好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工临时用电方案培训资料(doc 43页)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工临时用电方案培训资料(doc 43页)

施工方案

施工临时用电方案

长兴县人民检察院\两房一中心\工程; 工程建设地点:长兴县忻湖路;属于框剪结构; 地上十层; 地下一层;建筑高度:42.0m;总建筑面积:14583平方米;

本工程由长兴县永兴建设开发有限公司.长兴县人民检察院投资建设,南京大学建筑规划设计研究院设计,浙江华厦工程勘察院地质勘察,长兴县宏泰建设监理有限公司监理,浙江长兴汇丰建设工程有限公司组织施工;由顾礼明担任项目经理,吴健雄担任技术负责人。

一、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

二、施工条件

施工现场用电量统计表:

---------------------------------------------------------------------- 序号 机具名称 型号 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW) 1 塔式起重机 QT40(TQ2-6) 48 1 48 2 冲击式钻机 YKC-22M 20 1 20 3 冲击式钻机 YKC-20C 20 3 60 4 钢筋切断机 QJ40 7 1 7 5 钢筋弯曲机 GW40 3 1 3 6 钢筋调直机 GT6/14 11 1 11 7 冲击式钻机 YKC-22M 20 2 40 8 卷扬机 JJM-5 11 1 11 9 自落式混凝土搅拌机 JD250 11 1 11 10 平板式振动器 ZB11 1.1 5 5.5 11 灰浆搅拌机 UJ325 3 1 3

浙江长兴汇丰建设工程有限公司 2

施工方案

12 插入式振动器 ZX50 1.1 8 8.8 13 卷扬机 JJM-5 11 1 11 14 泥浆泵 红星-30 30 1 30 15 100m高扬程水泵 20 1 20 16 木工圆锯 MJ104 3 1 3 17 白炽灯 1 30 30 18 碘钨灯 1 2 2 19 高压汞灯 3 2 6 ----------------------------------------------------------------------

三、设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

2、确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 将Jc=40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量 Pn=48kW

Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.4/0.25)1/2×48=60.72 kW Pjs=Kx×Pe=0.85×60.72=51.61kW Qjs=Pjs×tgφ=51.61×1.33=68.81kvar (2)、冲击式钻机

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.3×20=6kW

Qjs=Pjs×tgφ=6×1.02=6.12kvar (3)、冲击式钻机

浙江长兴汇丰建设工程有限公司

3

施工临时用电方案培训资料(doc 43页)

施工临时用电方案培训资料(doc43页)施工方案施工临时用电方案长兴县人民检察院\两房一中心\工程;工程建设地点:长兴县忻湖路;属于框剪结构;地上十层;地下一层;建筑高度:42.0m;总建筑面积:14583平方米;本工程由长兴县永兴建设开发有限公司.长兴县人民检察院投资建设,南京大学建筑