好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级建造师《机电工程管理与实务》真题答案(阅读版)-林锋整理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷标准答案(机电安装)

一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

01.B 02.C 03.B 04.D 05.A 06.D 07.A 08.D 09.C 10. C 11.A 12.B 13.D 14.C 15.D 16.C 17.B 18.C 19.A 20.C

二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 21.CDE 22.BCD 23.ABC 24.BCDE 25.ACDE 26.BCDE 27.BCD 28.BCE 29.BCDE 30.ABCE 三、案例分析题(共5题.(一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分) (一)

1.(本小题3分)

合同约定,全部工程设备和主材由业主提供,项目部自行采购是不允许的(1分)。应在采购前要经业主同意(1分)并在进场时填报验收单,报监理单位认可(1分)后才能安装。 2.(本小题4分)

项目部在设备采购管理中可能有以下方面的失控:(1)订立合同前供应商选择(1分);(2)设备监造(1分);(3)设备包装运输(1分);(4)设备交付验收(1分)。 3.(本小题3分) 应采取的措施有:(1)根据工程量进行劳动力内部协调和补充(1分);(2)项目部向公司申请增加劳动力(1分);(3)如公司无力调入所需劳动力,则可提出将部分工程分包给其它施工企业 (1分)。 4.(本小题6分) (1)不正确(1分)。

因为合成工段压缩机安装属于主要设备的安装(1分),按规定不可以分包。如要分包也必须征得监理工程师或业主认可(1分)。 (2)不正确(1分)。

①项目部编制的施工组织设计应报监理单位批准后,才能向分包单位交底(1分)。

②施工方案应由分包单位制订,并报总承包项目部批准后,才能组织施工(1分)。

5.(本小题4分)

提出合同变更的理由是:亘遘让缝趁(1分),葳王蓝泓(1分)。 可向业主提出签互塞蹙(1分)塑延翅塞蹙(1分)。 (二)

1.(本小题4分)

1CD生产线安装进度双代号网络计划(图)(4分)

2.(本小题5分)

影响工期的关键工作是:生产线进场(1分),生产线组装固定(1分),生产线试车调整(1分),联动调试、试运行、验收(1分),总工期为180天(1分)。

3.(本小题3分)

基础检验工作增加到30天,不会影响总工期(1分),因为基础检验在非关键线路上(1分),出现的偏差小于总时差30天(1分)。 4.(本小题3分)

1CD生产线设备晚到7天,要影响总工期(2分),因为该工作在关键线路上(1分)。 5.(本小题5分)

A施工单位采用适当措施压缩关键工作的持续时间(1分),改变施工方案(1分)和调整施工程序(1分),在生产线组装固定、试车调整、联动调试、试运行、验收的关键工作上赶工7天(2分),使工期按合同约定完成。 (三)

1.(本小题4分)

根据综合评价法公式:,吊车塔架法计算结果

为0.85是最大值(2分)即最优方案。 2.(本小题5分)

绘制吊装施工平面图(1分);高空作业安全技术措施(1分);机械操作安全技术措施(1分)吊装作业安全技术措施(1分);针对环境(风、雨)的施工安全技术措施(1分)。 3.(本小题3分)

根据吊车的特性曲线确定站车位置(幅度)(1分)和臂长(1分),确定吊机能够吊装的载荷(1分)进行重新调整。 4.(本小题2分)

因吊装前未按规定清洗维修滑轮(1分)或没有认真对滑轮进行检验(1分)即投入使用,致使滑轮出现故障。

5.(本小题6分)

吊装前交底(1分)。由吊装工艺编制人向吊装作业人员交底(1分)。内容有吊装工艺(1分)、操作方法要领(1分)、质量控制(1分)、安全措施(1分)。 (四)

1.(本小题7分)

①先安装-11.800层的设备、后安装-6.800层的设备(1分);每层先安装远离吊装孔的设备;最终安装靠近吊装孔的设备(1分);-2.600层冷却塔安装可作作业平衡调剂用(1分)。理由是使-6.800层吊装孔早日封闭,以利该层设备方便水平拖运(1分),先远后近可避免发生因通道狭窄而使后装设备无法逾越现象(1分)。

②-6.800层的流程:换热器→供热锅炉→各类水泵(2分) 或-11.800层的流程:离心冷水机组→变配电设备→柴油发电机组(2分)

2.(本小题6分)

可先安装以施工用电供电的照明工程(1分)、通风排气工程(1分)、集水坑排水工程(1分)。照明工程可节约临时用电设施(1分)、通风排气工程有利作业人员身体健康(1分),集水坑排水工程有利于作业安全(1分)。

3.(本小题7分)

有汽车吊站位的地面承载力试验(1分)、大型设备拖运路经楼面承裁力核算(1分)、墙体上拖运用预埋锚点的强度计算(1分)。因为汽车吊站在经大开挖回填后的路面上(2分);楼面或锚点的使用(1分)必须经设计单位书面认定(1分)。 4.(本小题5分)

宜采用横道图形式表示(2分),其优点是简单直观(1分)、编制方便(1分)、便于对比检查(1分)。 5.(本小题5分)

变配电室首先受电并能供电(1分)、接通外部给水管路(1分)、连接排水总管(1分)、用油设备的贮油罐进油(1分)、输油管路连通(1分)经检查均合格便具备单机试运转的条件。 (五)

1.(本小题6分)

主要的施工技术措施有:

(1)在比赛大厅地面分段组装风管,经检测合格后保温,减少高空作业。(2分)

(2)先安装地下室排风机,进行强制排风,降低作业环境湿度。(2分) (3)必要时,采取加热烘干措施。(2分) 2.(本小题7分)

地下室管道焊接质量预控方案; 工序名称:焊接工序:(1分)

可能出现的质量问题:产生气孔(1分)、夹渣(1分)、等质量缺陷 提出质量预控措施:焊工备带焊条保温筒(2分)、施焊前对焊口进行清理(1分)和烘干(1分) 3.(本小题6分)

垫铁移位和松动的原因可能是操作违反规范要求,垫铁与基础间接触

不好(1分),垫铁间点焊不牢固(1分),灌浆时固定垫铁的方法不对(1分)。联轴器同轴度超差原因可能是操作违反规范要求,检测方法不对(1分)检测仪表失准(1分),被测数据计算错误(1分)。 4.(本小题5分)

(1)风管及部件进场时进行外观捡查(1分);风管漏光法检测(1分)。 (2)因该风管系统是属中压风管(1分),应做严密性试验(1分)即:风管漏光法检测合格后做漏风量测试的抽检。(1分) 5.(本小题6分)

变配电装置调试阶段应派值班人员监控受潮情况(2分),试验作业时应加强监护(2分),检查排风设施和排水设施工作是否正常(2分)。 2007年一级建造师《管理与实务(机电工程)》考试答案

参考答案: 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.A 2.D 3.C 4.D 5.C 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B

11.C 12.A 13.B 14.D 15.C 16.A 17.D 18.A 19.B 20.B 二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

21.ABD 22.ABD 23.BC 24.BCE 25.ABC 26.ABE 27.ACD 28.ACDE

29.CDE 30.AE

三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分) (一)

1.(本小题5分)

业主与总承包公司签订合同时提出了超出招标文件中主合同条款的附加条件(1分),要求总承包公司在合同价不变的条件下增加工程量,工期提前(1分),这种做法违反有关法律规定。

法律依据是《招标投标法》(2分)第59条规定“招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的(1分),或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的,责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上至千分之十以下的罚款”。

2.(本小题4分)

首先,“承包单位可以指示分包商采取必要的措施来加快进度”(1分)对总承包公司不利,因为分包单位可以据此条款采取增加人员、加班加点或其他必要措施保证合同进度,但因此会向总承包公司提出额外的费用补偿要求(1分)。

其次对于分包单位的误期损失,总承包公司扣除部分费用作为处罚金(1分)对总承包公司不利,因为分包单位延误工期造成的误期损害,总承包公司应当从商定的价格中扣除部分费用作为误期损害赔偿,不能作为罚金,否则分包单位将反告总承包公司处以罚款的违法责任(1分)。 3.(本小题5分) 不正确之处有三处:

(1)总承包公司向建设单位和公安消防机构提出验收要求(1分)。 (2)建设单位组织现场检查和现场验收(1分)。

(3)现场检查和验收的单位只有建设单位、监理单位、总承包公司和分包单位(或缺少设计单位)(1分)。

消防系统工程竣工后,由建设单位向公安消防机构提出申请(1分),要求对竣工工程进行消防验收;公安消防机构受理验收申请后,按计划安排时间,由建设单位组织设计、监理施工等单位共同参加(1分),进行现场检查、现场验收,得出验收结论,并形成消防验收意见书,最后整个工程将由建设单位,监理单位和施工单位移交给使用单位或生产单位。 4.(本小题6分) 不正确之处有:

(1)“电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控”(1分)。 (2)电梯“由总承包公司调试”(1分)。

(3)“最后由建设单位将检验和调试的结果告知……”(1分)。 应纠正为:

(1)电梯安装中必须接受制造单位的指导和监控(1分)。 (2)电梯安装后,由制造单位检验和调试(1分)。 (3)由制造单位将检验和调试的结果告知……(1分)。

(二)

1.(本小题2分)

工期175天,关键线路为①→③→④→⑤→⑥→⑦。 2.(本小题10分) 重编的网络计划如下:

缩短工期20天(2分),关键线路为①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨(2分)。

附加说明:管道试压吹扫与管道、设备防腐保温两工作之间有搭接作业的可能(1分);考虑试运行不可预见因素多,试运行15d时间有压缩余地,这三项工作存在缩短工期的潜力(1分)。 3.(本小题3分)

施工现场对高压管件焊缝的无损检测方法是:

①先外观检验;②磁粉(MT);③渗透(PT);④超声(UT);⑤射线(RT)。 4.(本小题5分)

将不合格的高压管件作不合格品的处理,明显标识,单独存放,及时退货(2分)。A公司索赔成立的条件:①高压管件为甲供不合格品不属于承包人责任(1分);②已造成承包人的额外损失(1分);③A公司及时发出了索赔意向书(1分)。 (三)

1.(本小题5分)

焊接不属于风险,它是一种作业活动(或施工工序)(2分)。 应急响应不属于风险,它是指发生突发事件采取的应对措施(1分)。 未识别和评价出起重伤害风险(2分)。

一级建造师《机电工程管理与实务》真题答案(阅读版)-林锋整理

2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷标准答案(机电安装)一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)01.B02.C03.B04.D05.A06.D07.A08.D09.C10.C11.A12.B13.D14
推荐度: