好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下敷设通信光缆线路施工组织设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

7.主要工程施工技术方案

根据本工程的特点和进度要求,通信工程按照先干线通信线路的施工,后完成站场通信线路的施工,再进行光缆接续、测试顺序进行施工。

正式开工前做好线路的施工调查、施工技术交底工作;强调关键工序、关键工艺,兼顾整体创优。光、电缆线路工程重点抓好埋深、防护、光缆的电气及传输性能;将光缆接续作为质量控制的重要环节,线路建筑做到内实外美,强化标准线工作。

光缆线路的施工应按照施工规范有关规定进行,特别是光缆的接续、埋深、机械防护等应严格按要求执行,确保施工质量。

1、光缆埋深:硬土不小于1.2米,沙砾土不小于0.9米,软石不小于0.7米。光电缆通过公路、便道及沟渠不小于1.2米。

2、单条直埋光缆接续前,最外层金属护套对地绝缘电阻不应低于10МΩ·km。 3、光缆接头处的弯曲半径不应小于护套外径的20倍。

4、光缆中继段光纤线路衰减的测试值应小于光缆中继段光纤线路衰减计算值。 5、一个光缆中继段内每根光纤接续损耗平均值应符合下列指标:单模光纤a≤0.08dB(1310nm、1550nm);

6、光缆进入通信站引入室后应做绝缘接头,室内、室外金属护套及金属加强芯应断开,并彼此绝缘。

光缆线路施工工艺和方法 施工工艺流程图(见下页)

施工准备

N 合格否 Y 监理方是否验 证签字 Y 回填、接续、标识等线路工程 N 处理 光缆敷设、防护 监理方是否验证签字 Y N 处理 光缆配盘 技术人员划线、缆沟开挖 合格否 Y 径路复测 光缆单盘测试 N 退补处理 审核设计文件、内部技术交底

通信线路施工工艺流程图

7.1.径路复测

以设计文件为依据,协同业主、监理对光缆径路进行复测,确定防护方式、数量、规格及施工方法。确定光缆布放时卸车地点。确定穿越公路、铁路的具体位置及施工方法。

7.2.单盘测试

对照订货合同核对单盘光缆的规格程式和制造长度,出厂测试资料及合格证是否齐全。

外观检查:检查外包装有无破损,将外包装有严重损坏或外护层有损伤的重点进行检查。光缆开盘后,确认A、B端并在盘上标注明确,用光时域反射仪测试光缆长度。

在1310nm、1550nm双窗口测试单盘光缆光纤损耗、每公里平均损耗及背向散射曲线的均匀性。同时提前一天通知旁站监理工程师进行旁站,签认测试记录表。

7.3.光缆配盘

首先应该综合单盘测试资料,单模光纤按模场直径差别最小配盘。根据目前光缆制造技术,如采购方无特殊要求,工厂在成缆时,一般制成2km的标准盘,配盘时应重点考虑光纤的光学特性和几何特性。由于光纤拉制时可制成几十公里乃至上百公里的光纤,所以在成缆后,相邻出厂编号光缆内部光纤的光学特性和几何特性比较接近,配盘时最好按光缆的出厂编号顺序配盘。

将合格的单盘测试有关数据填写在配盘卡片上。

配盘卡填写好后,按配盘原则及技术要求,排列单盘光缆的顺序。

根据径路复测台帐光缆沟长和所规定的各项预留长度,核算所配光缆的实际用长度,并在径路图上找出光缆接头点,接头位置尽量避免落在河床、水渠、坟地及其他障碍物

上,若配盘盘长过长、过短或落在障碍物上,应进行适当调整。

配好的光缆进行一次全面检查,检查无误后,将配好的光缆卡片,从中继段的A端向B端编号,按顺序粘好,编制配盘表作为光缆敷设的施工资料。

7.4.光电缆沟的开挖

开挖前,使用地下电缆探测仪进行径路探测,以防挖坏既有管线。沿划刷白线进行开挖,沟底平直顺滑,开挖深度满足要求。采用人工开挖,过轨、过道采用液压顶管方式通过,并提前预埋防护钢管。

区间光缆施工采取人工和机械开挖方式,站场光、电缆采用人工开挖方式。严格按照复测路径白线标记开挖,电缆沟的转弯半径不小于光缆直径的20倍,沟底平整,保证沟底宽度在30~40cm之间。“沟直、底平、无杂物”,走向合理,深度合格。回填路肩、护坡时要分层夯实,按工务标准回复原貌。遇有骨架护坡或混凝土护坡地段,光缆径路不上护坡或路肩,在路基坡脚以外合适地段选择径路开挖。遇有马槽、土堆时,缆沟深度以地平面(即土堆两侧的自然地面)开始算起,光缆过桥时,敷设在桥外侧的桥槽内。特别注意有与地下管线、电力电缆交越的地方要小心开挖,先用扣槽电缆防护好,然后再进行开挖,避免对地下管线损伤,同时根据现场地形、土质及施工进度随时调整人力,保证下一道工序顺利进行。

在路肩开挖时,提前联系工务部门、站前专业,监理工程师,提交施工方案,采取铺设纤维编织布或布袋装土等方式进行防护,禁止污染道碴,回填时要夯实并恢复原样。

施工时做好审批和安全防护检查工作,施工技术人员、监理工程师和质量监督人员按照施工规范和设计要求,检查记录,确认合格后进入下一道工序。

光电缆沟开挖示意图如下图所示

7.5.光缆的敷设与回填

本工程拟采用人工敷设的方法敷设光、电缆。在既有通信、信号及电力线路5米范围内严禁动用机械施工,在既有管线附近人工开挖时采取轻挖轻刨的方式,既有光、电缆裸露时应先可靠防护后再施工。

在铁路路肩上敷设施工时,应注意行车及人身安全,敷设后应尽快恢复,避免影响路基安全。当遇到特殊困难地带不便整盘敷设时,宜采用倒出盘,倒“∞”字敷设。

敷设时光、电缆的弯曲半径不小于护套外径的20倍。困难地段不小于护套外径的15倍。

敷设后测试光、电缆的对地绝缘情况。外护套不能有损伤,敷设后当天应先回填30mm的细土,不使光、电缆在外裸露过夜。接续前再次测试光缆的对地绝缘。

回填应先填细土,回填路肩时要分层夯实,回填土应密实,余土填至沟顶并高出地面10~20cm。回填前有施工技术员、监理工程师和质量监督人员检查光电缆防护情况,确认合格签字后方可进行回填。

电缆标桩直线距离50米,埋设于缆沟正上方,在接续点及转弯、过轨、过桥及余留处加埋。

在站场以及铁路路肩上敷设施工时,应注意轨行车辆及人身安全,敷设后应尽快恢复,避免影响路基安全。光缆沟回填时沟内不得回填石块和腐蚀性物质,一般地段挖出的土全部回填在缆沟上。对路肩、桥头、护坡、水沟、道路等影响铁路路基稳定危及行车人身安全的地方应按要求分层回填并夯实整平,运走余土,将破坏的路面、水沟、护坡按标准修复完整。

施工过程中必须严格组织并由专人指挥。使用良好的联络手段,严禁未经培训的人员上岗,严禁在无联络的情况下作业。

7.6.光缆接续引入及成端

光缆接续采用熔接,光纤接续的环境必须清洁,接续过程中应特别注意防潮、防尘、防震。光缆各连接件及工具、材料应保持清洁,确保接续质量和密封质量。光纤接续时,采用OTDR进行监测。双向平均接续衰耗值合格后,才允许按工艺要求安装于接头盒内,

地下敷设通信光缆线路施工组织设计 

7.主要工程施工技术方案根据本工程的特点和进度要求,通信工程按照先干线通信线路的施工,后完成站场通信线路的施工,再进行光缆接续、测试顺序进行施工。正式开工前做好线路的施工调查、施工技术交底工作;强调关键工序、关键工艺,兼顾整体创优。光、电缆线路工程重点抓好埋深、防护、光缆的电气及传输性能;将光缆接续作为质量控制的重要环节,线路建
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5qn52642ju5zpak1cslt1is53085cn00i7i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享