室外消火栓(2种)
室外消火栓的出水闷盖,大口径的(100MM)接消防车;小口径的(65MM)接水带 室外地下消火栓 (下面是室外地上消火栓(没有法兰盘,是法兰盘所以是法兰连接的) 承插连接)
室外地下消火栓(北方常用到,因为北方天气寒冷,所以安装在井盖下面,注意看 排水阀,排水阀用于排水防冻) 室外消火栓的用途 ①迅速给消防车加水满足火场供水需要。 ②当消火栓周围发生火灾时,直接出水枪灭火。 室外消火栓的清洁维护 一 、地下消火栓的清洁维护 整体外观检查栓体外表油 漆有无脱落,有无锈蚀,如有应及时修补。 各组件是否完好,闷盖(检查密封垫圈有无损坏、老化、丢失等情况),启闭杆(阀杆,是否灵活,加润滑油),专用扳手(用专用扳手转动消火栓启闭杆,观察其灵活性。),排水阀(定期对地下消火栓进行出水试验,排水防冻), (往上看)井盖上有无杂物 (往下看)井盖内有无杂物 入冬做好防冻准备。(一般适用于北方) 二 、地上消火栓的清 洁维护: 整体外观检查栓体外表油 漆有无脱落,有无锈蚀,如有应及时修补。 各组件是否完好,闷盖(检查密封垫圈有无损坏、老化、丢失等情况),启闭杆(阀杆,是否灵活,加润滑油),专用扳手(用专用扳手转动消火栓启闭杆,观察其灵活性。), (往上往下看)周围有无杂物,定期检查消火栓前端阀门井,并定期做出水试验,消除堆、挡、埋、压 等现象,清除阀门井内杂物。
专用扳手(转动★地下消火栓排水阀(作用是排水防冻) 启闭杆(又叫阀杆,开启关闭消火栓)
打开启闭杆)
★火源的种类:明火焰;高温物体;电火花;撞击与摩擦;光线照射与聚焦;绝热压缩(机械能转化为热能);化学反应放热(化学能转化为热能)
消防水泵有几种启动方式? 1自动开启(压力开关启泵) 2现场手动(在手动允许条件下,点击水泵电源控制柜或者消火栓启泵按钮) 3中控室远程操控(在手动盘或者多线控制盘点击启动按钮)
★
关于消防设备启动方式的探讨:一般有3种启动方式
1现场手动(开关,按钮)
2自动启动(探测器,相关设备报警)
3中控室远程操控(手动盘,多线控制盘)