一、设计内容:

(1)待设计的变电站终端变电站 (2)计划安装两台63MW主变压器

(3)110Kv出线3回,占总容量的70%负荷类型为I

(4)变电站35KV出线4回(2回电缆),占总容量的30%负荷类型为II。 (5)在系统最大运行时间为Tmax=4700,短路容量为S=4850MW。

二、设计目的

发电厂电气部分课程设计是在学习电力系统基础课程后的一次综合性训练,通过课程设计的实践达到:

(1)巩固“发电厂电气部分”、“电力系统分析”等课程的理论知识。 (2)熟悉国家能源开发策略和有关的技术规范、规定、导则等。 (3)掌握发电厂(或变电所)电气部分设计的基本方法和内容。 (4)学习工程设计说明书的撰写。

(5)培养学生独立分析问题、解决问题的工作能力和实际工程设计的基本技能。

三、任务要求

(1)分析原始资料 (2)设计主接线 (3)计算短路电流 (4)电气设备选择

四、设计原则、依据 原则:

电气主接线的设计是发电厂或变电站设计的主体。电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定和标准为准绳,结合工程实际情况,以保证供电可靠、调度灵活,在满足各项技术要求的前提下,兼顾运行方便、尽可能节省投资、就地取材,力争设备原件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、适用、先进、经济、美观的原则。

依据:

(1)变电所在电力系统中的地位和作用 (2)变电所的分期和最终建设规模 (3) 负荷大小和重要性 (4) 设计题目的原始资料

五、设计基本要求

设计要满足可靠性、灵活性、经济性的要求

第一章 电气主接线设计

第一节 电气主接线设计概述

变电所电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出一种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。变电所的电气主接线是电力系统接线的重要部分,它表明变电所内的变压器、各电压等级的线路 、无功补偿设备以最优化的接线方式与电力系统连接,同时也表明在变电所内各种电气设备之间的连接方式。

电气主接线的设计与所在电力系统及所采用的设备密切相关。随着电力系统的不断发展、新技术的采用、电气设备的可靠性不断提高 ,设计主接线的观念也应与时俱进、不断创新。

变电所电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出一种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。变电所的电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它表明变电所内的变压器、各电压等级的线路、无功补偿设备最优化的接线方式与电力系统连接,同时也表明在变电所内各种电气设备之间的连接方式。一个变电所的电气主接线包括高压侧、中压侧、低压侧以及变压器的接线。因各侧所接的系统情况不同,进出线回路数不同,其接线方式也不同。

第二节 电气主接线的粗步设计方案比较

一、220kv侧可能的接线方式有单母线分段接线、单母线、内桥接线、多角型接线。

综合考虑初步拟定为:多角形接线、内桥接线、单母线分段接线。

序号 1 所用断路器数目比单母线分段或双母线接线少一台却有双断可能的接线简图 优点 缺点 备注 检修任何一台断路器时,多角就开环运行,如果此 路器双母线接线的可靠性;任意一台断路器检修时,不会引起任何回路停电;没有母线因而不存在母线故障所产生的影时出现故障将是供电造成紊乱;由于运行方式变化大,工作电流差别大,继响;任何一回路故障时只跳开 与之相连接的2台断路器不会影响其他回路的正常工作;操作方便。 电保护复杂;不便于扩建。 2 没有主变高压侧断路器,运行方式不灵活,当主变或PT检修时,需停运进线和桥 节省了一次设备的投资。线开关,当另一台主变故障跳开路故障或者切除、投入不影后,全站失压,且若该站为联响其余回路并且操作简单 络站,两个电源点将失去联络,造成系统的不稳定。 序号 可能的接线简图 优点 缺点 备注 3 简单、灵活、清晰采用设备少、a.当一段母线或母线隔离操作方便、扩建容易、相对于单线接线可靠性有所提高。 开关故障或检修时,必须断开接在该分段上的全部电源和出线,这样就减少 了系统的发电量,并使该段单回路供电的用户停电。 b.任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作。 二、110kv侧可能的接线方式有:单母线、单母线分段、单母线分段带旁路母线接线、变压器母线组接线、多角形接线。

综合考虑初步拟定为:变压器母线组连线、单母分段、单母线分段带旁路母线接线。

1 可靠性高、调度灵活、电源和负荷可自由调配、安全可靠、有利于扩建。 使用设备多,操作复杂,占地面积大, 2 简单、灵活、清晰采用设备少、操作方便、a.当一段母线或母线隔离开关故障或检修 扩建容易、相对于单线接线可靠性有所提高。 时,必须断开接在该分段上的全部电源和出线,这样就减少了系统的发电量,并使该段单回路供电的用户停电。 b.任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作。 3 可靠性高,如果母线故障或者其中一个断路器检修或故障不会停电,特殊 相较于单母线分段设备多投资大占地面积大。 情况下检修或故障二个断路器仍然可