工准备 1.2.1. 材料要求

1)主要安装材料:电缆梯架、电缆、紫铜排、型钢、电线管、金属软管等。

经典共享文档 下载后可编辑

2)辅助材料:铜接线端子、螺栓、防锈漆、热缩材料、绑扎带、标志牌、铅丝、酚醛板、相色漆、调和漆、塑料扎带、塑料软管、异型塑料软管、尼龙卡带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、虬焊条、锯条、氧气、乙炔焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、黑胶布、电缆卡子、防腐油漆、面漆、电焊条、镀锌扁铁、铜母排、电线、电焊条、灰漆等

3) 所有材料规格、型号应符合设计要求,并有产品合格证。 1.2.2. 主要机具

1)搬运工具,详见搬运方案 2)安装工具

台钻、手电钻、电锤、砂轮机、台虎钳、锉刀、钢锯、榔头、克丝钳、螺丝刀、磨光机、电焊机、气焊工具、扳手、电工工具 、铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、高凳、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶、工作台、油压煨弯器、电工刀、钢挫、钢卷尺、水平尺、线坠、液压开孔器、压力案子、手锤、扁锉、电炉子、涮锡锅、丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、酒精喷灯、锡锅、力矩搬手0~300mm等。

3)测试工具

兆欧表、万用表、绝缘摇表、无线电对讲机、水准仪、钢直尺、塞尺、水平尺、等电位联结测试仪等。 1.2.3. 作业条件

1)电缆梯架安装作业条件

(1) 配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。

(2) 其他工种作业情况:顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行梯架安装。

(3) 上道工序作业情况:测量定位,安装梯架的支架,经检查确认,才能安装梯架。

2)电缆敷设作业条件

(1)电缆桥架(金属线槽、电缆梯架等)安装完毕。

(2) 其他工种作业情况:顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行电缆敷设。

(3)上道工序作业情况:电缆桥架安装检查合格,才能敷设电缆;电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电。

3)UPS及电池安装作业条件

(1)机房不渗、不漏,门窗安装完毕,门能上锁,室内装饰工程施工完毕。