护面积大、响应速度快的特点,对非火灾区域所造成的损失可减至最小。

微型自动扫描灭火装置具有以下三种灭火方式:自动灭火、远程手动灭火、现场手动灭火:

自动灭火方式:双波段探测器或光截面探测器将火灾信息传送到信息处理主机,信息处理主机处理后发出火警信号,同时自动启动相应的自动消防炮进行空间自动定位并锁定火源点,自动启动消防泵,自动开启电动阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号在控制室操作台上显示。当探测到无火时,系统自动关闭消防泵及电动阀,自动消防炮灭火系统停止灭火。

远程手动灭火方式:消防控制室接收到火警信号后,值班人员在消防控制室通过切换现场彩色图像进一步确认,通过消防炮集中控制盘控制相应的自动消防炮对准火源点,启动消防泵,开启电动阀实施灭火。

现场手动灭火方式:现场人员发现火源点,通过现场控制盘控制相应的自动消防炮对准火源点,启动消防泵,开启电动阀实施灭火,在灭火的同时现场控制盘将报警信号传到消防控制室。

消防炮采用顶部安装方式、可以在天花板下安装或悬空安装。微消防炮通过法兰与管网的法兰连接。要求管网在距消防炮0.5m范围内有可靠的固定,管道固定且无松动现象。阀组由控制阀、电动阀和水流指示器组成,安装在距微型炮入口5m以内的官道上。安装位置

既要隐蔽、美观,且便于维护、检测。水流指示器向报警控制器提供微型炮喷水信号。电气连线按产品说明书要求连接。

系统调试:消防水泵调试、稳压泵调试、排水装置调试应按现行国家标注《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的有关规定进行。点火试验:在保护区内的任意位置上,放置面积为0.25m2的油盆,倒入煤油与汽油(10:1)混合并点火。给微型炮模拟触发信号,目测微型炮准确找到模拟火源部位。

1.5管道试压、冲洗

1.5.1消火栓管道试压、冲洗采用系统水压试验和冲洗。 1.5.2喷淋管道以每个分区系统为单位进行水压试验及冲洗,待各分区系统完成后,再进行系统水压试验。

1.5.3管路试压冲洗前应做好水源引接及排水疏导线路设计。 1.6系统调试

自动喷淋管道及消火栓管道系统调试应与弱电报警系统配合,并编制专项施工方案。

2、火灾自动报警及联动系统安装 2.1工程概况

2.1.1火灾自动报警及联动系统简介:本火灾自动报警及联动系统安装工程采用集中报警控制系统,主要包括火灾自动报警系统及广播系统的安装和调试。该报警系统各楼层的感温、感烟探测器、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、信号阀、末端放

水装置、湿式报警阀、消防电话、消防广播、防火卷帘门、消防水泵共同构成火灾自动报警及联动系统。

2.1.2主要设计技术要求

2.1.2.1消防控制室设住院楼在一层。报警系统所有管线均穿钢管于墙、板内暗敷设;电井内垂直线路采用金属线槽保护,由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火(阻燃)波纹管。

2.1.2.2感温感烟探头,短路保护器,消防广播吸顶安装;功能模块,声光报警器距地2.0m明装;手动报警按钮,消火栓按钮,消防电话插孔距地1.5m安装。

2.1.2.3探测器与灯具的水平净距应大于0.2米,与送风口边的水平净距应大于1.5米,与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5米,与嵌入式扬声器的净距应大于0.1米,与自动喷水头的净距应大于0.3米,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5米。

消防控制室设备采用专用接地干线,用BV-1×25导线由消防控制中心接地板引至变配电室总等电位连接箱。。

2.1.3火灾自动报警及联动系统工程特点及对策措施 2.1.3.1工期紧

由于火灾自动报警及联动系统施工的特殊性,其大量安装、调试工作量将在土建、通风、管道、装饰安装之后进行,因此后期工作相当紧张。

2.1.3.2预埋量大

由于本工程的电气配管大部份采用暗敷方式,因此管路敷设及疏通将耗费大量的人工及时间。

2.1.3.3对策措施

a、针对工期紧的特点,将总进度目标进行层层分解,编制出施工进度计划,合理安排劳动力、材料、机械等,以保证合同工期的按时完成。

b、针对预埋量大的特点,依据施工进度计划和施工作业的实际情况,优化配置与之相适应的劳动力人数,切实加强对施工人员的培训和政治思想工作,不断提高职工的积极性和责任感。

c、针对质量要求高的特点,建立健全该工程的质量保证体系,编制出质量控制计划,严把工序质量关。在实施过程中不断找出差距,针对实施中存在的问题及时制定纠正和预防措施,并积极开展全员、全过程的QC小组活动,从而来保证质量目标的实现。

2.2主要施工方法 2.2.1施工内容

本工程火灾报警及消防联运系统主要包括以下分项工程安装:电气管路敷设、金属线槽安装、控制电缆敷设、管内穿线、报警设备安装及系统调试。根据本工程的特点,将火灾自动报警系统调试作为重点工序进行施工。

2.2.2施工组织措施

为保证工程总体进度和质量,开工前必须全面熟悉设计图纸和有

关规范、规程、标准、图集及技术文件,全面掌握工程的工艺流程、特点和技术要求,作好材料、机具进场的准备工作。在安装施工进程中,及时了解和把握土建施工进度,积极主动地与土建搞好协调工作,使安装施工有条不紊地顺利进行。

火灾自动报警及其联动系统安装工艺流程如下图所示

2.2.3主要施工方法 2.2.3.1管路敷设

根据设计施工图纸,管路敷设分为暗敷和明配。 预埋暗配管路工艺流程如下:

固定箱、盒 管路敷设与连接 跨接地 预制加工 测定箱、盒位置 配合主体上升预留预埋 金属线槽安装及管路明敷 电缆敷设及管内穿线 报警设备安装 绝缘测试、设备校接线 系统调试 竣工交验