好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外墙装修吊篮施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

外墙装饰吊篮施工方案

一、工程概况:

本工程为某小区住宅楼工程,建筑面积为8632㎡,长107米、宽11.5米、高18.45米。外墙外保温、涂料装修均采用吊篮进行施工。

二、吊篮施工方案的选择

吊篮脚手架由租赁站提供,吊篮均采用组合式定型吊篮,单组吊篮长度为3米及2米两种,宽度0.8米,两侧分别配备两组护墙轮,起吊设备为天津产津久牌手扳葫芦,并配备防坠装置(保安器)。吊蓝脚手架安装完毕后,由项目自检合格后,报安全检查科验收合格后方可使用。屋面四周均有女儿墙,故挑杆下墙体垫长800mm~1000mm,宽200㎜,厚50mm木板。

三、吊篮脚手架的搭设(必须由专业架子工搭设)

1、屋面挑杆的做法,挑杆为140㎜×6㎜槽钢,距槽钢前端20㎝处分别用2根长30㎝的钢管(υ48壁厚3.5mm)焊做20㎝宽槽口,距槽钢后端20㎝处,焊1根长30㎝的钢管(υ48壁厚3.5mm)与大横杆连接。挑杆伸出女儿墙1米,挑杆设置为外高里低,尾部用一根横杆穿入预埋环内,槽钢尾部将其尾部背住(也就是背杆),然后用钢管将每个吊架上的挑杆连成一个整体,挑杆端头均用木板铺垫。

2、屋面吊环采用υ16钢筋制作,其基本形状为倒U型,吊环出屋面板长度为650mm~700mm,上口宽度为150mm,吊环锚入现浇砼屋面板内50cm。

3、连接:用钢丝绳穿入手扳葫芦,挑梁自钢丝绳多绕不少于3圈,并用3个绳卡扣牢,绳卡方向正确,手扳葫芦挂钩挂在吊环(吊篮)上。

4、调整要求挑梁伸出长度与吊篮上吊环距离相等,钢丝绳竖直向下,手扳葫芦吊钩位于吊篮中间位置,以确保吊篮升降后平稳不向内和墙外倾斜。外墙装饰用的

5、钢丝绳卡规定要求布置卡牢,为防止断绳,每个手扳葫芦采用一根υ12.5的钢丝绳做保险安全绳,安全绳一头与吊篮的吊环连接,另一头与屋面上的预埋环连接,操作时屋面设有专人监护。

吊篮安装图:

6、吊架在使用前必须通过项目经理、专职安全员及专职施工人员的检查并履行签字手续,均合格后方可投入使用。吊篮在正常使用过程中,专职安全员与专职质检员必须做到经常性的跟踪检查,予以及时发现和处理不安全隐患和不安全行为,要把安全隐患时时有效地控制住,确保操作人员的作业安全。

7、吊架在使用过程中用HSS-3.0型手扳葫芦吊起施工(钢丝绳直径不小于12.5mm),其主要技术参数如下:

额定荷载:300Kg

额定荷载时手扳力:441N(1Kg=1.0N) 机体重:12Kg

钢丝绳规格:υ12.5mm

钢丝绳长度:25m(必须满足25m)

8、吊架在施工中上、下运行是靠手扳葫芦的操作来进行的,葫芦上的钢丝绳

一端固定在吊架架体上的钢筋吊环上,另一端固定在屋面挑杆的端部,钢丝绳端头安全弯作法按照吊装工程安装操作的具体方法和要求进行作业,端头安全弯必须用钢制钢丝绳“U”型卡子夹头固定,且每处不得少于3个,其规格应与钢丝绳配套。

9、手扳葫芦的使用数量:吊架长度在3m以内者,均设两套手扳葫芦。 10、手扳葫芦及钢丝绳等配套用具在使用前由专职安全员严格检查,检查合格后方可使用,在使用过程中,现场专职安全员必须及时跟踪检查,严格控制不安全现象和不安全因素,确保操作人员的施工安全。

四、吊篮、脚手架结构计算

吊篮脚手架结构设计按《建筑结构设计统一标准》概率极限状态设计法,计算依据《建筑结构荷载规范》、《钢结构设计规范》、《高处作业吊篮安全规则》和参考《建筑施工安全技术手册》、《建筑施工脚手架实用手册》。

本例采用经鉴定合格的建筑安全监督机械推荐的吊篮脚手架。吊篮外形尺寸为3.0×0.8×1.2m,施工高度50m以下,不做吊篮设计计算,只验算钢丝绳安全系数和挑梁结构强度和刚度。

(一)槽钢验算:根据GB5009-2001基本计算模式:γ0S≤R S—荷载效应组合设计值; γ0—结构重要性系数采用:0.9;

荷载分项系数:恒载取1.2,施工荷载取1.4;荷载效应组合系数,仅考虑施工荷载1.0,不考虑风载时,实用设计表达式:Sd=0.9(1.2SGk+1.4SQK)≤R

(1)荷载计算:

吊篮自重:750N/m2×3.0×0.8=1800N

手板葫芦及安全锁重:(140+30)N/个×2=340N 4根υ12.5钢丝绳重:5.4N/m×4×50m=1080N 恒载:SGK=1800+340+1080=3220N

施工荷载:SQK=1500N/m2×3.0×0.8=3600N 在不考虑风荷载作用时一组吊篮架的计算荷载:

Sd=0.9×(1.2×3220+1.4×3600)=8013.6N (2)钢丝绳安全系数验算:由n=S.a/W≥10

υ12.5钢丝绳破断拉力:S=αPg=0.85×97300=82705N 受力钢丝绳数:a=2; 自重荷载:W=SGK+SQK=6820N;

n=82705×2/6820=24.25>[n]=10满足要求。

(3)挑梁强度验算:挑梁使用14a号槽钢,考虑同时悬挂一个吊篮的一端,不计槽钢本身重量时:

M=Sd.L1=8013.6÷2×1000=4006800N.mm WX=0.805×105mm

σX=M/γXWX=4006800÷(1.05×0.805×105)=47.4N/mm2<f=215N/mm2 V=Sd=8013.6N;tw=6mm Sx=A*y=71740.2mm2 IX=5.64×106mm2 τ=V.Sx/ IX.tw =8013.6×71740.2/(5.64×106×6) =16.9N/mm2<fv=125N/mm2,满足要求。 (4)挑梁挠度验算: ω=Fl3/3EI

式中:E=2.06×105N/mm2;Ix=5.64×106mm4 F=Sd=8013.6N

ω=8013.6×10003/(3×2.06×5.64×109) ≈2.3mm<2×1000/250=8mm满足要求 (5)锚环验算

屋面板预埋υ16的锚环距支撑点间距大于3.0m,在不考虑挑梁本身重量时 锚环拉力:根据F1 L1>3F2L2

得F=Sd.a/L=8013.6×1×3/3=8013.6N

锚环强度:σ=F/2As=8013.6/(2×201)=19.93N/mm2<[f]=50N/mm2满足要求。 五、安全保证措施及注意事项

1、进行操作前,公司及项目部负责对操作工进行使用方法、安全防护知识等

安全技术交底,以确保安全施工。

2、吊篮在正式使用前,必须通过安全科、项目专职安全员和专职质检员的综合检查,经查合格后方可使用,并做好记录。

3、吊篮的搭设及拆除必须由架子工完成,吊篮在使用过程中,屋面设一名架子工专人监护,随时检查挑杆尾部的稳定和操作工人的操作安全。

4、吊篮上的作业人员每组不得超过2人,且不得集中一端,吊篮上操作的工人必须戴好安全帽,每人身上系一根安全带,安全带挂于安全绳上,安全绳直径为18的棕绳,绳的另一端必须系于屋面吊环后侧挑杆的连杆上,严格做到一人一绳,吊篮的升降,两端的手扳葫芦必须同时进行,严禁出现一头高,一头低的现象。严禁酒后登吊篮作业。严禁在吊篮中嬉戏打闹。

5、吊篮使用期间,应经常检查吊篮防护、保险、挑梁、手扳葫芦和吊索等,发现隐患,立即解决。吊篮组装、拆卸、维修必须由专业架子工进行。

6、当吊篮操作手空中作业时,应将安全锁锁紧,并将吊篮与建筑物可靠拉结,防止吊篮摇晃。需要移动时,再将安全锁放松,解开牵引绳。定期检验和重新标定,以保证其安全工作。

7、多组吊篮同时使用时,吊篮之间间隙不得大于200mm,且离墙距离不得大于100mm。

8、遇有阴雨天气或风力超过四级以上时,应停止施工作业。

9、吊篮内作业人员要有自我保护意识,在篮内作业时,严禁随意向外抛物。每天作业后应将吊篮内的杂物清扫干净,将吊篮固定在结构物上或吊离地面3米,收好摇柄,并将多余的钢丝绳存放在吊蓝内,锁紧安全锁。

10、使用期间应指定专职安全员负责安全技术检查,并将检查情况记录在检查。

外墙装修吊篮施工方案

外墙装饰吊篮施工方案一、工程概况:本工程为某小区住宅楼工程,建筑面积为8632㎡,长107米、宽11.5米、高18.45米。外墙外保温、涂料装修均采用吊篮进行施工。二、吊篮施工方案的选择吊篮脚手架由租赁站提供,吊篮均采用组合式定型吊篮,单组吊篮长度为3米及2米两种,宽度0.8米,两侧分别配备两组护墙轮,起吊设备为天津产津久牌手扳
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5qqbd6o8s59jajr88ky455t2h95xc900w9c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享