数据中心建设数值参数计算

一、 机房系统占地面积计算

在机房建设中单台机柜含各种配套面积按照单台3.5~5.5m2/台进行计算,具体计算公式如下:

A(主机房面积)=F单台占用面积3.5~5.5m2/台(取中间值4.5)*N机柜总台数

例:50台机柜的主面积=4.5(m2/台)X50=225 m2 二、 UPS计算

1. 机房内设备的用电量

机房计划安装50台机柜,每个机柜按照4kw功耗计算,机房内机柜设备的耗电将在4kw*50台=200kw。 2. 机房内其它设备(消防、监控、应急照明)

监控、应急照明和消防设备耗电大约在10kw左右。 3. UPS电源系统的基本容量可按下式计算:

E≥1.2P

? 上诉公式中E——UPS电源系统的基本容量(不包含冗余不间断电源设备)

? P——电子信息设备的计算负荷[(kW/kV.A)]。 继续上例

P=机柜总耗电+机房内其他设备

=200kw+10kw=210KW

E≥1.2P=1.2*210KW=252KVA

? 但还需考虑UPS运行在60%和70%之间是最佳状态,建议在上面的计算结果除以0.7进行再一次放大。 252KVA/0.7≈360KVA。

根据机型手册选择靠近功率的机型,因此选择2400KVA的UPS。为了电源端的安全可靠性,建议采用UPS机器配置1+1冗余方案,因此需要两台400KVA的UPS。所以在选型上:选择两台200KVA UPS做1+1并机。 4. 电池配置方法

1) 根据负载核算出UPS的功率大小; 例:UPS 选用 400KVA

2) 选定UPS品牌,这里要查一个外接电池电压参数; 例:外接电池电压? 384V(正负192V) 3) 确定后备延时,与客户沟通;例:后备1小时

4) 最后一步通过计算方法确定电池组的数量;(注意:这里的一组是指32只为一组;因为外接电池电压384V,选用UPS电池一般是12V每只,即12×32=384)

5) 计算方法:AH=P×T/外接电池电压=400000×1/384=1042?(虽然400KVA,不能等同于有功功率,这里就不做细算了,具体情况时可以用400KVA乘功率因数,再进行计算。) 6) 根据UPS配置电池,可以计算出实际电池数量,目前需要1042AH电池32块,但目前没有1042AH的电池,那么我们按

照现有的200AH电池来进行计算,用1042除以200等于5.21,即上浮约等于6进行计算,等于32*6=192只。 三、 空调计算

经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。 Qt=Q1+Q2

其中,Qt 总制冷量(KW) Q1 室内设备负荷=UPS功耗×0.8

Q2 环境冷负荷=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积 Q1 室内设备负荷=400KVA*0.8=320KW Q2 环境冷负荷=0.15kW/m2 *225 m2=33.75KW Qt=Q1+Q2=320KW+33.75KW=353.75KW

所以:机房内所需制冷量353.75KW,建议在制冷量上做40%冗余为495.25KW。故采用100kw的制冷空调5台。

数据中心相关数据计算