按照国家电网公司输电线路钢管塔通用设计的要求,河南院负责输电线路钢管塔通用设计模块之5/2GT1模块(2×500/2×220kV四回路)的设计工作。该模块铁塔适用于海拔1000m以内、设计风速27m/s、导线500kV部分为4×LGJ-630/45、220kV部分为2×LGJ-630/45,地线JLB20A-150,按平地规划设计。500kV部分按垂直排列三层鼓型布置,220kV部分按倒三角排列布置,全部采用V型串。该模块共有8种塔型,分别为SSZ1、SSZ2、SSZ3、SSJ1、SSJ2、SSJ3、SSJ4和SSFJ。 (2)气象条件

5/2GT1子模块的气象条件见表20.1-1。

表20.1-1 5/2GT1子模块的气象条件 项 目 气温(℃) 风速(m/s) 覆冰厚度(mm) 最低气温 -20 0 0 年平均气温 15 0 0 基本风速 -5 27 0 设计覆冰 -5 10 导线10,地线15 最高气温 40 0 0 安装情况 -10 10 0 操作过电压 15 18 0 雷电过电压 15 15 0 带电作业 15 10 0 冰的比重 0.9g/cm3 年平均雷电日数 40 注:最大风速的基准高度取离地高10米。 (3)导地线型号及参数

5/2GT1子模块的导地线型号及参数见表20.1-2。

表20.1-2 5/2GT1子模块的导地线型号及参数 项目 导 线 导线 地线 电线型号 LGJ-630/45 LGJ-630/45 (500kV、在上层) (220kV、在下层) JLB20A -150 结构 铝(根数/直径) 45/4.2 45/4.2 钢、铝包钢(根数/直径) 7/2.8 7/2.66 19/3.15 计算截面积(mm2) 666.55 666.55 148.07 计算外径(mm) 33.6 33.6 15.75 计算重量(kg/m) 2.06 2.06 0.9894 计算拉断力(N) 141265 141265 178570 弹性系数 (MPa) 63000 63000 147200 线膨胀系数 (1/℃) 20.9×10-6 20.9×10-6 13.0×10-6

设计使用时导地线的保证拉断力为计算拉断力的95%。设计用导线安全系数2.5,平均运行张力取保证拉断力的25%;地线安全系数4.5,平均运行张力取保证拉断力的25%。 (4)绝缘配置

悬垂串按“V”型布置,500kV V型悬垂串按合成绝缘子长4950mm、220kV V型悬垂串按合成绝缘子长2750mm,爬电比距≥3.2cm/kV。 (5)联塔金具

联塔金具采用LT-32S。

地线悬垂串的第一金具为UB-10型挂板。

1.1.3 5/2GT1- SSZ1塔设计条件表 (1)设计条件

5/2GT1-SSZ2塔的导线型号及张力、使用条件、荷载见表20.1-3~20.1-5。 表20.1-3 导线型号及张力

导线(500kV部导线最大导线断导线不均匀型分)4×使用张力228.6覆冰不平衡号 LGJ-630/45 (kN) 84 线张力20 取值(%) 张力取值(%) 10 导电压 500kV 线(220kV部导线最大导线断导线不均匀等级 + 220kV 型分)2×使用张力114.3覆冰不平衡LGJ-630/45 (kN) 42 线张力25 取值(%) 张力取值(%) 10 号 地线地线最大地线断地线不均匀型JLB20A-150 使用张力37.70 线张力100 覆冰不平衡号 (kN) 取值(%) 张力取值(%) 20 表20.1-4 使 用 条 件 使用条o件 呼高(m) 水平档距(m) 垂直档距(m) 代表档距(m) 转角度数() Kv值 数 值 39 380 530 350 0 0.85 42 355 530 350 0 0.85 表20.1-5 荷 载 表 (N) 正常运行情况 事故情况 安装情不均匀覆气象条件 最大风最低气(T/V/B) 速 覆冰 温 未断线 断线 况 冰 -5/27/-5/10/1-20/0/-5/0/1-10/10-5/10/10 0 0 0 /0 0 导 线 31969 8159 3916 8159 500kV 绝缘子及金具 1759 226 163 226 跳线串 水平荷载 导 线 15520 4585 2201 4585 220kV 绝缘子及金具 965 163 117 163 跳线串 地 线 4786 2042 586 2042 导 线 43227 68974 43227 68947 43227 62540 垂直500k绝缘子及金具 11528 13735 11528 13735 11528 13735 荷载 V 跳线串 220k导 线 21613 34487 21613 34487 21613 31270

V 绝缘子及金具 5453 6837 5453 6837 5453 6837 跳线串 地 线 5146 11925 5146 11925 5146 10234 500k一 侧 45737 189387 205816 V 导 另一侧 0 189387 228684 线 张力差 45737 0 22868 220k一 侧 28586 94694 102908 张 V 力 导 另一侧 0 94694 114342 线 张力差 28586 0 11434 一 侧 37700 31903 30160 地 线 另一侧 0 31903 37700 张力差 37700 0 7540 注:上表中500kV导线、绝缘子及金具水平荷载为下相值,220kV导线、绝缘子及金具水平荷载为下相值。表中为导线覆冰厚度,地线覆冰厚度较导线增加5mm。

(2)根开尺寸及基础作用力

5/2GT1-SSZ1塔的根开尺寸及基础作用力见表3.1-21~表3.1-22。

表3.1-21 根 开 尺 寸 (mm) 基础根开(mm) (铁塔根开) 地脚螺栓 呼高(m) 正面根开 侧面根规格及个数 分布直径 材质 开 (mm) 24.0 11624 11624 27.0 12353 12353 30.0 13083 13083 33.0 13812 13812 12M36 560 45号钢 36.0 14541 14541 39.0 15271 15271 42.0 16000 16000 表3.1-22 基 础 作 用 力 (kN) 呼高(m) T TX TY N NX NY 24.0 1803.45 -236.87 -237.44 -2327.76 -312.12 -304.65 27.0 1806.01 -237.06 -237.60 -2333.14 -312.23 -305.22 30.0 1807.24 -238.00 -238.42 -2333.89 -311.33 -304.63 33.0 1794.03 -239.92 -238.42 -2372.19 -321.01 -312.78 36.0 1798.75 -240.19 -238.77 -2378.91 -321.23 -313.42 39.0 1794.56 -240.40 -238.14 -2396.2-326.17 -317.83

4 42.0 1799.65 -240.91 -238.75 -2402.96 -326.19 -318.24 (3)单线图及司令图

5/2GT1-SSZ1塔单线图见图3.1-25,司令图见图3.1-26。