(2)钢筋闪光对焊接头

1)同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内,可在一周内累计计算;累计仍不足300个接头,也按一批计;

2)力学性能试验时,试件应该从成品中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验;

3)焊接等长预应力钢筋(包括螺丝杆与钢筋)。可按生产条件作模拟试件; 4)螺k4端杆接头可只做拉伸试验;

5)当初试结果不符合要求时,可随机再取双倍数量试件进行复试; 6)当模拟试件试验结果不符合号要求时,复试应从成品中切取其数量和要求与初试时相同。

(3)钢筋电弧焊接头

1)工厂焊接条件下:同钢筋级别300个接头为一验收批; 2)在现场安装条件下:每一至工层楼同接头形式、同钢筋级别的接头300个为一验收批。不足300个接头也按一批计;

3)试件应从成品中随机切取3个接头进行拉伸试验; 4)装配式结构节点的焊接接头可按生产条件制造模拟试件; 5)当初试结果不符合要求时应再取6个试件进行复试。 (4)钢筋电渣压力焊接头

1)一般构筑物中以300个同级别钢筋接头作为一验收批; 2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一验收批,不足300个接头也按一批计;

3)试件应从成品中随机切取3个接头进行拉伸试验; 4)当初试结果不符合要求时应再取6个试件进行复试。 (5)钢筋气压焊接头

1)一般构筑物中以300个接头作为一验收批;

2)在现浇钢筋混凝上房屋结构中,同一楼层中应以300个头作为一验收批,不足300个接头也按一批计;

3)试件应从成品中随机切取3个接头进行拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个试件做弯曲试验;

4)当初试结果不符合要求时应再取6个试件进行复试。 (6)预埋件钢筋T型接头

1)预埋件钢筋埋弧压力焊,同类型预埋件一周内累计每300件时为一验收批,不足300个接头也按一批计。每批随机切取3个试件做拉伸试验; 2)当初试结果不符合规定时再取6个试件进行复试。

15、钢材焊接【桁架或网架(壳)结构、多层和高层梁一柱框架结构等工业与民用建筑和一般构筑物的钢结构工程中的手工电弧焊、气体保护焊、自保护焊、埋弧焊、电渣焊、气电立焊、栓钉焊及相应焊接方法组合的焊接头】检验: 采用的技术标准为:《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002); 取样方法与数量:

试样厚度应符合评定试件厚度对工程构件厚度的有效适用范围; 母材材质、焊接材料、坡口形状和尺寸应与工程设计图的要求一致; 试件的焊接必须符合焊接工艺评定指导书的要求;

从试件中截取样坯时,尽量采用机械切割的方法,应考虑其加工余量,在任何情况下都必须

保证受试部分的金属不在切割影响区内;

试件的尺寸应满足所制备试样的取样及实验机的能力的要求;

拉伸实验:样坯可从焊接试件上垂直与焊缝轴线截取,机械加工后,焊缝轴线应位于试样平行长度的中心,随机切取2个接头进行拉伸实验;弯曲实验:样坯可从试件上截取,机械加工后,焊缝中心线应位于试样长度的中心(横弯)或宽度的中心(纵弯)。随机切取2个接头进行弯曲实验。

16、锥螺纹连接、套筒挤压接头、墩粗直螺纹钢筋接头等各类机械连接接头的检验: 采用的技术标准为:

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)

《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107—96) 《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》(JGJ 108—96) 《钢筋锥螺纹接头技术规程》(JGJ 09—96) 《墩粗直螺纹钢筋接头》(JGJ/T3057—1999) 取样方法与代表批量: (1)工艺检验:

在正式施工前,按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根,同时对应 截取接头试件的母材,进行抗拉强度试验。 (2)现场检验:

1) 接头的现场检验按验收批进行。

2)同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个 为一验收批。不足500个接头也按一批计。

3)每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。在现场连 续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头.数量可扩大一倍。

17、钢绞线检验:

检验依据; 《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ/T 92—93

《预应力混凝土用钢绞线》GB 5224—95 各相关产品技术标准;

取样批量:

以同一钢号、同一规格、同一生产工艺,每60t为一批或参阅各相关产品技术标准。

18、预应力混凝土用钢丝检验:

检验依据: 《无粘结预应力混凝土结构技术规程》(JGJ/T 92—93)

《预应力混凝土用钢丝》(GB 5223—95)

各相关产品技术标准。

取样批量:

以相同材料、同一直径,每盘为一验收批或参阅各相关产品技术标准。

19、锚具、夹具与连接器检验:

检验依据: 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ 85—92)

《无粘结预应力混凝土结构技术规程}}(JGJ/T 92—93)

各相关产品技术标准

取样批量: 以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批或参阅各相关产品技术标准。

20、金属硬度检验:

检验依据: 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ 85—92)

《无粘结预应力混凝土结构技术规程》(JGJ/T 92—93) 《金属洛氏硬度试验方法》(GB/T 230—91) 各相关产品技术标准。

取样批量:

预应力锚具:以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批或参阅各相关产品技术标准。

21、高强度螺栓连接副紧固轴力检验: 检验依据:《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ 82—91)及各相关产品技术标准。

取样批量:以3000套为一批或参阅各相关产品技术标准。

22、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验: 检验依据:《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ 82—91)及各相关产品技术标准。

取样批量:以3000套为一批或参阅各相关产品技术标准。

23、高强度螺栓连接副扭矩系数检验: 检验依据:《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ 82—91)及各相关产品技术标准。

取样批量:以3000套为一批或参阅各相关产品技术标准。

24、蒸压加气混凝土砌块检验: 依据标准 (1)《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203一2002);

(2)《蒸压加气混凝土砌块》(GB/T 11968—1997): (3)《加气混凝土性能试验方法》(GB/T 11969~11975—1997)。

抽样批量:

型式检验;在受检验的一批产品中,随机抽取80块砌块,进行尺寸偏差和外观检验。从尺寸偏差 和外观检验合格的砌块中,随机抽取15块砌块制作试件,进行如下项目检验: (1)体积密度:3组9块; (2)强度级别:5组15块; (3)干燥收缩:3组9块; (4)抗冻性:3组9块; (5)导热系数:1组2块 出厂检验:

按同品种、同规格、同等级的砌块,以1万块为一批,不足1万块亦为一批计。尺寸偏差、外观质量随机抽50块砌块,再从以上合格砌块中随机抽取砌块,制作3组试件进行立方体 抗压强度检验,制作3组试件作干体积密度检验。 检验项目

出厂检验项目为:尺寸偏差、外观、立方体抗压强度、干体积密度。

型式检验项目为:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968—1997要求的全部项目。 现场复试按出厂检验项目进行。

25、轻集料混凝土小型空心砌块的检验: 依据标准 (1)《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002); (2)《轻集料混凝土小型空心砌块》(GB 15229—2002); (3)《混凝土小型空。0砌块试验方法》(GB/T 4111—1997)。 抽样批量:

砌块按密度等级和强度等级分批验收。以同一品种轻集料配制成的相同密度等级、相同强度等级。质量等级和同一生产工艺制成的1万块砌块为一批;每月生产的砌块数不足1万块者亦为一批论。每批随机抽取32块做尺寸偏差和外观检验;再从尺寸偏差和外观检验合格的砌块中,随机抽取如下数量进行其他项目的检验: (1)强度:5块;

(2)密度、含水率、吸水率和相对含水率:5块; (3)干缩率:3块 (4)抗冻性:10块;

(5)放射性:按GB 6566。 检验项目

出厂检验项目为:尺寸偏差、外观质量、密度、强度、含水率和相对含水率。 型式检验项目为:《轻集料混凝土小型空心砌块))GB15229—2002要求的全部项目。 现场复试按出厂检验项目进行。

26 普通混凝土小型空心砌块检验。 依据标准 (1)《砌体工程施工质量验收规范》(G B50203—2002); (2)《普通混凝土小型空心砌块》(G B 8239—1997); (3)《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T 14—95)。 抽样批量每一生产厂家,每1万块小砌块至少应抽检一组。用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。每批随机抽取32块做尺寸偏差、外观质量检验,再从以上合格的砌块中随机抽取如下数量进行其他项目检验: (1)强度等级:5块; (2)相对含水率:3块; (3)抗渗性:3块; (4)抗冻性:10块; (5)空心率:3块 检验项目

出厂检验项目为:尺寸偏差、外观质量、强度等级、相对含水率,用于清水墙的砌块应检验抗渗性。型式检验项目为:《普通混凝土小型空心砌块》GB8239—1997要求的全部项目。 现场复试按出厂检验项目进行。

27蒸压灰砂砖检验: 依据标准 (1)《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002);

(2)《蒸压灰砂砖》(GB/T 11945—1999)。 抽样批量

每10万块为一检验批,不足10万块亦为一批。每批抽查一组,每组50块。 尺寸偏差、外观质量按随机抽样法抽样品,其他项目从外观、尺寸合格样品中随机抽样检验。外观质量和尺寸偏差50块;颜色36块;抗折强度5块;抗压强度5块;抗冻性5块。 检验项目

出厂检验项目为:尺寸偏差和外观质量、颜色、抗折强度和抗压强度。 型式检验项目为:《蒸压灰砂砖》(GB/T 11945—1999) 要求的全部项目。 现场复试按出厂检验项目进行。

28 烧结普通砖。包括粘土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖 依据标准 (1)《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002); (2)《烧结普通砖》(GB/T5101一1998); (3)《砌墙砖检验规则》(JC/T 466—1992(1996))。 抽样批量

每3.5~15万块为一检验批,但不得超过一条生产线的日产量,不足3.5万块按一批计。 每批抽查一组,每组50块。 尺寸偏差、外观质量按随机抽样法抽样品,其他项目从外观、尺寸合格样品中随机抽样检验。外观质量50块;尺寸偏差20块;强度等级10块;泛霜5块;石灰爆裂5块;冻融5块; 吸水率和饱和系数5块。 检验项目

出厂检验项目为:尺寸偏差、外观质量、强度等级。 型式检验项目为:《烧结普通砖) GB/T 5101—1998要求的全部项目。 现场复试按出厂检验项目进行。

29用于承重部位的多孔砖。 依据标淮:

《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002): 《烧结多孔砖》(GB13544—2000): 《砌墙砖检验规则》(JC/T 466—1992(1996))。 抽样批量:

每5万块为一检验批,但不得超过一条生产线的日产量,不足5万块按一批计。每批抽查一组,每组50块。 尺寸偏差、外观质量按随机抽样法抽样品,其他项目从外观、尺寸合格样品中随机抽样检验。外观质量50块;尺寸偏差20块;强度等级10块;泛霜5块;石灰爆裂5块;冻融5 块;吸水率和饱和系数5块。 检验项目:

出厂检验项目为:尺寸偏差、外观质量、强度等级。 型式检验项目为:《烧结多孔砖》GB 13544—2000要求的全部项目。 现场复试按出厂检验项目进行。

30 非承重部位的空心砖和空心砌块 依据标准:

建筑工程材料送检指南(全)