好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

初级建构筑消防员中控实操考试考点和答案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

警铃:作用是报警 可复位式手报(作用是确认火情并报警,全称是可复位式手动报警装置) 玻璃破碎式手报(作用是确认火情并报警。使用时击碎玻璃或按下玻璃,这两个都是此种类,只是生产厂家不同所以外形不一样。装上玻璃后就可以复位了。全称是玻璃破碎式手动报警装置)

消防电话 扬声器:(吸顶式) 客房,中控室等室内是不小于 1W;走廊,室外大厅是不小于3W 消火栓按钮(上面有提示,用于启动消火栓泵) 输入/输出模块(看字,上有提示) 温感(感温探测器) 中间是个灯芯 烟感(感烟探测器)中间是黑色网罩 火焰探测器 烟温复合探测器(中间是烟感,两边是温感) 下面是显示屏(又叫液晶屏)是自检的第1项 下面是指示灯是自检的第1项 下面是多线控制盘是自检的第3项 上面是手动盘(又叫总线控制盘,智能手动盘)是自检的第3项 自检的第2项只有一个是声光组合警报器 火灾报警的处置方法 (火警流程,火警来了怎么办?) 消音听到火灾报警控制器发出的火灾报警声音后,首先消音(按下“消音”键); 确认根据火灾报警控制器液晶屏上显示的报警 地址确定起火部位; 通知消防巡查人员(或一名消防控制室值班人员)携带通讯工具到起火现场确认火情;如确实发生火灾,在火灾现场的人员用通讯工具向消防控制室确认火灾信息; 手动转自动控制室值班人员接到现场火警确认信息后,立即将火灾报警联动控制器调至自动状态(处于自动状态除外); 拨打“119”火警电话报警, 上报领导启预案向消防值班经理及单位负责人报告火灾情况,同时启动应急预案;在消防值班经理或上级领导的指挥下启动相应联动设备如消火栓系统、喷淋系统、防排烟等; 通过消防应急广播系统通知人员疏散; 协助消防队人员灭火消防队到场后,协助消防队人员灭火, 火灭后复位做记录保护火灾现场,做好火警记录。 拨打 119 火警电话的步骤 1(确认对方是否是“119”火警受理台,)准确报出起火的详细地址(路名、街区名、门牌号),及周围标志性建筑等 2 简要说明火灾性质,火势大小,人员财物受损状况; 3 留下姓名,联系方式(防止谎报); 4 挂断电话后,通知有关人员到路口迎接消防车到来。 误报警的处置方法 消音,确认是否属于误报 接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。如确定属于误报,按下“消音”键,停止现场警报器发出的警报音,通知现 场人员取消火警状态; 找到误报警原因考察现场是否是因环境因素(如水蒸气、油烟、灰尘等)造成的误报:若是因水蒸气、油烟等造成 的误报,想办法去搞定环境因素消失后,通过控制器的“复位”操作恢复探测器到正常工作状态; 无法确定报警原因的,可现将控制器“复位”,若探测器反复进入报警状态,应立即向有关领导上报及维修部门汇报尽快处理,能当场处理的当场处理,无法当场处理的 要尽快限期处理。 复位做记录查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。 五 防火门和防火卷帘 使防火门有序关闭 使防火门处于关闭状态 此门是常开防火门,因为有释放器,常开防火门和常闭防火门的区别是有无释放器 防火门的分类? 防火门按耐火性能(性能就是本身的特点,属性)分为隔热防火门(A 类)、部分隔热防火门(B 类)、非隔热防火门(C 类)。 防火门按耐火等级 分为三个级别:甲级、乙级、丙级。 防火门按耐火极限(极限就是时间)分别为:甲级≥1.5 小时;乙级≥1.0小时,丙级≥0.5小时。 防火门按材质(材质就是用什么材料做成的):钢质,木质,钢木质,其他材质。 防火门按适用范围划分(各等级的防火门安装在什么部位) 防火分区之间的墙上安装的门为甲级。 防烟楼梯间 和通向前室的门为乙级。 建筑物中管井、电缆井和竖井使用的门及高层建筑中垃圾道前室的门为丙级。 防火门按其开闭状态可分为:常开和常闭。常闭防火门在闭门器的作用下处于关闭状态;常开防火门在释放器作用下处于常开状态,火灾时释放器自动释放,防火门在闭门器和顺序器的作用下关闭。(释放器作用) 防火门巡查要点 整体外观门体是否有落漆,锈蚀。防火门上部四周是否有孔洞,缝隙,是否采用不燃材料填充。 各组件是否完好防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔热、隔烟作用; (往上看)带闭门器的防火门是否能够自动关闭,电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关闭; (往下看)防火门周围是否堆放物品影响开启,关闭。 防火门各组件识别 上面分别是 顺序器 闭门器 释放器 释放器 作用常开防火门在释放器作用下处于常开状态,火灾时释放器自动释放,关闭防火门 常开防火门和常闭防火门最大的区别是有无释放器 常开防火门关闭方式: 1火灾发生时自动关闭 2现场手动关闭(按红色按钮) 3中控室远程操控(手动允许,手动盘)

初级建构筑消防员中控实操考试考点和答案 - 图文

警铃:作用是报警可复位式手报(作用是确认火情并报警,全称是可复位式手动报警装置)玻璃破碎式手报(作用是确认火情并报警。使用时击碎玻璃或按下玻璃,这两个都是此种类,只是生产厂家不同所以外形不一样。装上玻璃后就可以复位了。全称是玻璃破碎式手动报警装置)消防电话扬声器:(吸顶式)客房,中控室等室内是不小于1W;走廊,室外大厅是不小于3W
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5qcp54k9b58mqar1rud16ehs64cxmy0123j
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享