二级、三级等级保护要求比较

一、 技术要求

技术要求项 二级等保 1)机房和办公场地应三级等保 1)机房和办公场地应选择在具有物理安全 物理位置的选择 选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 防震、防风和防雨等能力的建筑内; 2)机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁; 3)机房场地应当避开强电场、强磁场、强震动源、强噪声源、重度环境污染、易发生火灾、水灾、易遭受雷击的地区。 1) 机房出入口应有专1) 机房出入口应有专人值守,鉴物理访问控制 人值守,鉴别进入的人员身份并登记在案; 2) 应批准进入机房的来访人员,限制和监控其活动范围; 3) 应对机房划分区域进行管理,来访人员,限制和监控其活动范围。 区域和区域之间设置物理隔离装置,在重要区域前设置交付或安装等过度区域; 4) 应对重要区域配置电子门禁系统,鉴别和记录进入的人员身份并监控其活动。 防盗窃和防破

1) 应将主要设备放置1) 应将主要设备放置在物理受限的范围内; 2) 应对设备或主要部件进行固定,并设置明显的无法除去的标记; 3) 应将通信线缆铺设在隐蔽处,件进行固定,并设置明显的不易除去

技术要求项 二级等保 三级等保 坏 的标记; 3) 应将通信线缆铺设如铺设在地下或管道中等; 4) 应对介质分类标识,存储在介在隐蔽处,如铺设在地下或管道中等; 4) 应对介质分类标质库或档案室中; 5) 设备或存储介质携带出工作环境时,应受到监控和内容加密; 6) 应利用光、电等技术设置机房识,存储在介质库或档案室中; 5) 应安装必要的防盗报警系统,以防进入机房的盗窃和破坏行为; 7) 应对机房设置监控报警系统。 报警设施,以防进入机房的盗窃和破坏行为。 防雷击 防火 1) 机房建筑应设置避1) 机房建筑应设置避雷装置; 2) 应设置防雷保安器,防止感应雷装置; 2) 应设置交流电源地雷; 3) 应设置交流电源地线。 1) 应设置火灾自动消防系统,自线。 1) 应设置灭火设备和火灾自动报警系统,并保持灭火设备和火灾自动报警系统的良好状态。 动检测火情、自动报警,并自动灭火; 2) 机房及相关的工作房间和辅助房,其建筑材料应具有耐火等级; 3) 机房采取区域隔离防火措施,将重要设备与其他设备隔离开。 防水和防潮 1) 水管安装,不得穿1) 水管安装,不得穿过屋顶和活动地板下; 2) 应对穿过墙壁和楼板的水管增加必要的保护措施,如设置套管; 3) 应采取措施防止雨水通过屋顶板的水管增加必要的保护措施,如设置套管; 和墙壁渗透;

技术要求项 二级等保 3) 应采取措施防止雨三级等保 4) 应采取措施防止室内水蒸气结水通过屋顶和墙壁渗透; 4) 应采取措施防止室露和地下积水的转移与渗透。 内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 防静电 温湿度控制 电力供应 1) 应设置温、湿度自1) 应采用必要的接地1) 应采用必要的接地等防静电措施 施; 2) 应采用防静电地板。 1) 应设置恒温恒湿系统,使机房动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 1) 计算机系统供电应与其他供电分开; 2) 应设置稳压器和过电压防护设备; 3) 应提供短期的备用电力供应(如UPS设备)。 (如UPS设备); 4) 应设置冗余或并行的电力电缆线路; 5) 应建立备用供电系统(如备用发电机),以备常用供电系统停电时启用。 1) 应采用接地方式防1) 应采用接地方式防止外界电磁防护 止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰; 2) 电源线和通信线缆应隔离,避免互相干扰; 3) 对重要设备和磁介质实施电磁应隔离,避免互相

屏蔽。

技术要求项 二级等保 三级等保 干扰。 网络安全 结构安全与网段划分 1) 网络设备的业务处1) 网络设备的业务处理能力应具备冗余空间,要求满足业务高峰期需要; 2) 应设计和绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图; 3) 应根据机构业务的特点,在满前运行情况相符的网络拓扑结构图; 3) 应根据机构业务的足业务高峰期需要的基础上,合理设计网络带宽; 4) 应在业务终端与业务服务器之特点,在满足业务高峰期需要的基础上,合理设计网络带宽; 4) 应在业务终端与业间进行路由控制建立安全的访问路径; 5) 应根据各部门的工作职能、重要性、所涉及信息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段,并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段; 6) 重要网段应采取网络层地址与务服务器之间进行路由控制,建立安全的访问路径; 5) 应根据各部门的工作职能、重要性、所涉及信息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段,并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段; 6) 重要网段应采取网数据链路层地址绑定措施,防止地址欺骗; 7) 应按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别,保证在网络发生拥堵的时候优先保护重要业务数据主机。 络层地址与数据链路层地址绑定措施,防止地址欺骗。 网

1) 应能根据会话状态1) 应能根据会话状态信息(包括