一 灭火器
1、 灭火器的分类
(1)、灭火器按使用或者移动方式分为手提式灭火器和推车式灭火器。
火灾类型共有6中 A B C D E F
★灭火器的各组件识别
喇叭筒(CO2灭火器专有) 喷嘴(水基型和干粉型灭火器装的是喷嘴,此图是水基型泡沫灭火器)
产品铭牌(标注产品的厂家,产地内部构成) 身份认可标识(是一种防伪标志)
合格证(显示出厂时间)
提把和压把(一个用于提,一个用于压) 保险销和铅封(大拇指压的是保险销,小拇指上的是铅封) 维修合格证(识别产品是否过期)
喷射软管
压力表 标准情况下指针应在绿区,在黄区是超充装,在红区是不合格,当压力不够需再充装
(2)按充装灭火剂类型分类分为水基型灭火器、干粉型灭火器、二氧化碳型灭火器、洁净气体灭火器
水基型灭火器分为清水灭火器和泡沫灭火器两类
灭A 灭AB 主灭液体火灾(油锅火灾)
清水灭火器,主要用于扑救固体火灾即 A 类火灾; 泡沫灭火器主要用于扑救 B 类火灾,也可用于 A 类火灾。 干粉灭火器可分为碳酸氢钠(又称BC)和磷酸铵盐(又称ABC)两种 灭ABCE 灭BCE
磷酸铵盐(又称ABC)干粉灭火器主要适用于扑救ABCE(易燃固体,易燃液体、可切断气源可燃气体和电气设备的初期火灾) 碳酸氢钠(又称BC)干粉灭火器主要适用于扑救BCE(易燃液体、可切断气源可燃气体和电气设备的初期火灾) 干粉灭火器操作步骤(使用方法) ① 使用前把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动,注意占据上风方向, ② ③ ④ ⑤ 手提或肩扛灭火器迅速赶到火场,在距燃烧物 5m 处放下灭火器 拔下铅封,保险销; 一手按下压把,一手握住喷嘴或底圈, 对准失火处灭火(固体对准最猛烈处,液体对准根部) 灭BCE 常用于灭精密仪器,电脑机房,档案室等场所火灾 灭ABCE现在主要充装的是六氟丙烷 二氧化碳(CO2)灭火器操作步奏(使用方法) ① 使用前戴好防冻手套 ② 手提或肩扛灭火器迅速赶到火场,在距燃烧物 5m 处放下灭火器 ③ 拔下铅封,保险销; ④一手按下压把,一手握住喷嘴或底圈(灭火时一手扳转喷射弯管,如有喷射软管的应握住喷筒根部的木手柄,并将喷筒对准火源根部,另一只手提起灭火器并压下压把,液态的二氧化碳在高压作用下立即喷出且迅速汽化)灭火 ⑤使用 CO2灭火器后,应及时通风 洁净气体中的六氟丙烷灭火器可用于ABCE(可燃固体的表面火灾、可溶固体火灾、可燃液体 及灭火前可切断气源的可燃气体火灾,还可扑救带电设备火灾) 灭火器有效性检查 ①整体外观(防锈图层是否脱落,是否有机械硬伤,刮痕) ②各组件是否完好(指认出提把,压把,喷射软管,喷嘴,喷嘴中不能有杂物) ③(往上看)压力表指针是否在绿区,铅封保险销是否完好 ④(往下看)产品铭牌,合格证,身份认可标识,重点看维修合格证指出药剂是否过期 推车式干粉灭火器使用方法 1两人操作,推拉至火场距着火处10米停下 2一人取出喷枪,展开喷射软管并打开喷枪对准着火处; 3另一人拉开保险销,向上扳起手柄;干粉即刻喷出 推车式二氧化碳(CO2)灭火气使用方法 1两人操作,推拉至火场距着火处10米停下 2一人取出喇叭筒,展开喷射软管,带防冻手套并手握喇叭筒对准着火处; 3另一人拉开保险销,逆时针转动手轮;二氧化碳即刻喷出 二 消防应急照明与疏散指示标志