各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块;

④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;

⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 4.锚固件

①执行标准:JG149-2003附录F;

②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只;

④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值;

⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2)胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 1.胶粉聚苯颗粒保温浆料 ①执行标准:JG158-2004;

②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:胶粉料8.0kg、聚苯颗粒1.0kg;

④检测内容:湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抗裂砂浆

①执行标准:JG158-2004;

②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg;

④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度;

⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3. 界面砂浆

①执行标准:JG158-2004;

②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg;

④检测内容:原强度和浸水压剪粘接强度;

④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 5.锚固件

①执行标准:JG149-2003附录F、JG158-2004;

 ③取样规格数量:5kg;

④检测内容:拉伸粘接强度、原强度和浸水压剪粘接强度;

⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 7.面砖勾缝料

①执行标准:JG158-2004;

②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:5kg;

④检测内容:拉伸粘接强度;

①执行标准:JG158-2004、 QB/T3897-1999;

②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2m2;

④检测内容:丝径、焊点抗拉力、镀锌层质量;

⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 10.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) ①执行标准:GB/T 10801.2-2002;

②检查数量:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、压缩强度;

⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 11.中空微珠外墙保温材料

①执行标准:GB/T 20473-2006;

②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:10kg;

④检测内容:堆积密度、干表观密度、导热系数、抗压强度;

⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3)保温浆料同条件养护试块 ①执行标准:GB 50411-2007; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。每个检验批抽样制作同条件养护试块不少于3组。

③取样规格数量:300×300×30mm,三块;100×100×100mm,五块 ④检测内容:干表观密度、导热系数、抗压强度; ⑤检测时间:抽样制作28d时送检(同条件养护)。 二、现场拉拔试验

1) 锚栓锚固力现场拉拔试验 ①执行标准:GB 50411-2007;

②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。 ③检查数量:1组为3个样。

④检测内容:锚栓锚固承载标准值;

⑤检测时间:后置锚固件施工完毕且保温层养护达到龄期后。 2) 保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验 ①执行标准:GB 50411-2007;

②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。 ③检查数量:1组为3个样。 ④检测内容:粘结强度;

⑤检测时间:粘结材料达到龄期。 3) 外墙砖现场拉拔试验 ①执行标准:JGJ110-2008;

②验收批次:300m2为一组,不足300m2也为一个检验批,且每个楼层不能少于一组; ③检查数量:一组不少于3个样。 ④检测内容:粘结强度;

⑤检测时间:粘结材料达到龄期。 4) 窗户现场气密性检测

①执行标准:GB/T7108-2008、GB 50411-2007、JG/T211-2007; ②验收批次:每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。 ③检查数量:3樘

④检测内容:气密性;

⑤检测时间:外窗安装完毕后。

5) 围护结构的外墙节能构造钻芯法检测保温层厚度 ①执行标准:GB 50411-2007;

②验收批次:外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯 ③检查数量:直径70mm的芯样,3个;

④检测内容:保温层厚度、保温系统的构造;

⑤检测时间:钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。