1#机组防雷接地装置安装施工技术措施

1 工程范围

内蒙古岱海电厂1#标段防雷接地装置安装本专业施工范围包括 a. 1号机汽机房集中接地装置安装。

b. 1 号汽机房的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地。

c. 1 号机主厂房A列外变压器场地的接地干线,电气设备和钢结构接地。 d. 单控楼的接地干线,电气设备和钢结构接地。

e. 1号炉锅炉房及本体的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地。 f. 1号炉引风机间的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地。 g. 1号炉除尘本体的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地。 h. 1号炉除渣本体的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地。

i. 除灰综合楼、气化风机房和贮灰罐的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地。

接口

a. 主厂房内(不包括单控楼)按1号、2号机炉地理位置分区。(1)-(11)轴区域由1号标段负责,1号标段与2号标段间接地主干线连接由1号标段负责。

b. 单控楼接地由1号标段负责,其与2号标段接口在C列与单控楼外墙柱中线线上。

c. 厂区主接地网由2号标段负责,包括各建筑物外围绕建筑物的接地体,各建筑物的施工单位负责与厂区主接地网连接。 2 施工前的准备工作

1.1 人员配备:电气安装4人、焊工1人

1.2 工、机具配备及其它材料:无齿锯1台、电焊机1台、电源线轴1副、台钻1台、冲击钻1把、长车1辆及大锤1把、墨斗盒1副、灰防锈漆10kg、沥青漆10kg、毛刷2把 1.3 力能配备:氧气瓶、乙炔瓶各一套,施工现场设置电源箱一面

1.4 组织专业技术人员进行图纸会审,确认所用材料的规格、数量以及施工工艺和方法。

1.5 按图纸上的数量准备所用的材料,并检查材料、材质符合国家现行技术标准的规定,并有合格证。 1.6 检查接地干线安装区域应无障碍物、杂物等并已允许土方开挖。

1.7 室内明敷地线安装前,墙面、地面抹灰及粉刷工作已完工,且照明充足。 3 施工工序

3.1 接地干线安装施工工序

接地极制作 接地干地槽挖方 接地极安装 接地干线敷设 隐蔽工程验收 回填土 3.2 室内明敷地线,电气设备、管道和钢结构接地安装施工工序

接地母线调直画线钻孔

室内明敷地线安装 设备、管道和钢结构接地 4 施工方法和内容

4.1 接地干线安装

验收 4.1.1接地极制作及安装

接地极要严格按设计制作、加工:接地极下料用无齿锯,切割长度为2.5m一根,斜口的切割长度为120mm,扁钢抱箍采用-60×6的热镀锌扁钢,切割长度为500mm,用割把加热弯制,焊接在加工好的钢管上,上边缘应距接地极顶部100mm。接地极和抱箍搭接处要四面焊,焊接质量符合“验标”“焊接篇”的有关规定,去掉焊药后,做防腐处理,先刷一道防锈漆,再刷一道沥青漆。接地极安装前,先用100×100×10的钢板和Φ40,长100 mm的焊管焊制几个帽子在安装接地极时使用,以防垂直接地极顶部劈裂和变形。接地极要垂直打入地下,其顶部埋设深度不小于1.5m,接地极间距不小于5 m以防相互屏蔽,安装后的接地极顶部应无严重的劈裂。 4.1.2接地干线敷设

接地母线敷设应尽量避开管、沟道,母线要侧立敷设,其顶部距地面不小于1.6m,接地干线与沟道交叉时,应将接地干线局部埋深穿过沟底,切勿使接地干线断开。接地干线采用搭接焊,搭接长度不小于2倍的扁铁宽度,且3面焊。焊接时,要有专业焊工焊接,可用预先用螺纹钢制作的专用扁钢夹紧钳夹紧搭接处,以便使搭接面接触良好,保证焊接质量。接地干线的连接处及引出点去掉焊药后防腐处理。电缆沟内通长接地干线及室内明敷接地干线要在不同的两点与接地网相连接。在主厂房、高压变压器区域及引风机场地按图纸设计装设集中接地;在接地网边缘经常有人出入的走道设帽沿时均压带,均压带的制作按图纸要求。接地装置敷设完后做隐蔽工程验收,然后进行回填,其回填土内无石块和建筑垃圾等,外取的土壤不得有较强的腐蚀性,回填土分层夯实。 4.2 室内明敷接地母线敷设

在敷设前,所用扁钢必须预先调直,然后画线、钻孔,孔距为1m,并且,在安装处量好尺寸,用墨斗盒弹出水平线,水平线离地面以上300mm的距离,随后,沿水平线钻孔,在水平直线部分间隔为1m ;垂直部分为2m;配置转弯处母线时,在适当位置增加开孔,使转弯处孔距≤0.5m 。母线安装时,采用M8×60的镀锌膨胀螺栓固定,同时,为了保持接地线与建筑物间有10mm的间隙,用10mm厚螺母或加强垫垫在墙壁与母线之间。另外,明敷接地线的敷设位置便于检查,且并不防碍设备的拆卸与检修。接地线按水平或垂直敷设时,在直线段上不得有高低起伏及弯曲等情况。明敷地线除利用电缆沟内通长埋件外,其余沿墙敷设,并保证电气通路,当不能沿墙敷设时,则敷设在地面抹面层下。当接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,设置补偿器,补偿器用接地线本身弯成弧状代替。如果接地线由户外引至户内则穿镀锌钢管保护。在检修工作附近的接地干线上焊接用半光六角螺栓及开放式翼型螺母以及毛垫圈组成的临时接地端子,安装高度距地面300mm 。明敷地线安装完后,在接地线引向建筑物的入口处和在检修用的临时接地点处均应刷白色底漆,并标以黑色记号“”;在接地线表面涂15 mm宽度相等地绿色和黄色相间的条纹。 4.3 电气设备、管道和钢结构接地

根据设计要求,电气设备、管道和钢结构接地通过搭接焊的方式接地。具体的做法为:1)设备接地:接地支线的一端与接地干线搭接焊,焊接3面,另一端引至设备的电缆管处,与电缆管可靠焊接,然后,在距电缆管口下方100mm处焊接地螺栓,用黄绿相间的绝缘软铜线接至电机或配电箱,螺栓的连接必须加弹簧垫圈防震,并且要防腐处理,所用的螺栓和铜线规格要符合规范要求。对于落地式配电柜,接地支线

的另一端可直接焊接在盘基础上,盘基础必须两点接地。每一电气设备或装置的接地部分要用单独的接地支线与接地干线相连接,不得将若干接地部分用一接地支线串联起来。2)管道及金属桥台,在其始、末端及分支处以及每隔50m处设防静电接地,鹤管在两端接地;架空管道每隔25m接地一次,接地电阻不大于30,净距小于100mm平行或交叉管道,每隔20m用金属线跨接;不能保持良好电气接触的阀门、阀兰、弯头等管道连接处也应跨接,跨接线用直径大于8mm的圆钢。所有的焊接处及圆钢要防腐处理。

另外,汽机房A列外高压变压器及其架构由A列柱顶的避雷针联合保护,避雷针必须与主接地网连接,由连接点至变压器接地点沿接地极的长度不小于15m;避雷针及其接地装置与道路或出入口等距离不小于3m,避雷针的集中接地装置接地电阻不大于10。屋外配电装置的金属围栏每隔50m接地一次。建筑物屋顶上的设备金属外壳、电缆金属外皮和建筑物金属构件均应接地。电缆沟内固定电缆支架的土建预埋扁钢保证良好的电气通路且每隔20m与接地网可靠连接。

4.4 接地母线安装完后,在接地井测量接地电阻应不大于0.1。 5 质量要求

详见分项工程质量验评 6 安全措施及文明施工

6.1 安全措施见附表。 6.2 文明施工:

6.2.1 施工过程中,要注意保护他人的劳动成果。

6.2.2在施工现场,所用的材料要摆放整齐,剩余的废料要及时清理,做到“工完料净场地清”。 7 编制依据

7.1 北京国电华北电力工程有限公司《全厂防雷接地图》F122S-D1101 7.2 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 7.3 《火电施工质量检验及评定标准》电气篇 7.4 《电力建设安全工作规程》2000版

7.5 《内蒙古岱海电厂一期2X600MW机组1#标段建筑及安装工程施工合同》

危害识别与危险评价表A(场地和环境)

部门:电仪公司 2003年10月6日 序作业项目场所和使用号 工、机具 1 2 3 4 5 现场施工 6 砸伤、挤伤或划伤 √ 3 √ 材料运输 工地加工平台 危险等级 可能发生的危险 A 触电 飞溅伤人 碰伤、砸伤 挤伤或砸伤 触电 B √ √ √ C √ √ D 风险级别 4 3 3 3 4 是否 控制 √ √ √ √ √ 注:风险等级:1 轻微风险;2可容忍风险;3适度风险;4很大风险;5不可容忍风险 危险级别: A 极其严重伤害;B严重伤害;C伤害;D轻微伤害。

危险识别表B(作业和人员)

部门:电仪公司 2003年10月6日 序作业项目场所和使用号 工、机具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 材料运输 砸接地极 焊接接地线 人员身体素质差 施工人员安全意识不够 施工人员技能差 工地加工平台 危险等级 可能发生的危险 A 触电 飞溅伤人 碰伤或挤伤 砸伤或碰伤 砸伤 触电、火灾 各种危险 各种危险 各种危险 √ √ √ B √ √ C √ √ √ √ D 风险级别 4 3 3 3 3 4 4 4 4 是否 控制 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注:风险等级:1 轻微风险;2可容忍风险;3适度风险;4很大风险;5不可容忍风险

危险级别: A 极其严重伤害;B严重伤害;C伤害;D轻微伤害。