2.2.13 其它施工要求

(1) 基坑成孔后,要求施工、监理双方代表对基坑进行验槽,符合 要求后应立即安装钢筋笼,浇筑混凝土,以防降雨软化坑壁土质,影 响工程质量。

(2) 同基四个基础腿应按同一基准点进行操平、找正、支模,核实 基础立柱坡度、根开、基础顶面相对高差、基础埋深等参数无误后方 可浇筑基础。

(3) 基坑开挖后应在基坑周围做好防排水措施,以免基坑底部受水 浸

泡而软化、湿陷或塌陷。

(4) 基坑开挖时,如有必要支护则必须采取相应的支护措施。同时 基

坑上方不得堆放弃土杂物等,以防基坑坍塌。

(5) 板式方形基础立柱顶面至地面以下 1m 范围内棱角采用统一的

倒角工艺(包括保护帽),圆形基础顶面采用统一的倒角工艺;成品效果见图 A 和图 B。

图 A 图 B

第 20 页

基础倒角制作尺寸(圆弧大小),规定如下:见下图

(6) 基础保护帽在铁塔组立完成后实施,详细要求在铁塔组立后由 项

目部技术部下发。 3 质量控制措施

3.1 工程质量目标

严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法 律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业 施工验收规范的要求。

输变电工程“标准工艺”应用率 100%;工程“零缺陷”投运; 实现工程达标投产及国家电网公司优质工程目标。工程质量达到国家优质工程金质奖、鲁班奖质量标准;工程使用寿命满足国家电网公司质量要求;不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 3.2 专项目标要求

工程质量总评为优良,分项工程优良率 100%、单位工程优良率100%;创建标准工艺应用示范工地,创建国家电网公司输变电工程 流动红旗。

第 21 页

3.3 施工质量标准

为了保证工程质量达到国家优质工程金质奖、鲁班奖质量标准; 工程使用寿命满足国家电网公司质量要求,根据国家标准、设计要求及公司内控指标,本工程土石方及基础工程施工质量需达到以下质量标准。具体见下表。

土石方及基础工程施工质量标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

检查(检验)项目 直线 转角桩角度 档 距 被跨越物高程(m) 杆(塔)位高程(m) 地形凸起点高程(m) 直线桩横线路(㎜) 被跨越物与邻近杆(塔)位距离 地形凸起点、风偏危险点与邻近杆(塔)位距离 2:8 灰土压实系数 基础根开及对角线尺寸 基础坑深(㎜) 转角塔角度 基础坑深(㎜) 整基基础中心与中心桩间的位移(㎜) 横线路方向 顺线路方向 24 24 / 允许偏差 转角 1′30″ 1% L′ 0.5 0.5 0.5 50 1% L′ 1% L′ 0.95 ±1.6‰ +100,0 1′30″ +80,0 24 24 5 8 -5 -0.8% 8 +8,-4 ±2% 0.8% 第 22 页

基础顶面操平间相对高差(㎜) 整基基础扭转(ˊ) 混凝土保护层厚度(㎜) 立柱及各底座断面尺寸 同组地脚螺栓中心对立柱中心允许偏差(㎜) 基础地脚螺栓外露(㎜) 同组地脚螺栓间距(㎜) 基础立柱倾斜

3.4 质量控制流程图:

水泥、砂、石、水检验基础钢筋材质检验及复试 预先控制 基础钢筋加工检查及焊接试验基础钢筋试组装 机械设备及工器具检查 混凝土配合比设计试验 地脚螺栓检验 模板的放样、加工、试组装 检、试验报告收集及审查 编写土石方及基础施工作业指导书 技术交底 土石方开挖 线路复测控制分坑尺寸控制 基础边坡检查

完善作业指导书 特殊工种培训 安全、质量教育考试 基础几何尺寸控制 砂、石、水、水泥质量控制首基基础试点 可行 不理想 配合比控制 试块、坍落度检查 过程控制 商砼的生产、运输 混凝土机械搅拌混凝土机械振捣 拆模及外观检查混凝土养护 基础施工 施工队消缺 三级检检质量评级 防腐涂料涂刷回填夯实 不合格 基础中间验收 合格 铁塔组立施工 施工记录填写 编写土石方及基础工程总结 土石方及基础工程施工资料归档 第 23 页

4 作业准备和条件 4.1 作业准备

4.1.1 人员配备(见表 4-1)

表 4-1

施工队人员配备表

人 数 1 1 1 1 1 30 序号 1 2 3 4 5 6 工 种 施工队长 测工兼施工队技术员 机械工 安全员 质检员 普 工 要 求 有测工上岗证 有机械操作证 兼职 4.1.2 机具配备(见表 4-2)

表 4-2

机具配备表

单位 每队用量 备 注 序号 名? 规格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

塔 尺 花 杆 经纬仪 全站仪 钢卷尺 钢卷尺 皮 尺 垂 球 台 秤 试块盒 温度计 坍落度筒 汽 车 混凝土搅拌机 电动振捣棒 柴油发电机 打夯机 地脚螺栓样板 钢 管 钢 管 钢管扣件 5m 3m J2 5m 30m 50m 0.5kg 100kg 150×150 5T 30.2m 15KW φ48×6000 φ48×2000 副 1 副 2 台 1 台 1 把 4 把 2 只 1 个 2 台 1 套 2 根 1 个 1 台 2 台 2 根 2 台 2 台 套 1 根 60 根 100 个 若干 线路复测用 计量所检定合格 每套3个 值班、大运 浇制垫层用 与钢管配套 第 24 页

输变电工程土石方及基础施工指导书