好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑工程材料送检指南(全)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002); 《烧结空心砖和空。巳砌块》(GB 13545—1992); 《砌墙砖检验规则》(JC/T 466—1992(996))。 抽样批量:

每3万块为一检验批,但不得超过一条生产线的日产量,不足3万块按一批计。每批抽查一组,每组100块。

尺寸偏差、外观质量按随机抽样法在每批堆垛中抽取100块砖,再从以上合格砖样中抽取45块进行 强度、密度、孔洞及排数、物理性能试验。其中强度抽样川块;冻融、密度、孔洞及其排数、吸水率、泛霜和石灰爆裂各5块;备用5块。 检验项目:

出厂检验项目为:尺寸偏差、外观质量、密度。 型式检验项目为:《烧结多孔砖》GB 13544—2000要求的全部项目。 现场按出厂检验项目进行。

31 混凝士路面砖的检测 采用的技术标准:《混凝土路面砖》(JC/T446—200) 取样方法与代表批量:

(1)同一生产厂的同一类别、同一等级、同一规格的产品20000块为一验收批,不足20000的也按一批计;

(2)从每批产品中随机抽取15块进行检验(其中5块备用)。

32 外墙饰面砖粘结强度的检验 依据标准: (1)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210—2001); (2)《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110—97); (3)《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126—2000)。 抽样标准:

现场镶贴的外墙饰面砖工程:每300m”同类墙体取互组试样,每组3个,每一楼层不得少于l组试样;不足300㎡同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个。

带饰面砖的预制墙板:每生产100块预制墙板取1组试样,每组在3块板中各取1个试样。预制墙板不足100块按100块计。 取样部位:

试样应由专业检验人员随机抽取。但取样间距不得小于500nun。

33 铝合金板与夹层的剥离强度(用于外墙)的检测: 采用的技术标准:《铝塑复合板》(GB/T17748一1999); 取样方法与代表批量:

(1)同一生产厂的同一等级、同一品种、同一规格的产品3000m’为一验收批,不足3000㎡的也按一批计。

(2)从每批产品中随机抽取3张进行检验。

34 阳极氧化着色型材、电泳涂漆型材、粉末喷涂型材及氟碳漆喷涂型材等铝合金建筑型材的检测:

采用的技术标准:《铝合金建筑型材》(GB/T5237.2~5—2000);

取样方法与代表批量:

铝合金建筑型材按同一牌号、状态和规格组成批量,批重不限。

35 塑料给排水管材管件进场检验 1)检验依据:

《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》GB/T 5836.1—92 《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》GB/T 5836.2—92 《给水用硬聚氯乙烯管材》GB/T 10002.l—1990 《给水用硬聚氯乙烯管件》GB/T 10002.2—882. 2)检验项目:

(l)UPVC排水管材:规格尺寸偏差、壁厚偏差、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、维卡软化温度;

(2)UPVC排水管件:规格尺寸偏差、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度;

(3)UPVC给水管材:规格尺寸偏差、壁厚偏差、液压试验、落锤冲击试验、维卡软化温度;

(4)UPVC给水管件:规格尺寸偏差、烘箱试验、液压试验、维卡软化温度; 3)取样范围:建筑内用量较大的塑料给水管材、管件和塑料排水管材、管件;

4)取样批量:对进场的同一生产厂家、同一材质的塑料给水管材、管件和塑料排水管材、管件分别取样,各不少于一组。

36 PVC线槽线管进场检验 1)检验依据:

《难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件》QB/T 1614—2000 《建筑用绝缘电工套管及配件》JG 3050—1098. 2)检验项目:

(l)PVC线槽:外观、尺寸偏差、冲击性能、耐热性能、耐电压;

(2)PVC线管:外观、尺寸偏差、冲击性能、电气性能、抗弯曲能力、耐热性能; 3)取样范围:建筑内用量较大的PVC线槽、线管;

4)取样批量:对进场的同一生产厂家的材料取样,PVC线槽、线管各不少于一组。

37 硬聚氯乙烯塑料管材和管件用溶剂型胶粘剂进场检验 1)检验依据:

《硬聚氯乙烯塑料管材和管件用溶剂型胶粘剂》Q/(GZ)GZZJ 001—20022. 2)检验项目:外观、粘度、24h剪切强度、胶模特性、固体含量; 3)取样范围:建筑内用量较大的塑料管材、管件胶粘剂;

4)取样批量:对进场的同一生产厂家的塑料管材、管件胶粘剂取样,不少于一组。

38钢结构超声波探伤检测 一、检测依据

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》GB 11345—SO 《压力容器无损检测》JB 4730—94

《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》JG/T 3034.2—1996 《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》。JG/T 3034.1—1996

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81- 91 二、取样数量 1.普通钢结构(轻钢、桥梁、钢屋架、空间钢结构)如下表: 一、

二级焊缝质量等级及缺陷分级

焊缝质量等级 内部缺陷超声波探伤 内部缺陷射线探伤 评定等级 验收等级 探伤比例 评定等级 验收等级 探伤比例 一级 Ⅱ B级 100% Ⅱ AB级 100% 二级 Ⅲ B级 20% Ⅲ AB级 20% 注:探伤比例的计数方法应按以下原则确定:

1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度不应小于200mm,当焊缝长度不足200㎜时,应对整条焊缝进行探伤;

2)对现场安装焊缝,应技同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200㎜,并不少于1条焊缝。 2.钢网架

焊接球焊缝的5%,且不应少于3个;

焊缝无损检测,检测比例为每种钢管规格的5%。 三、仪器设备

名称、型号、仪器设备检测设定及参数。 五、检测结果

39 钢结构渗透探伤检测 一、检测依据

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001 《压力容器无损检测》JB 4730—94 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81—91 二、取样数量

每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;被抽查构件中,每一类型焊缝按条数抽查5%,且不应少于1条;每条检查1处,总抽查数不应少于10处。

40 钢网架节点承载力试验 一、检测依据

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001 《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ 78—91

《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》JG/T3034.2—1996 《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分纹法》JG/T 3034.l—1996 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ 82—91 《钢网架螺栓球节点》JG 10—1999 《钢网架焊接球节点》JG 11一1999

《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939—1997

二、取样数量

根据设计或规范要求确定。

41 电线电缆进场检验 1)检验依据:

《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023—1997

《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》JB 8734—1998 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB 5013—1997

《额定电压35KV及以下铜芯、铅芯塑料绝缘电力电缆》GB 12706一91 2)检验项目:

导体电阻、耐压试验、绝缘电阻、结构尺寸检查、老化前机械性能测试、标志检验; 3)取样范围:50nun2及以下的220/380 V用电线路的电线,其余部分根据实际情况决定是否取样或取样的批量;

4)取样批量:按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(长度)在10000。及以下取样一组,10000m以上按照20000m取样一组,取样总数不于两组。

42漏电开关和空气断路器进场检验 1)检验依据:

《家用及类似场所用断路器》GB 10963 《低压熔断器》GB 13539

《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB 14048.2 《DZ系列塑料外壳式断路器》JB 8589—1997

2)检验项目:标志、动作特性、介电性能、温升、电气间隙和爬电距离;

3)取样范围:楼层(或梯间)配电系统、户内照明配电系统及公共照明配电系统末端100A以下的漏电开关和断路器,其余部分根据实际情况决定是否取样或取样的批量; 4)取样批量: (1)漏电开关取样批量按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料总数量为基数取样,材料总数量(个数)在100个及以下取样一组,100个以上按照100个取样一组,不少于两组;

(2)空气断路器取样批量按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料总数量为基数取样,材料总数量(个数)在100个及以下取样一组,100个以上按照200个取样一组,不少于两组。

43 家用和类似用途插头插座进场检验 1)检验依据:

《家用及类似用途插头插座》GB 2099.l一1996

2)检验项目:标志、尺寸、防触电保护、接地措施、结构、拔出力、耐热、电气间隙和爬电距离、介电性能;

3)取样范围:建筑内用量较大的规格型号的插头插座

4) 取样批量:对同一生产厂家、同一规格型号的插头插座取样,不少于一组。

44 DN25及以下的管道阀门进场检验 1)检验依据。

《水暖用内螺丝连接阀门》GB/T 8464一1998

2)检验项目: 外观、壳体试验、密封试验、上密封试验; 3)取样范围:建筑内的生活给水系统DN25及以下的阀门;

4)取样批量:按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(个数)在100及以下取样一组,100个以上按照每川个取样一组,取样总数不少于两组。

45电梯检测 一、 检验依据:

《电梯安装验收规范》GB 10060—93

《电梯制造与安装安全规范》GB 7588—95 《电梯技术条件》GB 10058—97

《电梯试验方法》GB 10059一97。

三、电梯检测项目:包括机房、井道、轿厢、层站、底坑、整机功能检验等部分共59项检

验项目。

建筑节能材料客户送检指南

一、原材料送检

1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1.膨胀聚苯板(EPS)

①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块;

④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度;

⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抹面胶浆

①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998;

②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg;

④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板);

⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.胶粘剂

①执行标准:JG149-2003;

②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg;

④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3.耐碱玻纤网格布

①执行标准:JG149-2003;

②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时

建筑工程材料送检指南(全)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002);《烧结空心砖和空。巳砌块》(GB13545—1992);《砌墙砖检验规则》(JC/T466—1992(996))。抽样批量:每3万块为一检验批,但不得超过一条生产线的日产量,不足3万块按一批计。每批抽查一组,每组100块。尺寸偏差、外观质量按随机抽样法在每
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5qhv07080p371qz5d0ci05ej21u0yu00k15
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享