好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

停送电管理规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

****煤矿停送电管理规定

第一节 一般规定

第一条 严格按《煤矿安全规程》及停送电规定执行。 第二条 有计划停电检修和搬迁电气设备、电缆,必须提前一天填写审批“停电作业票”,并送达各有关单位调度室、机电科和矿调度室。 井上、下不准带电检修、搬迁电气设备、电缆(机组电缆、装煤机、综掘机的拖拽电缆除外),检修或搬迁时必须切断电源。

第三条 在检修或搬迁前,持审批完的“停电作业票”到所属变配电所办理停电手续。对无人看守的采掘配电点停电后,必须将开关闭锁锁好,并挂“有人作业、禁止送电”警示牌,设专人看管。严禁趁别人停电机会,进行任何检修工作。

第四条 执行停送电工作的必须是经考试合格,且有合格证的变配电所司机或专职电工,其他人员禁止操作或执行停送电工作。

第五条 无论停电与否都认为还有电,作业负责人必须亲自联系确认,确实已停电后,必须用同电源电压相适应的合格的验电笔验电,确认无电后再将导体对地完全放电(井下必须先检查瓦斯,当其浓度在0.5%以下时方准放电),并按规定要求安装短路接地线,方可工作。

第六条 所有开关手把在切断电源时都应闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,只有执行此项工作的人员,才有权摘下警告牌并送电,其他人员无权操作。

第七条 掘进供电必须执行“三专”、“两闭锁”,即、专用变压器、专用开关、专用线路供电,风与电、瓦斯与电闭锁。一台专用变

压器只允许负担同一个采区内的4台局扇。所有掘进工作面必须实现主、副风机自动转换,主、副风机电源必须来自变配电所的两个不同的母线段。专供系统必须专人负责,严禁随意停送专供系统,专供系统停电检修必须征得通风部门同意。

第八条 为保证安全,局扇必须由通风人员开、停。每班必须试验一次主、副风机自动转换,每天白班由通风瓦检和包片电工共同试验,四点班和零点班由瓦检员试验,其他人员不得随意开、停局扇,特殊情况需检修主风机或副风机时,必须请示本区调度和通风区调度同意,瓦检员在场方可进行。在任何情况下风电、瓦斯电联锁严禁甩掉不用。

第九条 对于地面暂时不生产或不用的线路,必须从其供电的配电室切断电源,并挂“警示牌”。对于井下的采、掘、开工作面不生产或不用的线路,必须将操作开关、分路总开关停电并锁上闭锁,但局扇不得停电。

第十条 无论井上、下,在检修或搬迁完毕后,必须对设备详细检查,确认无问题后方可结束“停电作业票”,发出送电命令,即认为线路或设备已经带电,严禁再在线路上进行任何工作。

第十一条 接受停送电命令的人员必须清楚发令人的要求,不清楚不得执行停送电工作。

第十二条 在井下任何巷道闭墙之内,不得留有任何电气设备和电缆线,必须留时,则需将闭墙之内一切电气设备或线路可靠地切断电源,没有特殊安全措施,任何人不得送电。

第十三条 在送电之前,地面配电人员要详细检查停电作业票是否结束。井下地区电工要详细检查被送电的电气设备、线路是否有“三无”、“失爆”问题存在,风电、瓦斯电闭锁是否正确,瓦斯浓度是否允许,否则禁止送电。

第二节 变配电所及配电峒室停送电操作

第十四条 除遵守一般规定外,还必须遵守本节规定。 第十五条 操作电气设备的人员,必须清楚被操作设备所属的供电系统和用途,必须熟练掌握操作设备的操作规范和程序,操作前还必须提前与有关单位人员联系,并及时向本单位调度汇报,允许后方可操作。联系停送电必须设专人,由该人与直接作业的负责人联系,中间不得换人,其他单位或个人不得借此停电机会作业。

第十六条 操作高压电气设备开关时,必须按“煤矿安全规程”有关规定操作。必须带合格的绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上进行操作。停电后的高压开关必须将隔离开关拉开或将隔离本体拉出,有闭锁的必须锁上闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。

第十七条 在变配电所更换、检修总开关设备时,必须到上一级变配电所办理停送电手续,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。

第十八条 变配电所闲杂人不得入内,有事进入的人员不得操作电气设备,每处变配电所如有两台开关或以上需停送电的,变电司机要逐台与调度联系进行确认,一台停送电完工后方可进行第二台操作。停送电在操作前,要详细检查设备的接地是否良好,否则即认为设备外壳带电,人员不得接触设备外壳。所有开关的停送电,变电司

机必须与调度联系,调度发出停电或送电指令后变电司机要重复一次指令,防止误操作。

第十九条 在变配电所检修完毕后,必须清点工具,拆除短路、接地线,检查无误后方准联系送电。否则不准送电。

第三节 掘进工作面停送电操作

第二十条 在掘进安装、更换、拆除电气设备或线路时,除遵守一般规定外,还必须遵守本节规定。

第二十一条 掘进工作面停送电工作,必须由熟悉本工作面供电系统的合格的电工进行,其他人员不得执行停送电工作。

第二十二条 掘进工作面联锁开关停送电,必须事先和有关单位人员取得联系,并向本区调度和矿调度汇报,允许后方可停电,并将闭锁锁上,挂警示牌,设专人看管。

第二十三条 在送电之前,操作人员必须详细检查设备、开关状态是否正常;闭锁是否正确;本工作面瓦斯检查员是否同意,否则不准送电。

第二十四条 在设备电源线路上进行工作时,必须到上一级开关办理停送电手续,并悬挂“有人工作,禁止送电”的警告牌,其他人员不得更改摘牌。

第二十五条 正常情况下必须由主风机向掘进工作面供风, 主风机停止运转时,联锁开关必须能切断供风区域内全部电源,主副风机自动转换不好使或副风机停电时,瓦斯检查员必须立即命令停止工作、撤出人员。

第二十六条 掘进工作面每班完工后,生产队组必须指定专人将其联锁开关停电,并加锁。

第二十七条 127V手持式电气设备必须使用综合保护,操作手把和工作中必须接触的部分应有良好的绝缘,否则不准操作。

第四节 采煤工作面的停送电操作

第二十八条 采煤工作面停送电工作,除遵守一般规定外,还应遵守本节规定。

第二十九条 采煤工作面的停送电工作,必须由熟悉本工作面供电系统的合格的电工进行。

第三十条 在工作面进行电气设备或机械设备检修时,必须有专人到上一级开关办理停送电手续,并将停电的开关闭锁锁上,悬挂“有人工作,禁止送电”的警告牌,其他人员不得随意更改摘牌。

第三十一条 采煤工作面遇到需掘进时,必须遵守掘进的停送电规定。

第三十二条 在设备上检修,必须在停电状态下进行,不准带电作业,不准带电打开防爆盖。如必须进行带电打开时,要制定安全措施,经主管工程师批准后进行。

第三十三条 当遇到主风机停风后,工作面电气维护人员必须及时了解本工作面的电源是否切断,并协助安检员、瓦检员撤人,应得到瓦斯检查员允许后方可送电。

第三十四条 操作千伏级电气回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。

停送电管理规定

****煤矿停送电管理规定第一节一般规定第一条严格按《煤矿安全规程》及停送电规定执行。第二条有计划停电检修和搬迁电气设备、电缆,必须提前一天填写审批“停电作业票”,并送达各有关单位调度室、机电科和矿调度室。井上、下不准带电检修、搬迁电气设备、电缆(机组电缆、装煤机、综掘机的拖拽电缆除外),检修或搬迁时必须切断电源。第三条在检修