分项工程桩基施工方案

一、工程概况

本工程为城港大道至壶山大道的工程,分AB两段,A段起点位于城港大道,终点位于物流2#路B段,设计里程WL2A K2+963.835;B段起点位于鞋服城环城路,终点位于壶山大道,设计里程WL2B K1+094.886;路线设计总长4058.721m,共新占用土地279.063亩。

本桥梁( )基础采用钻孔灌注桩基础,桥台桩径均为φ1500mm,持力层为散体状强风化花岗岩,要求桥台桩基进入深度不小于5米。主桥桩基分布为: WL2B K0+952.134桥梁共24根SK1#台、SK2#墩、SK3#墩、S4#台各6根。地质分布情况:

二、施工进度计划

施工进度计划详见桩基施工形象进度表。

三、旋挖桩施工方法

灌注桩施工顺序:测量定位→填筑砂包土平台→埋设护筒→泥浆制备→旋挖孔、成孔→清孔、验孔→钢筋笼制作安装→下导管→水下混凝土灌注→拔护筒→养生。

1、测量定位:先计算出墩桩基础中心的坐标,然后用全站仪放出其位置,并测量护筒顶标高,放出的桩位经监理工程师复核后方可进行桩基础施工。

2、工作平台:桩基施工时需搭设工作平台,平台采用砂包土填筑,平台宽30M,长36米,厚度为1米,要求能承受钻机施工荷载。

3、护筒埋设:护筒材料采用Q235δ=25mm钢板设计,护筒埋设方法为振动锤下沉(振动锤采用50锤),测量监控先打入导向架,再用振动加压沉入护筒,护筒入土深度视土质与流速而定,护筒平面位置的偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于1%,

4、泥浆制备:冲孔泥浆由水、粘土(膨润土)和添加剂组成。泥浆采用塑性指数大于 25,粒径小于0.0075mm的粘土颗粒含量大于50%的粘土制作,比重1.05~1.20/m3,含砂率<4%,粘度16~22s,胶体率>95%,通过泥浆搅拌机或人工调和,贮存在泥浆池内,再用泥浆泵输入孔内。 5、挖土(岩)成孔

旋挖钻机的钻进工艺采用静态泥浆护壁钻斗取土的工艺(当然也有干土直接取土工艺,视工地现场地层条件而定),是一种无冲洗介质循环的钻进方法,但钻进时为保护孔壁稳定,孔内要注满优质泥浆(稳定液)。旋挖钻机工作时能原地做整体回转运动。旋挖钻机钻孔取土时,依靠钻杆和钻头自重切入土层,斜向斗齿在钻斗回转时切下土块向斗内推进而完成钻取土;遇硬土时,自重力不足以使斗齿切入土层,此时可通过加压油缸对钻杆加压,强行将斗齿切入土中,完成钻孔取土。钻斗内装满土后,由起重机提升钻杆及钻斗至地面,拉动钻斗上的开关即打开底门,钻斗内的土依靠自重作用自动排出,钻杆向下放关好斗门,再回转到孔内进行下一斗的挖掘。 在成孔过程中要根据土层情况及时注入泥浆护壁,同时合理调节泥浆的比重,成孔应连续进行不得中断,在停机时,应保持孔内水位的高度泥浆比重及粘度符合规范要求,以防坍孔。 在土层中成孔时,采用一般锥形桶斗齿取土,穿透土层后,更换带挖掘机斗齿的钻头掘进,一直致达到设计要求的深度方可终孔。 成孔时须及时填写施工记录,在土层变化处捞取渣样,判明土层,以便与地质剖面图核对,达到设计岩面后,及时取样鉴定。 成孔时要依据土层情况,控制进尺速度,为确保孔的垂直度符合设计要求,须保持桩机平整、加强检查、勤检勤纠。 施工过程需备足泥浆,可采用膨润土拌制泥浆,经分离处理后的废渣,通过密闭的专用汽车外运。施工中做到泥浆不外溢,严禁将废浆直接排入场地周边的下水道或河道。 6、 清孔 钻孔至预定深度后即可清孔。清孔采用循环出渣的方法,直至孔底泥浆的各项指标符合施工要求(孔底500mm以内泥浆比重小于1.25、粘度不超过28s、含砂率<8%、胶体率>95%)。 7、质量检验与质量标准

在终孔和清孔后,应使用仪器对成孔的孔位、孔深、孔形、孔径、竖直度(斜度),泥浆杆对密度、孔底沉淀厚度等进行检验。钻孔灌注桩成孔质量允许偏差见表1。

灌注桩成孔质量允许偏差 编号 1 2 3 4 项 目 孔的中心位置 孔径 倾斜度 孔深 允 许 偏 差 群桩:不大于10cm 单排桩:不大于5cm 不小于设计桩径 直桩:小于1/100 斜桩:小于设计斜度的±2.5% 摩擦桩:不小于设计规定 柱桩:比设计深度超深不小于5cm 摩擦桩:不大于0.4~0.6d(d为设计桩径) 柱桩:不大于设计规定 相对密度1.05~1.2 粘度17~20,含砂率<4% 附 注 斜桩以水平面偏差值计算 柱桩是指支承在岩面及嵌入岩层的桩 应尽量争取不大于0.4d 5 孔内沉淀土厚度 6 清孔后泥浆指标 在冲孔的顶、中、底分别取样检验,以其平均值为准 若发后设计与地质资料不符,应马上通知监理工程师和地质工程师,并报设计单位,由设计单位确定变更主案。

8、钢筋笼制作安装

钢筋笼制作过程中,钢筋焊接长度及焊接工艺必须符合规范要求,钢筋笼上设耳朵状钢筋或圆形混凝土挡块作保护,其沿桩长的间距不超过2.0m,横向圆周不小于4处;钢筋笼制作采用分段制作,分段接头采用墩粗直螺纹连接,制作桩内钢筋骨架时应具有足够刚度,安装采用吊车把钢筋笼分段吊入孔内,在安装前须进行试吊检查。钢筋骨架就位后应固定,防止灌注水下混凝士过程中产生位移或被顶托上升。桩底沉渣厚度应不大于50毫米,清孔检查验收后方可进行吊钢筋笼。钢筋接头在同一截面内不得大于钢筋总数的1/2 。两个接头间距不得小于50cm。

9、声测管制作安装

声测管采用的材料为钳压式声测管,外径为Φ57,壁厚3mm,声测管每节长度与钢筋笼长度基本一致,节间采用螺纹套联接,确保接头密封,管底标高与钢筋笼一致,底部用钢板密封、不漏水,声测管上端应高出护筒口不小于30cm,在管内注满清水,管顶用软木塞封闭;声测管用铁线绑扎在钢筋笼内侧,确保牢固,定位准确、顺直而且平行,声测管必须埋设到桩底。

10、水下混凝土灌注 10.1水下混凝土的配制 (1)对原材料的要求

1)桩身砼采用商品砼,水泥选用硅酸盐普通水泥。水泥标号不宜低于42.5。初凝时间用标准方法试验不宜早于2.5h,每立方米混凝土的水泥用量不得小于350kg。

2)粗骨料宜用碎石,含砂率应增加约3%,最大粒径不可大于导管内径1/6~1/8和钢筋最小净距的1/4,同时不宜大于40mm;最小粒径不宜小于5mm。碎石的较好级配范围。

(2)水下混凝土的配制要求

1)混凝土的坍落度以18~22cm为宜,并宜有一定的流动度保持率。保持坍落度降低至15cm的时间一般要求不小于lh。

2)混凝土的含砂率宜采用 40%~46%,水灰比宜用0.5~0.55。 3)混凝土的实际配制标号宜比设计标号提高10%/~15%。

4)用导管法灌注水下混凝土时,采用砂包当隔水栓球。混凝土拌合物是通过导管下口,进入到初期灌注的混凝土(即首批混凝土)下面,顶托着初期灌注的混凝土及其上面的水或泥浆上升。为使灌注工作顺利进行,应尽量缩短灌注时间,连续作业,使灌注工作在首批灌注的混凝土仍具有塑性的时间内完成。当桩直径较大、桩身较长、所需灌注时间较长,不能在初凝时间灌注完时,可在首批混凝土中掺入

缓凝剂,掺入量根据水泥种类,缓凝剂性能通过试验决定。 10.2灌注设备的安装 (1)导管 1) 导管的选择

导管的直径按桩径和每小时需要通过的混凝土数量决定,为了保证导管的强度和刚度,管壁厚度根据导管直径和总长选用。

2)导管吊放时,采用两根φ15.5钢丝绳分别系在最下端一节导管两侧的吊耳上、并沿导管外壁每隔1~1.5m左右用铅丝将导管与钢丝绳捆绑在一起。钢丝绳沿

导管外壁引出桩孔外,经灌注架顶部的定滑轮转向下部的转向滑轮再引向卷扬机。 3)导管可以逐节安装,也可以分段预接(几节事先拼成一段),逐段安装。在拼接导管时,上下法兰要对正,之间垫以4~5mm厚的橡胶垫圈,连接螺栓要对称拧紧,拧紧力均匀一致,以保导管密封。

4)首批混凝土灌注时,导管下口与孔底应留25~40cm的距离;导管埋入混凝土深度不得小于2m,且不大于6m。

5)导管顶端与储料漏斗相连处安装活门。 6)导管在桩孔内要居中摆放。 (2)灌注架

1)储料斗和漏斗可连为一体,并固定在灌注架上。

2)灌注架可用吊车或拖拉的办法将其就位于桩孔上,使漏斗下端与活门对正、相连。

10.3测深

(1)灌注混凝土前,用测深尺,测深锤检测孔深并与成孔时的孔深值相比较,计算回淤沉淀厚度,如超过规定,应再次进行清孔,保证灌注桩的实际长度达到设计要求。

(2)首批混凝土下落孔底后,应随即测探孔内混凝土面高度,并计算导管埋置深