15.0 3 走道板表面平直度 5.0 (局部) 10.0 (含长) 4 5
栏杆直线度 相邻栏杆接头处错边 10.0 3 6.1.4连接节点的全部紧固件,应紧固,无松动
6.2墙板与屋面瓦安装质量要求
6.2.1屋面瓦、墙板应平整清洁,接槎顺直,纵横搭接缝均呈直线,檐口和墙面下端呈 直线,无错钻孔,
接缝均匀整齐,严密无翘曲。
6.2.2屋面瓦安装允许偏差
序号 项 目 檐口与屋脊平行度 波纹线与屋脊垂直 允许偏差 1 2 10.0 L/1000 20.0 3 檐口端部错边 5.0 6.2.3对于发现的问题,及时整改,并通知各相关部门,没有经过整改的,坚决不进行 下一步施工。 6.2.4工程关键节点的施工作业,施工员与项目经理应到施工现场进行指导。
6.2.5施工完毕,评审小组将对施工进行了总验收,发现问题及时整改。经验收合格后, 方可入住。 6.2.6山墙收边板,脊瓦应平直,固定可靠,无松动。 6.3门、窗安装允许偏差
631门窗框安装应横平竖直,高低一致,平面一致 6.3.2框与柱连接牢固,不晃动,缝隙均匀。
word资料
6.3.3门窗表面应平整、光滑、大面无划痕、碰伤。 6.3.4门窗安装允许偏差
序号 项 目 允许偏差 1 2 3 4 5 6 7 8 9
门窗槽口宽度、高度 门窗槽口对边尺寸之差 门窗槽口对角线之差 门窗框垂直度 门窗框水平度 门窗框扇搭接宽度差 门窗开启力 门窗横框标高 门窗竖向偏离中心 2.5 3 2.5 2 ±.5 60N 10 10 6.4五金件安装质量要求
6.4.1五金件应装配可靠,转滑动处不得有影响使用性能的松动和卡阻现象。 6.4.2外轮廊不应有皱纹,毛刺,机械损伤,漆膜镀层不应有脱落现象。 6.4.3钉端部必须圆正,光滑,不应高出组合件表面,铆钉应牢固,无松动。 6.4.4锁、窗锁钩,插销应开关灵活,外型完整,无明显影响美观的缺陷。 6.5木夹板安装质量要求
序号 项 目 接口深度(裁口) 接口宽度(裁口) 板缝与檩条中心位移 允许偏差 ±.5 ±.0 ±.0 1 2 3 word资料
4 板接头处错边量 ±.0
七、安全措施及防台措施
7.1由具有专业人员施工。电焊工等特种作业人员持特种作业有效证上岗,
并报建筑施
工企业备案。
7.2进入施工现场员工应穿着统一规定的工作服,佩戴安全帽。 7.3作业时员工应穿绝缘鞋、衣、手套、鞋要保持干燥。
7.4电动工具要使用电箱,要有漏电保护器或接地措施,并按规定定期检测。 7.5高空作业要系安全带。
7.6定期为登高作业人员体检,有不宜登高作业病史者应禁止登高作业。 7.7经常检查电动工具,电缆,电线有无破皮漏电现象,发现问题及时处理。 7.8高处作业时应配戴工具袋,防止构件坠落伤人。 7.9登高用脚手架应搭设合理,牢靠,不摇不晃。
7.10 一般工种不得顶替特殊工种作业,起重工、电工、电焊工要持特殊工种操作证上 岗。 7.11结合具体工程情况,制定的防火、防盗安全措施。
7.12牢固树立“安全第一”的思想每天出工前,班长组织召开班前会讲安全,讲质量, 讲进度要求,并
做好记录。
7.13每天工完料净,场地清,灭绝火源,切断电源。 7.14施工作业前,严禁喝酒。施工过程中,严禁吸烟。 7.15雨天、六级以上大风等恶劣天气不进行施工作业。 7.16对安装地点的要求
word资料
YX型活动板房对于安装地点不做要求。考虑到安全因素,不应搭建在易遭受台风袭击
的风口处,坠落半径内,高压线下方和低洼处。
7.17应购专业厂家活动房,具有产品合格证和性能检测报告。
7.18对每幢活动板房进行加固,屋面采用① 48钢管进行压顶,四周采用 14钢丝绳 @6m*4与钢管牢
靠固定,下部锚固至地面,地面埋设C28钢筋且埋入地坪下不少于1000mm 地坪上钢筋露出300mm与钢丝绳卡扣锁住,详见附图所示。
八、文明施工
8.1帐篷,配电箱,材料等摆放位置符合施工作业总平面图要求。
8.2施工作业总平面图的确定,应先与建筑施工企业沟通,再行确定, 一经确定应认真 执行,不再改
动。
8.3员工使用的生活用品,行李摆放要统一、合理。
8.4材料进场后:应按规格、型号分类存放,并且应用木方垫起100mm以上,码放整齐。 严禁乱堆、
乱放,严禁与腐蚀性物质接触,并有防雨措施。
8.5人字架、一字梁、柱、檩条应按照与板房长度方向相垂直的方向摆放整齐,
条线、一头齐”。
做到“一
8.6构件堆放应符合其设计受力情况,如屋架,窗、门、要竖立堆放。 8.7木夹板、窗、门等物件应用苫布盖好,防止雨淋。
8.8五金件、玻璃胶、小型工器具不得乱扔,乱放,应分类存放在小件箱中,并且有防
雨措施。
8.9施工垃圾(如聚苯乙烯碎屑,木刨花等),每天完工清理干净,统一打包倾倒。 8.10完工后退厂前,将剩余材料清理退库。
word资料
九、验收
9.1活动板房安装完成后,施工组应做一次全面自检工作,自检应为普检,对自检中发 现的问题及时处理。 9.2自检合格后,填写自检记录,并报主管。
9.3主管根据自检情况,组织有关人员进行检查验收。检查验收应是普检与抽检的结合。 对检出的问
题,通知搭设单位及时处理。合格后由主管及有关人员签署活动板房验收单, 作为结算工资,板房安装完工的依据。
十、附图
1、 施工平面布置图(附图) 2、 施工组织计划表(附图) 3、 生活区布置图(附图) 4、 办公区布置图(附图)
word资料