好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

管道试压 冲洗消毒

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

识图:

技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 吉安恒大帝景首期 中铁建设集团有限公司吉安分公司 编 号 交 底 日 期 分项工程名称 2013.11.25 交底提要 给水管道试压、冲洗消毒 交底内容: 1. 试验段的划分 1.1本工程单元一般为3户或4户,试压时应每户单独试压。 2.施工组织 2.1人员:水主管、项目总工、甲方专业负责人、监理、水电工3人 2.2施工设备配备 电动打压机2台,压力表4块,蛇皮管100米 3、施工方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验,用水冲法对管道进行冲洗消毒。 3.1管道试压前须做好以下工作: (1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。 (2)对管件逐一进行检查,特别是闸阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启。 (3)对支线管、管卡进行检查,其二检查管端堵板的牢固性。 (4)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。 (5)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。 (6)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,是否有应及措施。 (7)试验所需的水源是否落实,水质是否为饮用水,做好水源引接及排水疏导路线工作。 3.2闭水试验: (1)在试验管段下游管端堵板预留管口与注水管连接好,开始灌水。 审核人 交底人 接受交底人 页脚内容

1

识图:

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 吉安恒大帝景首期 中铁建设集团有限公司吉安分公司 编 号 交 底 日 期 分项工程名称 2013.11.25 交底提要 给水管道试压、冲洗消毒 交底内容: (2)将注水阀门打开,开始注水,向试验管段管道内注水,管道注水应从下游缓慢灌入,注入时在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点设排气阀,管道注水工作应缓慢进行,保证管道内空气充分排出,防止管内产生气锤或水锤。 (3)如发现管段末端堵板上预留管管口有水冒出,目测无气泡带出时,视注水完成,试验管段注满水后,在无压情况下充分浸泡48小时后再试压。 (4)试验管段管道浸泡48小时后,用高压水泵加压,加压时应分级升压,逐级缓升,每升一级(0.1Mpa)应检查后背、支墩、管身及接口有无异常现象,当无异常时,再继续升压,并填写管道闭水试验记录表 (5)水压升至试验压力(0.8 Mpa)后,保持恒压10分钟,检查管道接口及管身有无渗漏破损,如无破损、漏水及异常现象后,管道强度试验为合格。管道闭水试验必须经由现场监理工程师检查并验收,签认后方可进行下一步工序施工,否则需重新再做试验,直至签认合格为止。 (6)管道试压合格后,将试验设备全部撤下,堵好管头,并对管端做好保护,防止管内进入杂物、老鼠或其它小动物将管道堵死,将来导致闸、阀等管件失去使用功能并因小动物的腐烂面而造成污染水质。 (7)如果管道初试不合格,则可能是管道沿线部位有跑漏现象,此种现象最好解决,处理办法是立即停止试压,采用换管或是重新加堵板、换管件等快速处理措施。如是管件有砂眼,渗漏现象不明显,则需从试压管段沿线进行认真排查,直至找到渗漏源头为止,其余按3.1-3.2条重复进行,直到合格为止。 3.3冲洗消毒: 给水管道水压试验合格后,竣工验收前需对各系统管道进行冲洗消毒。 (1)管道冲洗消毒先主管,后支管。 (2)冲洗时的水质必须是生活饮用水。 页脚内容

2

识图:

审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 吉安恒大帝景首期 中铁建设集团有限公司吉安分公司 编 号 交 底 日 期 分项工程名称 2013.11.25 给水管道试压、冲洗消毒 页脚内容

3

识图:

交底内容: (3)冲洗时应保证排水管路畅通安全。 (4)冲洗时应避开用水高峰。 (5)冲洗共分两次:第一次以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗,直到出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为止。第二次采用含量20mg/l氯离子浓度的清洁水浸泡24h, 再次冲洗,直至水质管理部门取样化验合格为止。 4、安全施工措施: 4.1安全目标 零死亡,零事故;劳务人员入场岗前教育率100%。 4.2安全保障体系 项目部建立以项目经理为首,由安全员、工长、班组长等各方面的管理人员组成安全保证体系。 4.3安全保证措施 (1)建立严格的安全教育制度,坚持入场教育,坚持每周按班组召开安全教育会,培养施工安全意识,使安全工作切实落实到人。 (2)强化安全法制观念,严格执行安全工作文字意识,实行安全生产责任制,签订安全协议书,坚持特殊工种必须持证上岗制度。 (3)加强管理人员安全考核制度,增强安全意识、避免违章指挥。 (4)建立定期检查、突击检查和特殊检查相结合的安全检查形式,查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理,发现问题立即整改,对于危急情况立即停工,及时采取措施排除险情。 (5)严格进行安全技术交底,严格按安全技术规程施工,防止各种违章指挥和违章作业行为的发生。加强管理人员安全考核制度,增强安全意识,避免违章指挥。 4.4安全施工措施 (1)管道打压试验安全技术措施 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 吉安恒大帝景项目综合楼.大门 中铁建设集团有限公司 编 号 交 底 日 期 分项工程名称 2013.11.25 页脚内容

4

识图:

交底提要 交底内容: 给水管道试压、冲洗消毒 1)必须按规定配置操作人员,操作人员应经过安全技术培训,经考试合格方可上岗且人员固定。 2)进入施工现场人员必须配戴安全帽,否则不允许进入施工区域作业。 3)打压过程中,一切无关人员一率不得靠近作业面,并配专人负责巡视。 4)打压区域设醒目的警示标志 5)闸阀井、排气排井等主要井口必须上盖,严禁开口,防止人员掉入, 发生磕碰、死伤。 (2)管道冲洗消毒安全技术措施 1)冲洗消毒用化学物质(如漂白粉),应专人保管,严禁私自使用。 2)配制消毒水应按规定重量计量,用于管道消毒的水严禁饮用和随意排放。 (3)临时用电安全技术措施 1)施工用电系统按设计规定安装完成后,必须经电气工程技术人员检查验收,确认合格并形成文件后,方可申请送电。 2)施工现场一旦发生触电事故,必须立即切断电源,抢救触电人员。严禁在切断电源之前与触电人员接触。 3)施工现场低压供电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱,实行三级配电。 4)电动工具应设置各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁一个开关直接控制两台或两台以上用电设备。 5)电动工具的外露金属部分必须做好接零或保护接地。 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 吉安恒大帝景项目综合楼.大门 中铁建设集团有限公司 编 号 交 底 日 期 分项工程名称 2013.09 砌筑工程 砌筑工程施工技术交底 页脚内容

5

管道试压 冲洗消毒

识图:技术交底记录表C2-1工程名称施工单位吉安恒大帝景首期中铁建设集团有限公司吉安分公司编号交底日期分项工程名称2013.11.25交底提要给水管道试压、冲洗消毒交底内容:1.试验段的划分1.1本工程单元一般为
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5qrw35tez57z7sh75m1a072ie1yhw200mzj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享